| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Oppretter et TN-S nett med en 230/400V 40kVA trafo. Denne forsynes fra hovedtavle i bygget hvor kabel og trafo blir kortslutningsbeskyttet.
Overbelastningsbeskyttelse oppnår jeg med o-vern på sekundærside. Men hva med beskyttelse mot jordfeil? Hvis jeg legger tfxp som tilførsel er det vel greit for den, men hva hvis det oppstår jordfeil i transformatoren? Blir det her krav til utkobling av 1.jordfeil siden bygget er forsynt fra et allment nett?
Løst
Hei.
Er det noen som vet om det er krav til testing av nødstopp- og dør brytere på maskiner?
På maskinen det er snakk om er det større roterende armer og kjeder som det er mulig å henge seg opp i om dør brytere ikke fungerer og operatør åpner dør for å fikse noe mens maskinen går. Nødstoppen går mer på at maskinen ikke skal skade seg selv hvis det skjer noe galt. Maskinen bråstopper om nødstopp blir betjent eller dør åpnes.
Løst
Jeg skal bytte ut det gamle sikringsskapet mitt..
Er det slik at de nye AMS strømmålerene skal plasseres ute i stolpen? så man slipper el-skap med egen plass til målerbrett i sikringsskapet?
Løst
Hei,
Først og fremst har jeg liten peiling på EX installasjoner.
Har fått i oppdrag av å installere noe styring til en motovarmer til en gassbuss.
Installasjonen foregår i motorrommet på bussen, der skal vi montere en koblingsboks med et rele i.
Jeg anser det som lite trolig at det blir noe gass i motorrommet til denne bussen, men er det noe spesielle krav til en slik installasjon?
Løst
Hei, folkens.
I leiligheten jeg pusser opp så er det et gammelt røranlegg fra 50-tallet (kulo-tiden). Mange av rørene er tomme. Hvorfor dem har dratt ut lederne får man spørre forrige eier om.
16mm stålrør men av meget tjukkvegget type. Lite rom til lederne og da trangere å trekke.
Jeg slet lenge med flere røretapper på en ny 16A kurs til varmepumpe og oppvarming. Enkelte partier var det vanskelig å få hodet på trekkefjæra gjennom uten at den bare fjæret. Sikkert mye gjengrodd og skarpe svinger.
Så jeg tok et fiskesnøre og knyttet fast gummiproppen på en handsfree på i enden og fikk en medhjelper til å bruke støvsugeren i andre enden av røret. Og det var bare å mate på i andre enden med snøre, for det gikk fort gjennom på vakuumen. Å dra lederne tilbake med snøret gikk lett som bare det. Og vips så var strekket ferdig trekt med 3 x 2,5mm2.
Noen flere som har kommet på samme tanken?
Jeg tenkte ihvertfall at jeg ville fortelle mine bransjekolleger om det. Kan jo hende noen kan ha bruk for idéen, for dette kan jo gjøre vanskelige trekkepartier på jobben mye enklere også.
Løst
Må en stigerkabel ha eget overbelastningsvern eller kan fordeling i ut-enden av kabelen kun bestå av kurssikringer så lenge summen av disse ikke overstiger Iz for stigerkabelen som selvfølgelig er kortslutningssikret i inn-ende?
Løst
Hei, jeg lurer på om det er lov å felle inn ett 4-20 mA display i e-delen av en d-e kapsling.
Eller felle inn ett vindu og montere displayet på din-skinne ?
Løst
Er det satt en dato for overgangsperiode NEK 400-2010 / 2014? Er det slik at ny norm blir gjeldende datoen den blir sluppet på Eliaden?
Løst
Hei, folkens.
I leiligheten jeg pusser opp så er det et gammelt røranlegg fra 50-tallet (kulo-tiden). Mange av rørene er tomme. Hvorfor dem har dratt ut lederne får man spørre forrige eier om.
16mm stålrør men av meget tjukkvegget type. Lite rom til lederne og da trangere å trekke.
Jeg slet lenge med flere røretapper på en ny 16A kurs til varmepumpe og oppvarming. Enkelte partier var det vanskelig å få hodet på trekkefjæra gjennom uten at den bare fjæret. Sikkert mye gjengrodd og skarpe svinger.
Så jeg tok et fiskesnøre og knyttet fast gummiproppen på en handsfree på i enden og fikk en medhjelper til å bruke støvsugeren i andre enden av røret. Og det var bare å mate på i andre enden med snøre, for det gikk fort gjennom på vakuumen. Å dra lederne tilbake med snøret gikk lett som bare det. Og vips så var strekket ferdig trekt med 3 x 2,5mm2.
Noen flere som har kommet på samme tanken?
Jeg tenkte ihvertfall at jeg ville fortelle mine bransjekolleger om det. Kan jo hende noen kan ha bruk for idéen, for dette kan jo gjøre vanskelige trekkepartier på jobben mye enklere også.
Løst
Hei!
Håper noen kan hjelpe meg å se om jeg regner riktig her.
Problemstilling: Kan to kurser, PN 2x2,5, i samme rør, sikres med automater på 15A og i2=1,3.
Krav:
1) Ib < In < Iz
10A < 15 < (19,5A*0,8)
10A < 15 < 15.6A = OK
2) I2 < 1,45*Iz
(15A*1,3) < (1,45*15,6A)
19,5 < 22,62 = OK
Ja?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.