Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
IECEx Simple apparatus

Hei.
Hvordan er reglene ang. bruk av simple apparatus på IECEx utstyr?
Hva kreves av dokumentasjon?

Spurt ${formatDate(1412674680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsstrøm i huset.

Noen få ting jeg bare vil dobbelsjekke:

Fikk følgende data fra lokale strømleverandør.

Merkespenning sekundærside : 0.240 kV

Kortslutningsverdier :
Ik3max : 2.875 kA Ik2min : 1.797 kA
Kortsl.yt : 1.145 MVA
Ijord : 1000 mA


1: Er det merkespenningen her jeg skal bruke til formelen i montørhåndboken side 142 (2010 utgaven), eller målt verdi i vegg?

2: Ik2min på 1,797 kA fikk jeg til å ha en Zytre på 53mOHM/fase. Var for store sprik i tabell 5.6a i montørboken, side 142. Så jeg regnet meg frem til 53.

3: Ved gitte data jeg har komt frem til, vil det da være korrekt at Ik2min vil havne på 472 A, med en 2,5mm2 Cu kabel på 20 meter?

Takker for svar.

Spurt ${formatDate(1412696400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
montering uten installatør

Hei. Vi er 3 montører som har startet firma, men som mangler installatør. Vi har tidligere i år leid oss ut til et installasjonsfirma på et prosjekt som disse hadde. Dette vet vi ikke er noe problem.
Vi fikk nå forespørsel om å ta på oss et oppdrag (installasjon av kaldfjøs) Firmaet vi var innleid til sier de kan stå ansvarlig for en viss sum, men spørsmålet er da gjør noe som ikke er lovlig. Installasjonsfirmaet som står ansvarlig mener vi må fakturerer kunden, slik at vi har reklamasjonsansvaret. Jeg vet dette kan være på grensen av hva som er lovlig eller?

Spurt ${formatDate(1412601720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontinuitet

Kva kan skje dersom det ikkje er kontinuitet i PE-leiar?

Spurt ${formatDate(1416409080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
prosjektering

Viser til spørsmål med svar 30.04.2014 Hvor det stilles spørsmål om kvalifikasjoner til faglig ansvarlig for prosjektering.

Hvorfor mener du at faglig ansvarlig for prosjektering ikke trenger installatørprøve?
Ifølge FEL § 9 er prosjekterende ansvarlig for at arbeidet er i samsvar med forskriftens krav og må dokumentere samsvar. Ved å prosjektere så driver han arbeid på andres elektriske anlegg og må vel da ha bestått installatørprøven ihht andre ledd § 7 i FEK.? Eller er det kun den som bygger/vedlikeholder andres elektriske anlegg som må ha bestått installatørprøven?

Spurt ${formatDate(1412514000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Korreksjonsfaktor rør

I en boliginstallasjon, skal man korrigere strømføringsevne der rør med PN krysser hverandre ute i installasjonen, og feks. ved sikringsskap der det ofte kommer mange rør i bunt inn til skapet?

Spurt ${formatDate(1413323580)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til jording av høyspent i kontainer

Hei,

Holder på å lage en kontainer som inneholder en trafo 690V inn og 6,6kV ut. I den forbindelse henviser jeg til Z-015 4.4.6.2, som krever foranstående låsbar skillebryter samt at høyspentviklinger på transformatorer skal være utstyrt med tilkoblingsarrangement for godkjent jordingsapparat.

-Er bryteren fra tavlen på 690V siden godskjent som ""låsbar skillebryter""?
-Tilkoblingsarrangement for godkjent jordingsapparat, finnes det ferdige skap, eller må det lages?
Og en annen ting, siden dette er i en kontainer (og fks bounding`en kan være mot formodning kuttet av osv.), er det krav om noe indikasjon på at det virkelig er jordet under arbeid på høyspentsiden, når du har jordet fasene med hjelp av tilkoblingsarrangementet for jordingsapparat?

Mvh Sigve

Spurt ${formatDate(1412315340)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Valg av kabel motoranlegg

Hei, jeg har et spørsmål.
Når man skal velge kabeltverrsnitt til en motor, velger man da dette ut ifra det termiske relet/merkestrømmen på motoren. Eller velger man kabel etter forsikring?

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1412424600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig

I følge elsikkerhet 81 skal faglig ansvarlig for den som utfører reparasjon og vedlikehold av en maskin være elektroinstallatør, heisinstallatør eller automatiseringsleder. Jeg forstår FEK 8 at det kun er krav til relevant fagbrev ELLER master/bachelor/teknisk fagskole. Tar jeg feil? Det er jo litt pussig at kvalifikasjonskravene har forandret seg såpass mye

Spurt ${formatDate(1412506980)}
Løst Løst
Ex
Moment trekking ex-rekkeklemmer

Hei

Har hørt at du skal trekke ex-rekkeklemmer til med momentskruejern.
Har sett på noen rekkeklemmer vi har her ute og kan ikke se hvilken moment det skal trekkes på.

Er det noen tabell som går på trekking på 2,5mm2 ,4mm2 osv. rekkeklemmer?

Spurt ${formatDate(1412231940)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.