Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Exd kapsling-boltmoment

Er det noen regler for hvilke tiltrekkingsmoment bolter i en Exd kapsling skal ha? Jeg har en kapsling der 16 stk M10 unbrakobolter er fordelt rundt på lokket. Er det kun flytgrensa for stålet bolten som er ""dimensjonerende"". Forutsetter at bolt er smørt med enten G+ eller M1000.

Spurt ${formatDate(1385558520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvorfor B-automater hele tiden?

Vi får ofte telefoner fra kunder som lurer på hvorfor automatsikringene deres løser ut ved tilkobling av PC-er, spillkonsoller, start av mikrobølgeovn og noen ganger også laptopladere.

Så kommer vi på befaring og ser at installatøren som har stått for anlegget har brukt B-automater.
Så da tenker vi med en gang at den saken er biff og vurderer å gå for C-automater istedet.

Så måler vi i tamp av installasjon og dårligste kortslutningsstrøm på installasjonen er så godt som alltid godt over minimum for momentant utkobling av en C-automat. Selektiviteten ville fortsatt vært meget god.
Med andre ord kunne opprinnelige installatøren satt opp C-automater og kunden ville ikke hatt dette problemet til å begynne med.

Dette er noe jeg ser veldig mye av. Så jeg spør resten av bransjen;
Hvorfor ""standardiserer"" elektrikere seg på B-automater på anlegg som godt kan håndtere C-automater eller til og med D?

Er det en slags uskreven standard i boliger?
Jeg bruker alltid groveste karakteristikk som er forsvarlig og kundene får et anlegg som oppleves som mer robust og solid.

Spør du meg så er B karakteristikk en absolutt siste løsning om det er en hytte, ytterst på trafokretsen med veldig lav kortslutningsstrøm.

Et eksempel. En kunde klaget på at 10A automaten (B-karakteristikk selvfølgelig) løste ut ved tilkobling av en stasjonær PC. En PC med en ganske kraftig strømforsyning i.

I tamp av installasjon målte vi nesten 400A i kortslutningsstrøm. Med andre ord så kunne man selv gått for D og enda vært godt innenfor sikre marginer.

Kanskje ikke rart automatsikringer har fått så dårlig rykte blant mange legfolk der ute når B automater er det de har fått.

Spurt ${formatDate(1385405100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utelate sikringer til motor

Hei!

I forbindelse med avgang til 90 kW pumpemotor for sprinkleranlegg krever forsikringsselskapet at det ikke er sikringer i hovedtavla for motorkursen for å unngå at sikringer ryker og at motor ikke starter osv...
er dette lov? det er vel krav til å sikre kabelen vel??

Spurt ${formatDate(1385380380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortsluttningsstrøm

Hei. sitter og regner litt om dimensjonering av kabler og vern.
Og sitter og lurer på noe.
Det er 230V IT anlegg, effektbehovet er 80kW og avstanden er 80m. Det er snakk om 3fas

I=(80 000)/(230 x ?3) = 201A

Eg velger ein 240 AL PEX kabel.
Tabell 52B-5
240AL Ref.Inst.Metode D2 = 290A

Korroksjonsfaktorer:
Da den er lagt saman med 1 kabel til, med ein kabel diameter i avstand blir da ifølge tabell 52B-18 = 0,80
290 x 0,80 = 232A

Eg velger ein 225A NH høyeffektsikring elnr: 16 741 02 hos elektroskandia

Spenningsfallet:
?U=(?3 x m x p x cosphi)/A
?U=(?3 x 80 x 0,0264 x 1)/240 = 1,5V OK!

Krav 1

Ib ? In ? Iz
201? 225 ? 232 OK!

Krav 2

Vernets I5 ? IKmin ved utstyr
Hvordan er formelen for I5 verdien til vernet og formelen for IKmin i kabelen/utstyret?

Krav 3

Vernets I2 ? IKmax i tavla?? (Denne er eg usikker på??)

Hvordan er formelen for I2 verdien til vernet og formelen for IKmax i tavla?

Spurt ${formatDate(1385382540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelser

Hvilke krav stilles til utjevningforbindelser til annen ledende del i dette tilfellet ventilasjonskanaler i et bygg? Bygget har flere elektrofordelinger og flere ventilasjonskanaler og aggregater. Holder det å utjevne ventilasjonskanalene kun en plass? For eksempel ved aggregatet? Eller må man legge utjevningforbindelser ut fra hver fordeling og til de rør i nærheten?

Spurt ${formatDate(1385399820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Endepunkts jording

Hei,

har intern prosedyre på huset som sier at det skal brukes endepunkts jording ved frakobling av lavspent motor (kortslutte motorkabel ute).

Skal denne være godkjent/sertifisert, eller kan vi lage den selv?

Takk!

Mvh

Spurt ${formatDate(1385473500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Finne cosØ når en skal regne spenningsfall

Hei, sitter og lurer på en ting, når en skal regne spenningsfallet,

?U=(?3 x m x p x cosØ)/A

Hvordan finner eg hva cosØ`en er?

Vis man tenker man har en fordelingstransformator, 22/0,23kV
Den har en cosPhi på 0,9.
Ut fra transformatoren skal den til 1 hus 200 meter unna som har eit effektbehov på 30kW.

30 000 / (230 x ?3) = 75A

i da spenningsfall formelen, skal eg bruke cosØ`en fra transformatoren? Eller er den en cosØ i kabelen som en må regne seg til først?

Spurt ${formatDate(1385365620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
gjennomsluppet energi

Vanskeligheter omkring beregning av gjennomsluppet energi.

jeg lurer på hvordan man skal regne ut kravet iht NEK 434.5.2

Jeg forstår ikke hvordan jeg skal finne ut av A^2s tallene.

f.eks jeg ser på flere forskjellige regne eksempler hvor det står
I^2t < K^2 x S^2 = 18000A^2s < 115^2 x 2.5^2 = 18000A^s < 82656A^2s

Jeg vet hvordan man regner ut 82656A^2s

Men hvordan finner man 18000A^2s ?

Går dette på I5 verdien / I2, har det noe med Ikmax/min ?

Spurt ${formatDate(1385241300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overbelastningsvern

Hei, skal montere opp en 32A stikk i en garasje.
Det er et 32A OV som sitter i skapet i huset som går til skapet i garasjen.

Hvis jeg monterer opp en jordfeilbryter i garasjen, kan jeg da bruker 32A OV i skapet som OV?

Spurt ${formatDate(1385474820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
bytte sikringsskap

Hei! er det ok å bytte sikringsskap m/50A hovedsikring og beholde eksisterende inntakssiktinger på kvist som er på 3*63A uz ?

Spurt ${formatDate(1385146560)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.