| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Frekvensomformer problematikk,
Har en pumpe 3fase som tekker 180A, 112kW, ved 440VAC
Pumpen styres av en FC302 DANFOSS frekvensomformer som har alt, blant annet inngang for nødstopp, termistor, PLC mm.
Den har også innebygde vern/effektbryter på 350A og ved 400 kan frekvensomformeren levere 212A eller 260A sier leverandør og viser til side 66 av ca. 270 sider i FC 300 Design Guiden sin.
Kunden er engelsk og spør etter den over- harmoniske belastingen utstyret/frekvensomformeren kan forvente å trekke?
Vi spør leverandøren og leverandøren svarer at han må vite generatorstørrelse, generator impedansen og kortsluttingsstrømmen samt alt annet som kan trekke over- harmoniske strømmer i anlegget for å kunne beregne dette!
Er det ikke slik at den rene sinusstrømmen komponentene i frekvensomformerne trekker er å betrakte som den over- harmoniske og denne kan man forutsi ved konstruksjon av frekvensomformeren eller beregne nøyaktig når man vet lasten til frekvensomformerne?
Det er på en måte frekvensomformeren sin reaktive effekt?
Dette er nødvendig å vite ved dimensjonering av kabel vern for det anlegget som skal bygges?
Dette er vel en enkel sak for leverandør og svare på?
Løst
Om vi instruerer en usakkyndig til å kunne betjene en sikringskillebryter(knivsikringer), må vedkommmende da ha årlig FSE kurs ?
Løst
Hei!
Jeg skal gjøre om på jordinga hjemme.
I dag går jordinga til et spyd innvendig i kjelleren hvor jeg nå gjør om til leilighet, går med 6mm2 opp til fordelinga i 3.etg.(gammelt sikringsskap)
I leiligheta i kjelleren monterer jeg ny underfordeling med OV 32A.
Jeg ønsker å legge opp nytt jordspyd, skal jeg ta jordinga direkte opp til sikringsskapet i 3.etg, eller kan den gå først til underfordelinga i kjelleren.
Løst
Hei, spørsmål fra offshore, vi har lamper som er godkjent for sone 1 (Med traafo og på 42v) vi skal bruke desse i tanker, enkelte tanker er definert som sone 0.
Spørsmål 1: når vi lufter ut tankene, utfører div målinger, er det forsatt sone 0 i tanken??
Spørsmål 2: Hvilken forskrifter gjelder for entring i tanker og belysning?
Løst
Er det krav om jordfeilbryter forran overspenningsvern i et IT anlegg som er et luftstrekk? Å i såfall hvorfor?
Løst
Hei
Hvilken kompetanse skal de som holder kurs i FSE ha?
Er det noen læremål som skal oppfylles?
Hvem kan skrive ut FSE kursbevis?
Løst
Heisann!
Tenkte jeg skulle sette inn rehab innsats i skapet hjemme med nye jordfeilautomater. Utdannet ingeniør med fagbrev innen automasjon og elektro. Mener og huske at man kunne gjøre slikt hjemme. Gjelder dette forsatt ? eller er det kommt nye krav ?
Løst
Har prøvd å finne ut hva gG/gl står for på knivsikringer uten at noen kan svare på dette... finner ikke noen forklaring hos leverandør eller noe somhelst.
Er det noen som vet hva dette står for??
Takker for svar
Løst
Hei, hva er reglene for inntak? Er en enebolig med 2 boenheter. Har man låv og ta inn hovedkabelen fra Everket i en boks på yttersiden av veggen der det blir fordelt med 2 hovedbrytere, en til hver boenhet?
Løst
Er det noen som vet hva som er lurt å gjøre ved brann i ups anlegg og batteribryter ikke lar seg operere verken lokalt eller fra kontrollrom? Vi har noen store aus avbitertenger hengende utenfor batterirommet vårt men er skeptisk til å klippe batterikabler med belastning. Jobber på plattform i Nordsjøen.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.