Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør gr H

Hei.
Har i dag godkjenning for faglig utførelse og vedlikehold av høyspentanlegg, linjer og kabelanlegg gruppe H, men har ikke tatt noen installatørprøve, men er kun godkjent fra DSB.

Hvordan vil de nye forskriftene virke om jeg skifter selskap, vil jeg fortsatt kunne søke om å stå for den faglige utførelsen i nytt selskap, ekller er jeg nå nødt til å ta installatørprøven?

Spurt ${formatDate(1376639760)}
Løst Løst
Automasjon
Symbolsetting i P&ID

Jeg så på en P&ID at det var tegnet som på bildet.
Ideen er å sende trykksignalet til en Remote IO, men jeg satte spørsmål til tegnsettingen, er det slik det skal tegnes, eller er det en annen måte?

Håper tegningen er forståelig, samt at spørsmålet var forståelig.

Takker på forhånd for svar.

Spurt ${formatDate(1376557680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkoblingstid i henhold til tabell 41A

Hei

Jeg trenger hjelp til følgende oppgave:
Hva må gjøres med et anlegg dersom det ikke har rask nok utkobling i henhold til tabell 41A?

mvh

Aleksander

Spurt ${formatDate(1376584860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av sluk bad

Anlegget er it nett

Nye Ma rør som soil (jern rør)
Rørene er selvfølgelig utjevnet i kjeller.

Det finnes ikke tjømemuffe.

Er det da krav til jording av slukrist ?

Spurt ${formatDate(1376571240)}
Løst Løst
Automasjon
Eletrisk leveltrol

Hei

Jeg lurte på hvordan måleprinsippet til et eletrisk leveltrol er?
Og litt generelt hvordan det fungerer? :)

Spurt ${formatDate(1376550420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IK2pmin med Eurotester

Jeg har en Metrel Eurotester MI3101.

Jeg ønsker å måle IK2pmin på toppen av en sikring. Dette fordi jeg kun monterer sikring, og så kommer et annet selskap og monterer utstyr som skal kobles sikringen.

Jeg setter faktoren til o,76 og måler dette:

Z-LINE PASS
Z: 0.81?
Isc: 216A
R: 0.79?
Xl: 0.15?
Fuse Type: C
Fuse I: 16A
Fuse T: 0.4s
Isc_lim: 160.0A
SYS.: IT

Så måler jeg på toppen av en sikring uten jordfeilbryter på samme samleskinne med faktor 0,36.

Z-LINE PASS
Z: 0.77?
Isc: 113A
R: 0.76?
Xl: 0.17?
Fuse Type: C
Fuse I: 10A
Fuse T: 0.4s
Isc_lim: 100.0A
SYS.: IT

Everket oppgir at IK2pmin er beregnet til 142A


Jeg forstår ikke helt måleresultatet mitt og tar kontakt med Elma som sier at jeg ikke kan måle slik, men at jeg er nødt til å måle i enden av en kabel for at dette skal bli korrekt.

Spørsmålet blir da :)

Ik2pmin som jeg måler til 113A på toppen av en sikring uten jordfeilbryter antar jeg er tilnærmet korrekt når everket beregner IK2pmin på inntaket til 142A. Men hvordan kan da verdien bli så enderledes på en jordfeilautomat? Jeg forstår at det har noe med faktoren å gjøre, men kan ikke lese at det står noe om hvor mange emter kabel som må tilkobles sikring før en skal bruke faktor.

Siste spørsmål: Skal det være mulig å koble instrumentet med faktor 0,38 på toppen av hovedsikring og få IK2pmin på inntaket?

Spurt ${formatDate(1376555460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk i frittstående boder

Hei

I hehold til 823.537.05 er det krav til minst 2 uttak i boder. Vi har en sak der det er frittstående boder og det er ikke montert stikk i disse. Gjelder 823 også her?

Spurt ${formatDate(1376470260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
høyspenning livsfare skilting

Ved provisorisk anlegg hvor 24kv kabler blir liggende oppe på bakken; hva er kravet for merking? Hvor ofte skal kabelen befares/inspiseres?

Spurt ${formatDate(1376422980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gå inn i netteiers tavler for å slå på strømmen igjen

Hei.

Er det på generell basis lov å låse seg inn i netteiers tavler for å slå på strømmen etter strømbrudd? Som montør. Eller har netteier anledning til å nekte dette?

I blokka her så er anlegget litt underdimensjonert og det hender av og til at strømmen går i oppgangen på overlast. Hvorpå jeg som beboer har låst meg inn i tavla med OLH nøkkel og slått på strømmen igjen så jeg og naboene mine får strømmen tilbake. Da netteier har lang responstid.

Spurt ${formatDate(1376508360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon av t2 reflekta anlegg

Er det noen som hvet hvor man kan laste ned skjema for dokumentasjon av varmekabelanlegg med t2 rød varmekabel or reflecta plater?

Spurt ${formatDate(1376197680)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.