Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
EX-merking

Har endel koblingsbokser fra en bestemt leverandør, der ex-merkingen kun er en klisterlapp som lett tæres bort. Alle bokser er merket med tag-nummer på stålskilt. Vi har ett ex-register med tilhørende referanse til tag-nummeret, sertifikat, type boks osv. Måex-utstyr ha egen ex-merking på selve komponenten, eller er det godt nok med tag-nummeret som en igjen kan finne referanse til i ex-registeret?
Må evt. boks eller ex-register inneholde informasjon om serienr. på boksen?

Spurt ${formatDate(1401891780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
tørketrommel og vaskemaskin på samme kurs

Hei

er det krav til egen kurs for vaskemaskin og tørketrommel?
Dette er jo utstyr som typisk trekker 2500 -3000 W hver.
Synes det virker litt spinkelt med en 15A kurs til begge.

Spurt ${formatDate(1401968520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ledeevne i skjøteledninger

Hei!

Hvordan beregner vi ledeevne for skjøteledning, i mitt tilfelle gummikabel?

Har fått i oppdrag å lage en skjøteledning med 3x32A rundstifter. Jeg tenker det er naturlig å bruke ref.inst. C og gå for 6 kvadrat kabel.

Spurt ${formatDate(1401796080)}
Løst Løst
Ex
Ex kapsling for monitor

Noen som vet om det finnes EX-kapsling (EXd) for monitor/skjerm på markedet?

Spurt ${formatDate(1401869640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nullpunkt

Hei!
Jeg lurer på hva man betrakter Nullpunkt som?
Hovedjordleder eller jordelektrode? Dette er IT-anlegg og der er jo nullpunktet skilt ifra jord, påmontert disnauter istedet.

For meg så logisk sett at dette er jordelektrode altså 25mm2, men ble usikker.
Om jeg har rett, gjelder dette også TN-anlegg?

Mvh
Usikker Lærling

Spurt ${formatDate(1401750300)}
Løst Løst
Automasjon
Automasjonsfag som privatist

Hei.
Har fagbrev som elektriker og vurderer å lese meg opp til å ta automasjon som privatist.

I den forbindelse så lurer eg på hvilke eksamen jeg trenger, samt en bokliste.
Er det noen som kan hjelpe med dette ? :)

Spurt ${formatDate(1401702240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontroll av beskyttelseutstyr

Hei

Hva menes med ""nødvendig kompetanse"" for å utføre periodisk kontroll på beskyttelseutstyr (jording, redningsstang, personlig verneutstyr, osv)?
Er det nok med FSE kurs?

Tore

Spurt ${formatDate(1401704400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Hei.
Jeg har en jordfeilbryter (63A 100mA 4pol) som fungerer hvis jeg trykker på testknapp på bryteren. Men det skjer ingenting hvis tester jeg den fra stikkontakt med eurotester!!?
Kan det være feil med tilkobling av jordfeilbryteren? Den er tilkoblet nå mellom tre faser og N klemma er ledig.

Spurt ${formatDate(1401625620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

Hei

Byttet et sikringsskap til en kunde i desember 2013. Det var fra før skrusikringer i skapet. Jeg byttet hele skapet og vi fikk da overbelastningsvernet inn i sikringsskapet, men det ble ikke montert overspenningsvern da kunde mente dette ble for dyrt. Vi har i ettertid fått påpekt fra tilsynet en mangel på anlegget ved at det ikke er montert overspenningsvern ved installasjon av nytt skap.

Jeg skrev risikovurdering med kunde hvor det ble påpekt at overspenningsvern ikke skulle monteres og anlegget ble dokumentert iht. NEK400 2006.

Hva skal jeg gjøre. Kunde vil ikke betale for overspenningsvern (og krever det ikke montert) men tilsynet krever at vi skal montere.

Spurt ${formatDate(1401655320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel til spotlys

For kabel til spotlys skal det benyttes egent kabel; PLS90 eller tilsvarende. Normalt benyttes det ikke jordleder til spotlys, men er det noen momenter som taler for at en bør velge en kabel med jordleder? Hva er vanlig praksis?

Spurt ${formatDate(1401371520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.