Hei!
Jeg har et spørsmål angående teknisk flytskjema og PLS.
Jeg har en nivåregulering av en dagtank for diesel til en generator. Det er en forsyningstank i forkant av dagtanken som fylles opp av tankbil. Det er nivåmålinger på begge tankene. Når nivået i dagtanken går ned til et gitt nivå, skal en ventil åpnes fra forsyningstanken, som fyller opp dagtanken igjen. Dette blir styrt av et PLS-program. Når jeg da tegner det tekniske flytskjemaet, er da det riktig at jeg tegner inn et LIC-symbol for styring av ventilen? Eller brukes dette bare ved bruk av en ren regulator ute i anlegget? Er det andre måter å tegne inn at dette blir regulert av en PLS?
Løst
Hei.
I forbindelse med at vi driver mye med store renoveringsprsosjekter av grove anlegg så selger vi kobberet som blir til overs av det gamle vi river ned, som en del av betalingen for jobben. Blanke ledere gir bedre kobberpris.
Vi har sveiset sammen en primitiv avmantlingsmaskin der to valser drevet av en trefasemotor, drar kabelen eller lederen gjennom en sylinder med en kniv i som skjærer ytterkappa.
Så skreller vi kabelen for hånd omtrent som en banan. Så en tur til for hver enkeltleder. Maskinen er rask men kan kile seg fast så motorvernet løser ut, så den er ikke helt optimal.
Finnes det noen ferdigmaskiner der ute som gjør denne jobben?
Om den kan strippe kabler eller enkeltledere opp til tja.. si 180 kvadrat.
Det hadde vært interessant hva som finnes der ute
Løst
Noen som har oversikt over alle paragrafer i TEK 10 og VTEK 10 som angår elektrofaget?
Løst
Hei
Hvor kan jeg finne best mulig informasjon vedr. jording av Profibuss.
Profibussen går mellom flere paneler. NIS og IS
MVh
T
Løst
Hei.
Har et spørsmål angående beregning av gjennomsluppet energi for skipsinstallasjoner.
Er det maks kortslutningsstrøm i tavle (ved input kabel) eller er det kortslutningsstrøm ved utstyr (ved output kabel) som skal legges til grunn ved beregning av gjennomsluppet energi?
Formel for gjennomsluppet energi: I^2 * t ? K^2 * S^2
Mvh: JT
Løst
Det skal byttes ut en eldre komfyr, til innebygd komfyr og løs platetopp.
Det går idag et 20mm, ca 5m, fra sikringskap til veggboks.
Kan man legge inn to forskjellige kurser i dette røret? en kurs til platetopp og en til komfyr.
Løst
Hei!
Vi har et oppdrag til kunde som skal bytte ut komfyren med induksjonstopp. I den anledning skal vi bytte ut ledninger fra 4mm2 til 6mm2 og bytte sikringa fra 20A-B til 25A-C.
Må vi i den anledning montere komfyrvakt ??
-Sindre
Løst
Hva er normal lønn for en tilsynsingeniør?
Løst
Hei!
På 50-tallet ble det ofte benyttet juteomspunnet inntakskabel i hus.Kan denne ved tilsyn idag forlanges skiftet? Det forutsettes at kabelen er megget og funnet iorden.
Løst
Hei!
Er det krav om 230v tilkobling pluss batteri backup til røykvarslere i nybygg?