Kan det bli tatt ut tiltale mot installatør ved uhell med personskader eller skader på eiendom/anlegg?
* Ja
* Bare hvis ikke internkontrollsystemet er ok
* Nei
Kan det bli tatt ut tiltale mot montør ved uhell med personskader eller skader på eiendom/anlegg?
Løst
Heisann!
Vi har et koblingshus på et temperatur element som har mistet EX merkingen, og er dermed underkjent på EX kontroll. Dermed har vi fått ut ny kapsling, denne er merket med FTZU03ATEX0073 U Denne siste Uen er jo en tilleggsoplysning. Mener å huske at dette betyr at kapslingen er sertifisert tom, og at kapslingen dermed må resertifiseres med nytt innhold. Stemmer dette?
Takker på Forhånd for Svar! :)
Løst
Hva betyr et direktiv.. finner liksom ikke noe bra svar på det..
Løst
Hei!
Er det lov å sette Schneider sikringer inn i hvilket som helst skap?
eller finnes det noen liste på skap som er godkjent for den eller den sikringen??
Jeg har nemmelig satt inn en rekke med sikringer inn i et syrefast skap på 1x2 meter... satt sikringer på DIN-skinne og thorsmannskanaler over og under.... så kom det en gammel trikker av en forståsegpåer gående forbi og begynnte å gnåte om godkjenninger osv osv.... skulle være f.eks plastskap med rammedeksel som passet 100% rundt sikringene etc.etc....
Noen som har peil???
Løst
Hei!
Er det lov å støpe jording (PN) direkte i betong?
Per-Arne
Løst
Er det noe krav å ha nødlys eller rømmningslys i en kontainer?
Kontaineren per i dag er midlertidig.Den brukes som lagringsplass for div. løfteutstyr.D.v.s at denne ikke beregnet som en oppholdsrom for personel.
Løst
Hei.
Er det noen som vet hvor det er definert i regelverk eller forskrifter hvilke krav det stilles til isolasjonsmatter/gulvmatter rundt Transformator og Hovedtavler?
MVH
Kjartan
Løst
Hei.
Er det noen som vet hvor det er definert i regelverk eller forskrifter hvilke krav det stilles til isolasjonsmatter/gulvmatter rundt Transformator og Hovedtavler?
MVH
Kjartan
Løst
Vanligvis er det montert 6 mm2 hovedjord i en vanlig husinstallasjon. Når vi oppgraderer sikringsskapet til 2010-standard, med overspenningsvern, står det i montasjeanvisningen for overspenningsvernet at jordleder ut fra vernet skal være 16 mm2 og kortest mulig. Må man da også legge 16 mm2 hovedjord?
Løst
Hei!
Vi har fått levert et større maskinanlegg med pls frekvensomformere servodrivere fotoceller kameraer etc etc..
Vi har fått 2 permer med koblingsskjemaer som ser helt ok ut.
Når det gjelder samsvarserklæring har vi fått ett A4 ark der det refereres til hvilke normer og dirketiver som er fulgt.
Når jeg etterlyser bakgrunnsdokumentasjon for utstedet samsvarserklæring får jeg til svar i mail:
---- Vi benytter EMC godkjente komponenter og bygger etter de normer som er gitt i henhold til Maskindirektivet, Lavspennings-direktivet, EMC-direktivet og NS-EN standarder.
Dette gjør at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til Maskindirektivet, men vi foretar ikke fysiske målinger knyttet til ""støy"".----
Er dette godt nok bevis til å dokumentere at de vet hva de holder på med??
Jeg mener selv mora mi kan hevde at de rette normene er fulgt, men det beviser ikke at ting er riktig gjort??
Jeg har selv ikke nok kunnskaper til å vurdere dette, så om noen har litt mere snøring enn meg hadde jeg takket for hjelp.
jeg kan jo nevne at jeg fikk en hel pærm med målinger og dokumentasjon bare på noe så enkelt som et LED-rør jeg kjøpte for noen år siden til bedriften.... så jeg mener da at det må noen fete pærmer til å dokumentere dette maskinanlegget vi har fått...
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.