Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tid for hjem.

Lurer litt på dette med å lage egne lamper slik som han elektrikeren i ""Tid for hjem"" gjør.

Må ikke disse lampene CE merkes og godkjennes på noen måte? Eller kan hvem som helst sette en pære i noe som he har spikret selv?

Spurt ${formatDate(1377721560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyspent

Vill det være anledning å benytte instruert personel til å betjene høyspent brytere på landanlegg ? Vet dette er mulig offshore-

Spurt ${formatDate(1377689580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bytte av varmvannstank

Jeg har tenkt litt på en ting. Hvis en kunde skal skifte ut eksisterende varmvannstanken hjemme, vill de da måtte koble denne fast. Eller kan de plugge den rett i stikk til den tanken som stod der fra før ?

Helt enig at fasttilkobling er beste løsning men artig å høre andres synspunkter på område.

Spurt ${formatDate(1377689820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kan en sikre 2,5kvadrat 3 fase med 16AMPERE sikring?

Kan en sikre 2,5kvadrat 3 fase med 16AMPERE sikring?

Vet det ikke funker med enfase, pga nye regler,
men hvordan blir det med 3 fase?
Blir fordelt mer på faseneen enfase men sammtidig ser jo at en får 3 pn isteden for 2 stk mer varme

Spurt ${formatDate(1377263700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Garanti på elektriske jobber

Hei!
Hvor lenge har firma som kjøper el-installasjoner garanti ?
Regner med det ikke er 5år siden de ikke betaler mva ?

Spurt ${formatDate(1377610920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern i bolig - TN nett

Skal overspenningsvernet kobles inn før eller etter måler? Det må vel kobles etter måler siden det ikke er plassert i en egen plomberbar kapsling?

Spurt ${formatDate(1377235740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lasker mellom sikringsrader

Hvilket krav er det til tverrsnitt på lasker f.eks. fra en sikringsrad til en annen (OV40)? Er det noen ""tommelfingerregler"" på dette?

Spurt ${formatDate(1377235860)}
Løst Løst
Ex
Restspenning på utstyr i uklassifisert område

Skal søke om godkjenning for plassering av utstyr som ikke har noen EX-godkjenning i et uklassifisert område. Det er vel såvidt jeg har forstått krav om at utstyret ved nedstengning på Rød ESD skal gjøres strømløst momentant.

På utstyret sitter det et kretskort som regulerer diverse parametre, og på dette kretskortet er det bl.a kondensatorer o.l. som potensielt vil kunne inneholde en restspenning en stund etter at tilførselen er blitt kuttet.

Er det godkjent om jeg regner ut største mulige kapasitans i disse kondensatorene, for så kontrollere at energien i disse ikke er stor nok til å utgjøre noen fare i forhold til antennelse av gass?

Spurt ${formatDate(1377178740)}
Løst Løst
Ex
Dokumentasjon passive komponenter

Hei

Ved bruk av passivt utstyr i felt med barriere i sikker sone, så må man kunne dokumentere at produktet ikke kan lagre energi eller forårsake gnister.

Jeg tenker å benytte noen mekaniske termostater mot mot et galvanisk-skille (sone 2). Problemet er at vi ikke finner termostater som kan benyttes på nødvendig temperaturområde og må derfor se etter alternative løsninger. Finnes det noen eksempler på nettet hvordan slik dokumentasjon har blitt produsert tidligere? Til feks brytere eller lignende.. ?

Spurt ${formatDate(1377188400)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Spenningsnivå på styrestrøm i skip

Hva er vanlig spenningsnivå på styrestrøm i skip? Er 230v det høyeste? Hva sier noe en om styrestrøm i skip?

Spurt ${formatDate(1377189480)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.