| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei,
Er der noen retningslinjer for bruk av installasjonmateriell som inneholder PVC på båt? Tenker da f.eks. kabelkanaler, stikkontakter, brytere, etc. Vi har jo retningslinjene når det gjelder kabler og på min arbeidsplass er det helt normalt å videreføre dette til kanaler o.l. også, men klarer ikke å finne om dette er grunnet regelverk eller bare en god praksis vi har.¨
Takker for avklarende svar!
Løst
Hei.
På et jernbaneanlegg der man har en fin mix mellom 230V IT, 400V TN, 16kV 16,66Hz TN kjørestrøm og 1000V TN på bruket så har det fra ""gammelt av"" blitt utført ved at jordsystemene ikke forbindes på tvers av anleggene.
Eksempelvis så er jordtampene på 230V siden på en 230 - 400V trafo bare tapet og isolert. Denne er jo ganske selvsagt da transformatoren da ikke er jordet slik den skal være.
Et annet eksempel er at det er mange 230V anlegg og maskiner der PE fra 230V nettet er isolert og jernbanejord brukes for å jorde anleggsdeler.
Jeg er av den overbevisningen at man absolutt bør forbinde samtlige jordsystemer. Da er man omringet av i praksis samme jordsystem og potensialforskjeller er da umulig uansett hva som skjer.
Hva høres mest hensiktsmessig ut å gjøre her? La det være som det er eller sette igang arbeid med å sammenkoble jord i samtlige anlegg?
Løst
Hvilke normer/forskrifter omhandler motorer?
Hva er det største tillate vernet som kan forankobles motor vern(1-16A)Og hvorfor?
Løst
Hei
I forbindelse med et forsikringsoppgjør kraver forsikringsselskapet at vi skal kun utbedre slik det var før skaden. Da saken gjelder et bad og et soverom føler jeg at dette blir problematisk. Det er ikke benyttet jordfeilbrytere på bad (badet er fra slutten av 70 tallet) Forsikringsselskapet sier de har en egen lov som gir dem rett til å kreve utbedring uten at det skal settes inn jordfeilbryter for badet. For soverommet (22 kvm) var det kun 2 stikkontakter. De krever her at det skal kun monteres 2 stikkontakter da dette var tilfellet før plater ble nedrevet. (NEK400 2010 sier vi skal ha 6 stk. stikkontakter) Syns det er vanskelig å forhandle med forsikringsselskapet, og kunden ønsker ikke å betale fra egen lomme.
Har forsikringsselskapene en slik unntaksregel for forskriftene?
Løst
Faglig ansvarlig i offentlig tilsynsmyndighet j.f FEK§10 skal bestå en egen prøve, som enda ikke er utviklet.
Når denne prøven er på plass, må de som allerede er faglig ansvarlig bestå denne prøven?
De som har bestått elektroinstallatørprøven etter ny FEK, kan de være faglig ansvarlig i offentlig tilsynsmyndiget, eller må de i tillegg ta den prøven som blir skreddersydd for offentlig tilsynsmynyndighet?
Løst
Er det etter NEK400:2010 tillatt å montere sentralutstyr (feks for et porttelefonanlegg) direkte på vegg med din-skinne og deksel, i et trafikkareal i kjelleren i et borettslag?
Dekselet er av en slik type at det ikke trengs verktøy eller mye makt for å fjerne det. Utstyret står lett tilgjengelig for alle beboere.
Se bilde her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12524079/DSC_0302.JPG
Flott om noen kan henvise til relevante norm-/forskriftskrav!
Løst
I vårt boligsameie er det ført en horisontal kanal (Ø=125mm) rett gjennom en vertikal sjakt som er egen branncelle. Mellom kanalen og utsparingen i brannskillet er en glippe på 1,5 cm. Det er altså ikke foretatt branntetting. Det er samme løsning i 5 leiligheter over hverandre. Dette forårsaker at luft fra sjakten trekkes inn i leilighetene som er i undertrykk (kun avtrekksventilasjon)og sprer matlukt. Bygningen er oppført i henhold til krav i TEK7.
Er det krav om branntetting i dette tilfelle?
Er det krav om gjennomgangen også skal være røyktett?
Løst
Jeg lurer på om en jordfeil i et høyspenningsanlegg kan medføre potensial-økning i forhold til jord i lavspenningsanlegget?
Og eventuelt hvordan løser men denne utfordringen?
Løst
Når ble det krav til jordfeilbryter på bad (varmekabler) i tn-nett?
It nett?
Løst
Kan man benytte TN-C som nettsystem for gatebelysning?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.