Hei,
har en jobb i et kontorbygg der det er brukt mye skjøteledninger. Etter en prat med byggeier anbefalte jeg å montere opp kanaler med nok uttak nærmere der utstyret står. På grunn av mye flyttinger og omgjøringer på rommene var dette ikke helt interessant. Vi pratet da om å få lagt opp gitterkanaler i underkant av pult med en forgrener av god kvalitet og godkjent for sikringens merkestrøm.
Er dette en løsning som fortsatt strider imot? - Ser fortsatt problematikken slik som med vvb, men det er jo her snakk om utstyr som trekker mindre.
Løst
Hei.
Prøver å friske opp manuell beregning av kortslutningsstrømmer.
Håper at dere kunne ha sett om dette blir riktig.
Samtidig vil kanske andre lære noe av denne tråden også.
3fase 230 V TT.
Opplysninger fra Netteier
Ik3pmax = 1,407 kA cos
Ik2pmin = 0,883 kA
Kortsl.yt : 0.561 MVA
Ijord : 630 mA
Imp. Imax :
Pluss-s. R: 0.094 Ohm X: 0.032 Ohm Z: 0.099 Ohm Cos(phi): 0.948
Imp. Imin :
Pluss-s. R: 0.120 Ohm X: 0.032 Ohm Z: 0.124 Ohm Cos(phi): 0.967
Fra inntak til fordeling 5 meter 3x10 Cu, PN, A1.
Max kortslutningsstrøm:
Zikmax = c x Un / 1,73 x Ik3pmaks
= 1,05 x 230 V / 1,73 x 1,407 = 99,21 m Ohm/m
Rikmax = Zikmax x cos ""phi"" = 99,21 x 0,948 = 94,21 m Ohm/m
Ximax = Roten av (Zikmaz^2 - Rikmax^2) = 31.09 m Ohm/m
Rikmax = r x l = 1,83 x 5 = 9,15 m Ohm/m
Xikmax = x x l = 0,091 x 5 = 0,455 m Ohm/m
cos phi = R / Z = 103,36 / 99.21 = 1
Verdiene i fordelingen blir:
Ik3pmaks = c x Un / 1,73 x Zikmax
= 1,05 x 230V / 1,73 x 99,21 = 1,405 kA
Ik2pmaks = c x Un / 2 x Zikmax
= 1,05 x 230 V / 2 x 99,21 = 1,217 kA
Minste kortslutningsstrøm:
Zikmin = c x Un / 2 x Ik2pmin = 0,95 x 230 / 2 x 0,883 = 123,72 m Ohm/m
Rikmin = Zikmin x cos ""phi"" = 123,72 x 0,967 = 119,63 m Ohm/m
Xikmin = Roten av (Zikmin^2 - Rikmin^2) = 31,54 m Ohm/m
Rikmin = r x k x l = 1,83 x 1,2 x 5m = 10,98 m Ohm/m
Xikmin = x x l = 0,091 x 5 = 0,455 m Ohm/m
cos ""phi"" = R / Z = 130,61 / 123,72 = 1
Verdien i fordelingen blir:
Ik2pmin = c x Un / 2 x Zikmin = 0,95 x 230 / 2 x 123,72 = 0,883 kA
Er dette riktig måte å beregne kortslutningsverdiene i fordelingen?
Dersom det går en kabel ut fra fordelingen til en underfordeling, blir det samme framgangsmåte bare med de nye kortslutnings og cos ""phi"" verdiene?
Eller bruker en bare Ik3pmax = 1,05 x Un / 1,73 x (Zytre + (rfase x L)) og fyller inn verdiene fra tabell.?
På en 2f kurs med formelen for utkoblingsstid t = k^2 x S^2 / I^2 er det Ik2pmax som brukes som verdi for I her, ik3pmax ved 3f ?
For å beregne IK2pmin i enden av en kurs bruker jeg formelen: Ik2pmin = 0,95 x Un / 2 x 1,2 x (Zytre + (rfase x l)) ?
Løst
Har en person som driver et installatørfirma i norge lov til å ansette en svensk installatør som skal stå ansavrlig
Løst
Hei
Lurer litt på det her med PB og F.
Når man skal regne I-tid skal man bruke F kritisk. Men om man har brukt PB i program så blir jo dette feil? Om Fkritisk=PB 0,1 hva er det da i forsterkning?
Løst
Hei
Er det lov og ha utvendig "" rundstift "" montert på everkets provisoriske sentral. sentral er koblet direkte til nettleverandørens tremast. Byggestrømsentralen jeg bestilte av nettselskapet har en utvendig 3faset stikkontakt med lokk. kan jeg vise til noen forskrifter at det ikke er lovlig ?. byggestrømskapet henger på en stolpe i hagen, og stikkontakten henger ca 2 meter over bakken / på et grått skap.
Løst
Eg var hos ein kunde der det var installert ujordet stikkontakter, men i flere rom var det montert en dobbel jordet stikkontakt for varme.
Huset var installert etter feb-91.
Har dette noengang vært lov?
-Eg og kunden hadde ein liten krangel ang. å montere ein ekstra kontakt på stue.
-Eg veit om unntaket ang varmepumpe.
Løst
Hei, har et lite spørsmål ang utskifing av en defekt skillebryter i en hovudskipstavle. Det er ikke mulig å legge tavlen dø, hvordan er dette mulig da en skillebryter kun kan betjenes i strømløs tilstand?
Takker for raske svar!
Løst
Er det noe krav til isolering av cu-wire som f.eks ligger åpent inn i kjeller?
Er det noe krav til isolering av f.eks c-press klemmer som er tilgjengelig for berøring?
Eventuelt henvisning til hvor dette står i NEK400.
Løst
Hei
Har en Magnetdreven pumpe, med påmontert atex godkjent motor.
Denne skal stå i atex sone 1. Må pumpen være temperatur overvåket for at den skal kunne stå i atex område sone 1?
Løst
Jeg har en case nå hvor jordfeil vernet til en 6kV motor tripper når motoren starter. Registrert jordfeilstrøm under oppstart er 2A men også når motorbryter ligger ute måler vernet en strøm på 40mA.
Motorkabelen er 4 x 95 (3 faser + jordleder) og i forbindelse med feilsøking har det dukket opp spørsmål rundt hvordan jordkabel og skjerm korrekt skal termineres i motorens koblingsboks. For denne motoren er jordkabel og skjerm koblet sammen og lagt til jordpunkt i koblingsboks. Vi har noen hos oss som mener at jordkabel og skjerm skulles kobles sammen og isoleres (altså at skjerm og kabel kun skal legges til jord i tavleenden og flytende jord i motorenden). Hvordan skal dette gjøres forskriftsmessig?
Det benyttes en kabelstrømstrafo for detektering av jordfeil i tavleenden av kabelen. Både jordkabel og skjerm går gjennom trafoen 2 ganger.
Løst