Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9587
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bygge om skap hjemme

Heisann!
Tenkte jeg skulle sette inn rehab innsats i skapet hjemme med nye jordfeilautomater. Utdannet ingeniør med fagbrev innen automasjon og elektro. Mener og huske at man kunne gjøre slikt hjemme. Gjelder dette forsatt ? eller er det kommt nye krav ?

Spurt ${formatDate(1348951980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringer

Har prøvd å finne ut hva gG/gl står for på knivsikringer uten at noen kan svare på dette... finner ikke noen forklaring hos leverandør eller noe somhelst.

Er det noen som vet hva dette står for??

Takker for svar

Spurt ${formatDate(1348834380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
400V TN

Hei, hva er reglene for inntak? Er en enebolig med 2 boenheter. Har man låv og ta inn hovedkabelen fra Everket i en boks på yttersiden av veggen der det blir fordelt med 2 hovedbrytere, en til hver boenhet?

Spurt ${formatDate(1348813620)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Brann i ups anlegg

Er det noen som vet hva som er lurt å gjøre ved brann i ups anlegg og batteribryter ikke lar seg operere verken lokalt eller fra kontrollrom? Vi har noen store aus avbitertenger hengende utenfor batterirommet vårt men er skeptisk til å klippe batterikabler med belastning. Jobber på plattform i Nordsjøen.

Spurt ${formatDate(1348749060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hjelpearbeider uten grunnkurs

Kan en anleggsarbeider starte som hjelpearbeid for å bli energimontør, uten å ha tatt elektro grunnkurs? Hva må eventuelt til for å gjøre dette?

Spurt ${formatDate(1348724940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Hvem har ansvar for at det etableres hovedjording i et bolighus..?
Installatør av el.anlegget - eller huseier..?

Spurt ${formatDate(1348736520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-C-S og Jording

Husker fra skolen at en lærer sa det var vanlig på TN-C-S å Jorde i Fordelingen, i tillegg til i nøytralpunktet på Trafoen.

Er dette et krav? Eller er det kanskje det som skiller et TN-C og TN-C-S?

Spurt ${formatDate(1348932480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ref.isnt metode B1

Hei

Er det greit og dimmensjonere ett skjultanlegg til ref.inst metode B1, der det blir benyttet 48mm lekt utenpå fuktsperre og kledning utenpå lekten igjen? man vill da få ett hullrom som ikke er issolert og man kan muligens bruke B1 i hennhold til tabell 52-A2 (issolerte ledere ført i rør i hulrom i en bygning)

En liten tanke som kan redde en 16A automat som faktsik tåler litt!, hehe

Spurt ${formatDate(1351621740)}
Løst Løst
Ex
EX i kabel

Hei, vi har et tilfelle på en installasjon hvor det ikke er brukt type blå EX (i) kabel, og vi får derfor heller ikke tak i data fra kabelprodusenten som forteller oss induktans (mH/km), og kapasistansverdien(nF/km). I NEK420 12.2.2.2 "" Elektriske parametre for kabel"" side 140 under punkt c) står oppgitte verdier som man alternativt kan bruke. Når vi bruker disse får vi beregnet frem maks lengde på kabel hhv. 500 meter og 769 meter som er godt innenfor vårt behov.(ca. 30 meter) Men i teksten på punkt c) står det:
200pF/m og enten 1uH/m eller 30uH/ohm hvor sammenkoplingen omfatter to eller tre enkeltledere av en vanlig konstruert kabel(med eller uten skjerm).

Vi har i vårt tilfeller brukt en mangeleder fra flere barrierer/skap til koplingsboks i felt, deretter kabel til feltinstrument. Betyr teksten under punkt c) at vi skulle ha lagt en-til en kabel, eller mener man her en strømsløyfe på 2 eller 3 wire?

MVH
Alexander Willeke
Elektrosjef
Jotun AS

Spurt ${formatDate(1348646340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva er deres personlige erfaring med GE kombiautomater?

Hei. Jeg har flytta inn i en ny leilighet der sikringsskapet nylig har vært renovert. Det står nå jordfeilautomater fra GE i skapet.

Men jeg hadde et prosjekt gående på forrige leiligheten men jeg solgte den før jeg satte prosjektet igang. Så nå har jeg en bærepose med en rekke Eaton PKPM jordfeilautomater. Jeg sverger til dette merket.

Jeg tenkte å kanskje bytte ut GE automatene i skapet her med de Eaton automatene jeg har liggende. Men jeg kjenner ikke til kvaliteten på GE automater.

Overgår de Eaton? Eller er det best å bytte til Eaton?

Jeg har tenkt å selge de gamle automatene, men bruker selvsagt de som er best. Noen synspunkter?

Jeg reagerer litt på at GE automatene er klumpete 3 moduls enheter mens Eaton er 2 moduls. Det er nå ikke plass til noe mer om jeg i fremtiden vil ha flere kurser, så jeg tipper over til Eatonsiden.
Men kvaliteten på automatene er det jeg setter høyest.

Spurt ${formatDate(1348656780)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.