Hei. Lurer på følgende. Har Eletrikere med gr.l forsatt lov til å installere sitt eget hus?
Løst
vi har vedlikeholdet på vei lys i Østfold. vi finner veldig mye feil . feilene er brente klemmer, som lager jordfeil i mastene som er av stål.
vi har også fått feil på PFSP 4x25mm AL kabel, vi finner ikke noe skader på kabel men de er fulle av vann, og har dårlig isolasjons motstand.
hvordan kan det bli så mye vann i en kabel som det ikke er skade på yterkappa.?
Løst
Hei holder på og teste nettverks kabler da et spørsmål dukker opp hva er egentlig minste CAT kravet man skal ha når man kjører test med Fluke DTX-1800 for å få sertifikat på kabelen?.
Eller avhenger det av innstallasjonen man er på?
Løst
Hei!
Jeg skal beregne kabel for en stjerne/trekant vender.
Her er data på motoren:
A: D=29,4A Y=17,0A
Effekt: 7,5KW
Jeg ønsker å bruke en gummikabel for tilkobling fra kontaktor til motor, da dette er et kort strekk. Kabelen vil henge i friluft og vil etter min mening gå under innstalasjonsreferanse E.
I følge tabell 52B-10 på side 209 i NEK400:2010 kan jeg bruke en 1,5mm2. Da denne kan belastes med 18,5 A.
Men må jeg forholde meg til krevet i 533.2?
Da må jeg i tilfelle bruke en 4mm2 kabel.
Det står at dette gjelder for et PVC-isolert ledningssystem. Gjelder dette da gummikabelen? Kabelen jeg tenkte å bruke finner du her:
http://www.elektroimportoren.no/gummikabel-h07rn-f-lx-4g1-5/1074530/Product.html
I forhold til dimmensjonering av kabler i stjerne/trekant venderen, må jeg da forholde meg til krav 533.2?
Takk for svar!
Løst
Hei
Driver å ser litt på strømføringsevne for kabler forlagt i grupper på kabelbro.
Tabell 52B-17 angir reduksjonsfaktorer ved likt tverrsnitt og belastning. Men refereres til tillegg 52B.5 ved ulike tversnitt.
Utifra formelen i 52B.5.1 (F = 1 / sqrt(n)), så vil man få en veldig stor reduksjon i strømføringsevne i kablene.
Prøvde formelen med 3 kabler forlagt i gruppe og fikk da en reduksjonsfaktor på 0.44. Dette kan vel ikke stemme? Kunne hvertfall ikke bruke 1.5mm med 10A automat lenger etter den formelen.
Løst
Hei!
Jeg har jobbet som elektrikker i over 20 år og på de årene har det utallige ganger vært nødvendig å trekke kabler i alle slags dimensjoner gjennom brannvegger/celler. vi har alltid brukt branntettemasse av godkjent type og fulgt de anbefalingene som står på produktet som er brukt.
Her om dagen når vi var ute på oppdrag kom det en og slo seg på bøstet og la ut om at han hadde vært på branntettningskurs og sa at man ikke fikk lov til å tette et hull uten at det ble sertifiser osv og viktigst av alt... MAN MÅTTE GÅ KURS..
Stemmer virkelig dette??????? Jeg kan forstå at branntettingen skal ha sertifikat, men da må man jo virkelig ha festet et solid sertifikatnummer på stedet der branntettingen har vært utført.
Er det noen som har hørt noe om dette??
Løst
Er det tillatt å benytte PE leder i et anlegg til andre formål enn beskyttelse? Eksempelvis felles for signaler
Løst
Vi tester maskiner som prototyper hos vår virksomhet. Vi har elektromotorer som tilkoples plugg og stikkontakt før utstyret sendes ut i fra oss.
Spørsmålet her er om vi har lov selv å teste med plugg og stikk vi er ikke elektrikere men vår faste elektriker var usikker pga dette er jo ikke fast installasjon gjelder FEK da? FSE vet vi gjelder og intern opplæring på koblinger og prosedyre har vi allerede men sånn juridisk ellers er dette tillatt?
Løst
De reklamerer med at man kan legge gulvvarme uten elektriker.
Noen som kan fortelle hvorfor det er slik?
Løst
Hei,
I følge EN 13463-1 kapittel 6.4.2.1, 2b Note 2.
Står det følgende:
Where a combination of non-sparking metals are e.g. copper (Cu), zinc (Zn), tin (Sn), lead (Pb), some brasses (CuZn) and bronze (CuSn), which are non-ferrous metals of high heat conductivity and are difficult to oxodize. Sparks can only ble generated by these materials when they are used in combination with materials of extreme high hardness.
Er det slik at en kan Sink-galvanisere stålet så kommer en under ""Non-sparking materials""?
I dette tilfellet er det snakk om en eldre stålkonstruksjon som allerede er sink-galvanisert som jevnlig skal settes inn en annen sink-galvanisert stålkonstruksjon.
På forhånd takk for svar!
Mvh Jørn
Løst