Hei, har ett lite spørsmål:
Forklar hvilke vern generatorer som arbeider i parallell skal være utstyrt med. Finn anbefalte innstillingsverdier.
Løst
Noen som har peiling på hvordan framgangsmåten for og søke om arbeid i sikringskap som privatperson. Har selvsagt de papirer som trengst for jobben. Men lurer litt på sakens gang. Hvem ringer jeg til eller hvor finner jeg søknader? noe ekstra jeg bør tenke på?
Løst
Hei!
jeg skal opp til fagprøve i starten av januar. Jeg har begynt å tenke litt på hvordan jeg skal angripe oppgaven, og starter selfølgelig med planlegging.
Hva er det som er nødvendig av planlegging før en slik oppgave?
Motorinstallasjon
Prosessregulering
Løst
I forbindelse med arbeid på et 1000V system til flyttbart varmeanlegg så oppsto det igår en eksplosjonsartet kortslutning som til og med rev med seg vernet på høyspentsiden av tilførselstransformatoren. Netteier måtte komme og bytte sikringer foran trafoen.
Det ble arbeidet inni hovedfordelingen på anlegget. Dette anlegget er bygd slik at når man åpner skapdøra så jordes og kortsluttes faselederne for montørens sikkerhet når han arbeider.
En annen operatør, uvitende om at det foregikk arbeider, kobler til tilslutningskabelen og slår inn betjeningsbryteren på tilførselen slik som er vanlig rutine for igangsetting av anlegget.
Det oppsto en kraftig kortslutning på anlegget (sikret med 630A effektbryter på lavspentsiden). Verst gikk det ut over betjeningsbryteren der det blåste hull på 4mm stål i skapgodset. Operatøren som slo inn bryteren sto heldighvis ikke rett foran bryterskapet i det han slo inn spenningen og fikk bare lettere brannsår på ene armen.
Personen i tavla ble uskadet men det oppsto store skader og en mindre brann i hovedtavla som raskt ble slukket med pulverapparat.
Årsaken var dårlig merking eller låsing av betjeningsbryteren og dårlig kommunikasjon. Vi kan prise oss lykkelige med at det kun ble materielle skader. Selv om begge de involverte var preget etter hendelsen.
Så husk å snakk sammen folkens. Og lås alltid sikkerhetsbrytere eller vern og heng opp skilt!
Løst
Hei.
Jeg har fått tak i en enfas 4kW vifteovn fra jobben. Den var ikke i bruk og skulle kastes og er ganske ny. Den var påmontert et 32A trefasestøpsel, men åpenbart så var bare to av faselederne benyttet.
I huset mitt så er det ikke så godt isolert og jeg trenger noe skikkelig kraftig til å varme opp stua kjapt når jeg kommer hjem. For da er det kaldt der.
Jeg tenkte da på å montere et komfyrstøpsel på vifteovnens kabel, plugge ut komfyren så vifteovnen kan ""låne"" komfyrkursen på 20A under oppvarmingen.
Men er dette tillatt eller er egentlig komfyrkursen laget kun til komfyrer? Å montere støpsler er vel stort sett noe hvermannsen kan gjøre, har jeg forstått. Stemmer dette?
Løst
Sitter å gjør litt Kabelberegninger før fagprøven, så kom jeg over en formel for spenningsfall med Cos Phi i seg. Lurte på hva den gjorde der?
Formelen:
?U= Rho*?3*CosPhi*L*Ib
A
Aldri sett at Cos Phi har vert inne i bildet på spenningsfall tidligere!
Løst
Lurer på hva som er kravet til kablene internt i sikringsskap? Mellom OV og kurssikringer?
Ser at det brukes mye RK med strømpte(klasse 2) i 10mm2?
Hvorfor?
Løst
Hei.
I forbindelse med konsulenttjeneste for et annet firma så er jeg utplassert for å skrive en rapport om forbedringsforslag. Grunnet veldig vanskelige føringsveier mellom anleggsdeler på et spredt anlegg innendørs så er en 35mm2 PFSP kabel forlagt i friluft stripset til en stålwire med stålstrips. Det samme med en PR kabel som går til en akustisk alarm og et betjeningspanel. Det er en ganske grov wire som er brukt.
Er dette tillatt, eller må dette legges om med kabel spesielt laget for luftstrekk?
Løst
Hei, hvilke vedlikeholdskrav stilles det til en exi koblingsboks kontra en exe boks. Påstanden er at i en exi krets er ikke boksen en del av ex klassifisering og dermed ikke trenger vedlikehold på lik linje med en exe boks.
Løst
Hei!
Er det noen som har erfaring med peltier elementer? lurte på om man varmer opp den ene side og kjøler ned den andre siden.... med andre ord man holder en stor temperaturdifferanse mellom kald og varm side..
Spørsmål: kan man da få ut en viss spenning som kan belastes x antall ampere?? nok til å drive lyspærer etc etc
Får man ut 4-5 V som kan belastes 0,5-1A holder jo dette til å drive små elektro duppedingser..
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn