Hei!
Har et spørsmål angående krav til merking av EX utstyr.
Har tidligere vært på EX grunnleggende kurs hos dere, og leser i kursmanualen i første avsnitt, kapittel 3: ""Eksplosjonsbeskyttet utstyr skal i tillegg til vanlig elektromerking, være tilfredstillende market slik at eksplosjonsbeskyttelsen fremgår"".
Jeg tolker dette som om at det er krav til merking av alt EX-utstyr. er det riktig?
Har også lest igjennom del 6 av normen, men ble ikke så mye klokere mpt kravet om merking. Står dette noe sted i NEK420?
Spørsmålet kom frem da vi fra tid til annen får levert utstyr hvor det følger med blindnipler osv som ikke er EX merket, selvom utstyret er i EX utførelse.
Mvh. Emil
Løst
Hei kjapt spørsmål!
Jeg skal bytte ut automatsikringene mine i leiligheten min med Jordfeilautomater.
Dette er jo et anlegg som er eldre NEK:2010, Er det da greit å bytte 16A B automatene en til en med nye 16A B Jordfeilautomater med i2 på 1,45 de gamle automatene har jo en i2 på 1,45 allerede. Anlegget blir jo sikrere enn det er i dag!?
(har kjøpt automatene, kjøpte bare 1 til 1, lite fristene å trekke om allt til 4mm2)
Løst
Hei, folkens. En litt spesiell en jeg holder på med. Kanskje et skudd i blinde men jeg prøver likevel.
Er det noen som har noen tips til veldig små og kompakte lysarmaturer for 230V?
Helst for E14 glødepære, men kan godt være andre lyskilder og. LED etc.
Dette for å erstatte et ødelagt kjøleskaplys. Ikke verdt det å kjøpe nytt når resten av kjøleskapet er ganske nytt og helt i orden.
Jeg tenkte først lys til sikringsskap osv, men de jeg finner hos grossisten er veldig store og klumpete.
Løst
En stor sammensatt maskin har flere varienter av ex beskyttelse. F.eks. Ex i, Ex d og Ex e. Hva setter man da på typeskiltet som den skal merkes med? Lager man da et langt nummer eller lister man opp alle de forskjellige beskyttelses variantene?
Maskinen skal CE merkes.
Løst
Hei, dersom man skal ettersmøre lager på en elektromotor med smørenippel, så står det på merkeskiltet til motoren type fett og antall gram. Men dette antallet i gram er vel ved et tomt lager? Hvis det for eksempel står at det skal 40 gram fett i lageret, hvor mye fett skal man da ettersmøre?
Løst
Hva skal til for å kunne ta installatørprøven med fagbrev og teknisk fagskole innen automatisering? Ser at elektroinstallatør industri ikke eksisterer lenger.
Løst
Hei!
Nek 400.722.55.01.06 krever at det ved modus 3 og modus 4 skal tas forhåndsregler som sikrer at bilen ikke leverer tilbake til nettet. Hvordan gjøres dette i praksis? Holder det å sette opp en jfb. type B?
Hilsen Torgeir
Løst
Hej, har akkurat lagt varmekabel på netting på bad. lurer rett og slett på om det er krav om å jorde nettingen.
Det er ett it-nett
230V
Kabelen har 2 ledere + jord.
Takk for svar.
Løst
Vi har 300KVAr+ i reaktiv effekt ved 400V 3 fase pga. dårlig cos...
Hvor mye kW taper kraftleverandøren på dette... husker ikke hvordan man regner ut dette, vet at impedansen i nettet skal være med i regnestykket...
Takker for alle svar
Løst
Hei,
Sitter foran en power supply som når den er ansluten till veggen kan mata opp till 1400VAC ~1A og håller på å lage risiko analyse & prosedyre for feilsøkning og vedlikehold av denne, ergo har jeg noen spørsmål dere forhåpentligvis kan hjelpe meg med.
Å ena sidan så har me elektronikk som kan skades av ESD og å andre siden har me høy spenning. Vid eventuell kortsluting till ESD jord så bør me ha sa 1 MOhm varvid sa 1.5mA ville bli maks strøm. Er det då forsvarbart å feilsøke spennings pålagd utstyr i ESD labb eller må me sørge for å insulere arbetsstajion vid spenning, ie ha to forskjellige arbetstasjioner beroendes på vilken fase av vedlikhold man er i?
Finns det none bra mal for utarbeiding av risiko analyse for slik type arbeid?
Føreløpig har jeg følgende punkter som må tillvaratas (lit osikker på krav vs rekkomendasjion?) og tar gjærne emot forslag.
1. Teknikkere må ha FSE lav og høy for å kunne vedliholde dette utstyret.
2. Ska finnas nødstopp mellom utstyr og source.
PPE, HV handsker og ARC ratet safety glasses samt flame resistant clothing.
3. Måleinstrument, samt kablar ska vara CAT IV.
4. Kontroll av korrekt type sikring i måleinstrument innen start.
5. Spenings delare av typen høy effekts resistorer ""resistor-box"" (3 eller 4 i serie x 10k) for spennings måling slik at me ikke måler på mer en ka CAT IV utsyret klarer av.
6. Forbud av bruk av smykken.
7. Må ikke jobbe alene.
8. Di som befinner seg nær må informeres og ha FSE Lav (og Høy?)
Mvh
Løst