Hei.
Er det tillat ha ledere med forskjellig spenning i samme kabel?
F.eks 24V og 230V i samme kabel mellom to Ex-e bokser. Ingen av signalene er IS.
Løst
Hei.
Vi har ett prosjekt offshore der det skal skiftes en rekke trafoer (13,8KV til 440/600V.
De gamle tilførselskablene skal beholdes. Anlegget er bygget i 1988. Trafoene er er forsynt med 3 enleder kabler. De gamle trafoene var jordet igjennom skjermen på enleder kablene. På de nye trafoene er det bestemt at skjermen kun skal jordes i tavlen der transformatoren er forsynt fra, og isoleres/flyte i trafo enden.
På bakgrunn av dette skal det trekkes ny jordleder til trafo. Kontraktøren ønsker å trekke denne fra en (hoved)jordskinne i ett tavlerom som ligger i nærheten av transformatorene. Dette er ikke samme tavlerom som høgspentbryteren som forsyner transformatoren er plassert. Jeg mener det er god praksis at alt utstyr er jordet fra den tavlen det fødes fra, men finnes det ett krav om dette? Referanse til forskrift/norm er viktig.
Takk for hjelpen.
Løst
Hei! Har et par spørsmål rundt sikring.
Kan man legge en 2x6mm2 kabel til boblebad og sikre denne med dagens 32A?
Og må vaskemaskin og tørketrommel ha separate kurser?
Eller går der bra å smekke dette på en 15 A?
Håper på svar.
Hilsen industri el
Løst
Hei
Installasjoner offshore.
Lurer på om det er noe kompetansekrav til mekanikerene som skal skifte lager på Exe-motorer.
Hvis det er krav om det og vedkommende mekaniker ikke har det. Er det da tilstrekkelig at en fagansvarlig med Ex og Exi kurs overvåker/instruerer jobben?
Løst
hva er forskellen på et sikringsskap og et modulskap?Kan et sikringsskap være i plast for eks fra biltema.som for øvrig er ce merket.
Løst
Er ganske kjent med 1 fas til 3 fase omformere < 2kW.
Men nå har det seg at jeg har et anlegg med 3fas 63A. Og jeg har et utstyr som trekker 70A en fas.
I og med at jeg har 25kW tilgjengelig i anlegget burde det vel være mulig å hente ut 16kW (70A)?
Og hvor kan jeg eventuelt finne en slik omformer?
Løst
Driver å fører opp en stålhall av denne typen:
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?q=Stålhall&sort=0&ref=fas&finnkode=53625890&searchclickthrough=true
Har noen her inne forslag på hvordan elektroinstallasjonen skal utføres?
Kan kablene ligge oppe på bjelker, eller må det monteres kabelrist for å stripse kablene på?
Er det krav til utjevingsforbndelse mellom alle andre ledende deler som er skrudd sammen?
Noen som har synspunkter vedrørende dette?
Mvh
Løst
Hvilke kvalifikasjonskrav er påkrevd for å starte et enkeltmannsforetak hvor man leverer PLS og reguleringssystemer til diverse bedrifter?
Tenker selvsagt at en autorisert installatør legger opp kurser til styreskap, mens jeg evt hadde levert styreskap og tilhørende instrumentering.
Løst
Hei, jeg har et spørsmål.
Når man skal velge kabeltverrsnitt til en motor i direktestart, så gir det termiske releet beskyttelse mot overbelastning, og sikringen beskyttelse mot kortslutning. Er det derfor lov og benytte en sikring som er større enn kabelens strømføringsevne? Ser i kataloger at en motor på for eksempel 30A 400V skal ha en forsikring på 63A.
Kan man i dette tilfellet dimensjonere kabelen til motoren for 30A? Skringen er jo kun for kortslutningen, og jeg regner dette som en fast last.
Hvordan dokumenter man dette med tanke på kravet Ib ? In ? Iz?
Står det noe om dette i Nek 400?
På forhånd takk for svar.
Løst
Hei.
Følger med på diskusjonen rundt dette med kvalifikasjonskrav for elektrisk arbeid i eget hjem og oppdatert FKE:
http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=visheletraaden&forid=44627&start=0
Uklipp:"" Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd (krav til installatør) eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg."" (dokumentert praksis)
Jeg stiller ofte spørsmålet om hvorfor lovverket er blitt slik det er.
Påstandene er mange:
Ulykker (HMS krav)
Brannstatistikk i Norge (Elektriske feil)
Trehus
Kalde norske vintre
Jeg er enig i påstandene ovenfor om at det er potensielle risikoer når det gjelder ulykker og brannfarer.
Det er vell liten tvil om at kompetanse er en nøkkel for å komme i mål. Men å kutte alle med elektrofaglig bakgrunn (uten boliginstallasjons erfaring) bort fra retten til installasjon i egen bolig, blir i mitt syn å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Jeg vil påstå: Det er høyere krav til HMS og utførelse blant flere av de som er kuttet en de som har fått enerett.
Si følgende scenario:
En automatiker får beskjed fra sin overordne i hjemmet! :) Hun har lyst på å kunne dimme den nye spisebordslampen. Problemet er at det er en vanlig lysbryter her fra den tid huset ble bygget. Hvor mange automatikere hadde da gått til en elektroinstallatør/bedrift for å få denne gjort? Jeg trenger ikke tippe. Altså, det skjer forskriftsbrudd.
ok, jeg skal komme til poenget.
Det er liten tvil om at en automatiker, ingeniør, sivilingeniør, skipselektriker, telemontør ++++ ikke mangler mye kompetanse for å kunne gjøre slike enkle modifikasjoner.
Trainor, businesscase til dere:
Hva med å jobbe for et ""vedlikehold og modifikasjoner på elektriske lavspenningsanlegg, egen bolig"" og heller ha et kvalifikasjonskrav for dette.
Jeg snakker ikke om et 5 timers teoretisk kurs med god lunch. De aller fleste av de gruppene ovenfor er på FSE kurs hvert år. Jeg snakker om et praktisk kurs der en tar for seg enkle oppgaver og vedlikehold av det elektriske anlegget. Gjerne et kveldskurs over noen måneder. Om antall branner og ulykker går ned vil tiden vise, men en får uansett denne ""lyssky"" praksisen opp i dagen.
Er ette noe som har vært oppe til diskusjon noen gang?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.