Hei
I følge maskinforskriftene er produsent av maskin pliktet til å ha samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon i 10 år.
Hva med eieren(kjøper)av maskinen, er han pliktet til å ha dette i mer en 10 år?
Løst
Min oppfatning er at lærlinger ikke kan jobbe alene(selvstendig) på oppdrag/bygg. Men dem kan selvsagt jobbe alene med oppgaver i ett prosjekt så lenge det er fagfolk i ""gåavstand"". Dette gjelder så lenge en lærling er lærling, til og med frem til bestått fagprøve.
Er dette riktig, eller har ting endret seg?
Løst
Hva er forskjellen på transformator og en omformer?
Mvh
Fortvilt elektriker
Løst
Hei, Jeg har tatt VK1 Elektro men ingen fagbrev.
Kan jeg da utføre lovlig mindre elektrisk arbeid på eget anlegg?
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739#KAPITTEL_3
Løst
Raffineri ligger under Ptil.
Men har noen unntak I forhold til offshore.
Er det krav til marking og logging av vedlikehold på jordingsanlegget.
I vårt tilfelle er det snakk om en ny unit med støpt dekke der vi bygger et nytt jordingsanlegg som kolbes til det eksiterende.
Løst
Jeg har bygd en garasje inn i huset og skal bl.a. montere en 10A lyskurs (230 IT nett). Er det riktig at man ikke lengre kan bruke ""adskilt"" jordfeilbrytere og automatsikring? Jeg har noen ubrukte til overs som jeg ønsket å få montert, men min elektriker sier at dette er feil og vil montere/selge en ny jordfeilautomat.
Løst
Hvordan er det, kan man ta hull og montere f.eks instrumenter og vendere i dørene på typetestede tavler ? Endrer man da ikke egenskapene tavlen hadde da den ble typetestet ?
Løst
Hei. Kan man bruke 25A C jordfeilautomat på 4mm2 når den ligger åpent forlagt?
Løst
Hei!
skal snart ta fagprøven og har ett par spørsmål anngående inntak.
Skal inntaksikring plomberes og hvem gjør evt dette? kan en eletriker åpne plombering vis han f.eks skal bytte overbelastningsvernet i sikringskapet eller må e-verket komme og legge ut Kortslutningvernet?
kommer kanskje an på om KV står på loftet (i huset) eller i fordelingsskapet utforbi huset?
Løst
Det ble nevnt her i en annen tråd at det er krav om allpolig brudd på fast belysningsutstyr på bad med dusj, unntatt belysningsutstyr som faller under SELV.
Gjelder det samme da med eksempelvis 12V downlights i himling over bad med dusjhjørne? (Siden du, forumleder, skrev unntatt forsynt med SELV)
Disse går vel under SELV de?
Jeg har koblet downlightsene utenom topolte bryteren på badet mitt. Bak den topolte bryteren er halogenlampene og et stikk over servantskapet. Downlights er da koblet utenom topolt bryter, har enpolt brudd i dimmeren og halogenlampene og stikket styres av topolte bryteren. Slik kan jeg slå begge belysningene av og på uavhengig av hverandre.
Eller må downlightsene kobles bak den topolte bryteren istedet?