Hei!
Hvordan skal jeg dokumentere at jeg har kortslutningsbeskyttelse av inntakskabelen?
kan jeg bare regne ut Ik2min i enden av inntakskabelen å sjekke at I2 (NH00 sikring)verdien på KVn er lavere enn Ik2min inne ved skape?
altså: I2kv < Ik2pmin
1,6 * 80 < 1100A
128 < 1100 A OK
kan det gjøres så enkelt?
KV = 80 A NH00 knivsikring
OV = 50 A automat
Ik3max ved inntak = 10KA (oppgitt av e-verk)
Ik2min ved inntak = 2KA (oppgitt av e-verk)
IT 230 V
kabel = pfxp 3X10mm2 17 meter
Løst
Hei! Har nylig kjøpt et hus som ble regnet på i 2009 og ferdigstillt i aug. 2011. Her er Nek2006 fulgt. Er dette tillatt?
Løst
Tidenes beste kursholder i fse/fsh ønsket for nytt kurs :)
Jeg har hatt mange fse/fsh kurs gjennom årene.
Noen fra andre leverandører.
Men mesteparten fra Trainor.
En gang for en stund siden gjorde et fse kurs spesiellt inntrykk.
Kan ikke helt huske året. Men det er nok en del år siden.
Og husker heller ikke kursholders navn.
Men er rimelig sikker på at det var kursholder fra trainor.
Kurset var det beste FSE/FSH jeg noensinne har hatt, og alle som var der var superengasjerte og storfornøyd etterpå.
Noen som har vært på kurs med liknende opplegg som det jeg skal beskrive, og husker kursholders navn.?
Kanskje forumleder kjenner til hvem som arrangerer sine kurs slik?
Skulle gjerne visst hvem det var som holder slike kurs.
OM KURSET :
Kurset var arrangert som de fleste fse kurs, med forskrifts gjennomgang.
Men så kom det unike.
Istedenfor oppgaver om paragrafer ol.
Så fikk vi med jevne mellomrom gruppe oppgaver.
Kursholder hadde tatt ut en del hendelser som hadde gått galt på jobber her i landet.
Utfordringen gruppene fikk var å planlegge og utføre jobbene på papiret. Notere i stikkord form.
Med FSEs metoder i bakhånd, og viten om at det faktisk hadde skjedd en ulykke.
Så skulle vi se om vi kunne gått i samme fellene som når ulykken skjedde.
Og det skumle var at selv i grupper med så mange erfarne folk og stor alders og erfaringsspredning.
Så hadde de fleste gruppene potensielt gjort samme feil.
Dette var en solid tankevekker for de fleste, og skapte mye engasjement og diskusjoner selv i kaffi pausene.
Og alle synes det var det beste fse kurs de noensinne hadde hatt.
Jeg skulle altså gjerne visst hvem det er hos trainor som arrangerer sine kurs slik.
Han er ""Wanted"" for nytt kurs :)
Løst
Er det krav om at ballast til lysrør skal jordes i norske krav? Ser at der er krav i NEC.
Har problemer med at en kunde får strøm i seg fra lysrør uten at jordfeilbryter ryker, og enste forklaring jeg har på det er at strømmen går via trafoen i ballasten som IKKE er jordet.. Eller er jeg på viddene her?
Løst
Hei, har vært på EX-kurs hos dere. Det står i permen min som jeg fikk av dere følgende: "" Through gland benyttes ofte for bærbart ex d-utstyr med kabel uten armering. Benyttes det through gland, er det krav at kablen ikke inneholder armering. Pakningen og gjengepartiet utgjør flammespalten i denne nipplen. Når du velger en through gland for en gitt kabel, er det viktig at niplen passer kablens ytre diameter ""
Så mitt spørsmål er: Er det bare kompresjon og kompundnippler som kan brukes på kabler med armering til ex-d utstyr? Og hvor eventuellt dette kravet står?
Mvh
Stein
Løst
Sier NORSOK noe om boostlading på batteribanker skal stanse ved feks. HVAC trip? I så fall, hvor står dette...
Løst
Hei, har vært på EX-kurs hos dere. Det står i permen min som jeg fikk av dere følgende: "" Through gland benyttes ofte for bærbart ex d-utstyr med kabel uten armering. Benyttes det through gland, er det krav at kablen ikke inneholder armering. Pakningen og gjengepartiet utgjør flammespalten i denne nipplen. Når du velger en through gland for en gitt kabel, er det viktig at niplen passer kablens ytre diameter ""
Så mitt spørsmål er: Er det bare kompresjon og kompundnippler som kan brukes på kabler med armering til ex-d utstyr? Og hvor eventuellt dette kravet står?
Mvh
Stein
Løst
Må virkelig N leder også være brutt ved utendørs og installasjon på bad i TN-C-S system? Denne skal jo uansett ha samme potensiale som jord..
Tenker da på prismessig på 2-polt dimmere.
Løst
har en diskusjon gående ang et ventilasjonsanlegg for sone 2.motorene inni er ex godkjente pga muligheten for eksplosivt støv.men hvordan er den riktige måten å gå inn med følere i ventilasjonsanlegget og hvordan kan kabler fra frekvensomformere ol til motorer føres gjennom selve ventilasjonsanleggets vegger.selve anlegget står ikke i en ex sone.hvilket oppslagsverk/nettside kan brukes til å finne svar?
Løst
Hei.
Har fått endel spørsmål om rederi som har elektrikere i selskapet og driver vedlikehold og sjekk av maritime anlegg om bord i skipa. Trenger disse elektrikere en faglig installatør i rederiet?
I hht Elvirksomhetsregisteret så tolker vi at samtlige som har elektrikere i staben og driver med f.eks vedlikehold skal inneha en installatør i selskapet. Stemmer dette?
Løst