Hvis vi som eksempel tar en Lenze SMD 0.25 kW 4.0 kW frekvensomformer, så har den 2-fas inn og 3-fas ut til motor. Spørsmålet er åssen lager frekvensomformeren den 3. fasen?
Løst
hej, viss du har ein 16A kurs. er det da lov å bruke 3g2.5mm2 på stikk og 3g1.5mm2 på lys siden det er fast last?
Løst
er det krav om komfyrvakt? sliter med å finne info om dette. har sjekket montørhåndbok og NEK400:2014
Løst
Hei
Noen ganger når jeg skrur på lysrørarmaturene (1x18W) under overskap kjøkken, så kommer det et kraftig smell.
Hva kan årsaken til det være?
Løst
Noen som vet om en trefase + N manuel vekselvender? skal brukes til å veksle mellom generator kraft og nettkraft..
Tenker på en bryter med 3 faste stillinger. altså 1-0-1
Løst
Hei
I følge maskinforskriftene er produsent av maskin pliktet til å ha samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon i 10 år.
Hva med eieren(kjøper)av maskinen, er han pliktet til å ha dette i mer en 10 år?
Løst
Min oppfatning er at lærlinger ikke kan jobbe alene(selvstendig) på oppdrag/bygg. Men dem kan selvsagt jobbe alene med oppgaver i ett prosjekt så lenge det er fagfolk i ""gåavstand"". Dette gjelder så lenge en lærling er lærling, til og med frem til bestått fagprøve.
Er dette riktig, eller har ting endret seg?
Løst
Hva er forskjellen på transformator og en omformer?
Mvh
Fortvilt elektriker
Løst
Hei, Jeg har tatt VK1 Elektro men ingen fagbrev.
Kan jeg da utføre lovlig mindre elektrisk arbeid på eget anlegg?
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739#KAPITTEL_3
Løst
Raffineri ligger under Ptil.
Men har noen unntak I forhold til offshore.
Er det krav til marking og logging av vedlikehold på jordingsanlegget.
I vårt tilfelle er det snakk om en ny unit med støpt dekke der vi bygger et nytt jordingsanlegg som kolbes til det eksiterende.