| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei Hei
Lurte på en ting
I Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk står det:
Begrensninger
Vedrørende kvalifikasjonskrav til den som skal forestå vedlikehold av elektriske anlegg, konfr. også § 3, § 7 Veiledning første ledd og § 12 Veiledning pkt. 3.
Den som kan forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon, i henhold til denne forskrift, kan ikke arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, jfr. § 13, med mindre vedkommende også har formell fagutdanning i henhold til § 7, Veiledning. Dette gjelder dog ikke utførelse av elektriske anlegg i egen bolig, feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter, samt oppgaver tilknyttet drift, vedlikehold og reparasjon i hht. § 12, § 14 og § 15.
Vil det si at en har lov til å feks skifte ut stikkontakter og brytere i andre sine hus, uten at en har en installatør som går god for det? Og vil ledninger komme inn under komponenter?
Løst
Er det noen som kan anbefale ei god baderomsvifte som starter sjølv ved luftfuktigheten. Skal vere 230v vifte.
Løst
Hei,
Ombord på båten jeg jobber på, så oppdaget vi på en FMEA-test her om dagen at nødgeneratoren ikke er helt i henhold til normene, tror vi..
Jeg mener at nødgeneratoren skal være i stand til å gjenopprette skipets normale drift, altså alt av utstyr som man trenger for å starte opp hovedmotorene, skal ligge på nødgenerator, i tillegg til nødutstyr (nødlys, kommunikasjon, radar o.l).
Problemet vårt, er at når vi skal starte opp hovedmotorene, så trenger vi 2 ting, vi trenger starteluft og smøroljetrykk. Startluftkompressoren er koblet på nødtavla, men ikke smøreoljepumpa. Slik jeg ser det, må smøreoljepumpene, vertfall til en av hovedmotorene være koblet på nødtavla..
Hva tenker dere om saken??
Løst
Finnes det noe form for regler hvor lavt man har lov og plassere brytere? 80cm er vist vanlig i Litauen. Er hos en kunde som vil ha dette.
Løst
De fleste offshore installasjoner har dobble 100% UPS systemer. Er dette et absolutt krav? Eventuellt hvor er dette beskrevet?
Løst
Hei!
Jeg har anskaffet meg LED lamper for konstantstrøm 500mA.
Så jeg lurer på om jeg kan drive lampene med en driver på 350mA?
De vil jo bare lyse dårligere?
Grunnen til at jeg spør er at jeg allerede har drivere for 350mA.
Løst
Kan jeg leie meg ut som automatiker til f.eks aibel offshore uten å ha installatør i firma mitt
Løst
Hei
Vi har et skap som skal være godkjent for og stå i sone 2. Skapet er i Exe utførelse og komponentene er ExnA. Når vi tester det viser det seg at temperaturen innvendig blir noe høy. Lurte på om det er noen godkjent måte og få montert inn en vifte/ventil for og få det kjølt ned innvendig.
Løst
Hvordan stiller regelverket seg i forhold til el-installasjon i prefabrikerte bygningsmoduler fra utlandet?
Må installasjonen forestås av norskregistrert installatør, eller kan modulene leveres som et produkt?
Hvilke kvalifikasjonskrav gjelder for de som utfører installasjonen?
Kan feks røranlegg monteres av ufaglærte?
Finnes det noen publiserte veiledninger/artikler på dette området?
Løst
Finnes det noe regelverk som taler for at sikringsskap ikke skal plasseres inne i garderobeskap, små kott, små boder eller tilsvarende rom?
Opplever at arkitekter og byggherrer ofte vil ""gjemme bort"" sikringsskap i slike rom, noe jeg forsåvidt forstår, men for tilgjengelighetens skyld mener jeg det heller bør plasseres på mer åpne steder (der det følgelig blir mer synlig). Noen som har andre argumenter mot bortgjemt plassering?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn