Dette gjelder både for en Ex d og Ex i løsning:
Vi har Ex i utstyr som er umerket med tanke på ambient temperatur. Det vil jo si at denne automatisk (det er ikke oppgitt noe i sertifikatet) har Tamb på -20 til +40 grader Celsius. Tilsvarende løsning på Ex d varianten av samme utstyret har Tamb +60 grader Celsius (både merking og sertifikat) som jo betyr -20 til +60 grader Celsius. Her kommer spørsmålet:
Dersom områdeklassifiseringen der utstyret skal stå feks er Zone 1 eller Zone 2, og de oppgir omgivelsestemperatur til feks 58 grader Celsius. Vil det da si at man ikke har lov til å installere Ex i utstyret der da den bare har +40 grader Celsius som øvre ambient? At man ikke kan plassere utstyret som har en høyere ambient-temperatur enn det som er i sertifikatet? Feks så kan omgivelsestemperaturen i noen installasjoner i UAE være opp mot +60 (og i visse tilfeller +70 grader Celsius).
Eg anser meg selv som rimelig oppgående på Ex og diverse, men har liksom aldri helt slått meg til ro med kordan det fungerer 100%.
Løst
Holder på med en jobb på ett næringsbygg hvor vi sakte men sikkert faser ut den gamle hovedfordelingen og deler av ledningsnettet. Jeg mener bestemt det er et krav til å fjerne det eksisterende gamle som ikke lenger skal være i bruk. Hvor er regler for dette spesifisert ?
Løst
Vi holder på å montere opp nytt ""fire & gas"" system på ULA feltet, men mens det gamle er inntakt.
Hva sier forskriftene (IEC61892) om de gamle kablene og de gamle detektorene?
Jeg vet at operatørene (BP og COPNo) har egne prosedyrer for slikt, men sier forskriftene noe.
Dersom valget er å la stå, sier da forskriftene noe om vedlikehold, eventuelt jording, merking o.s.v.
Løst
Blir ikkje spot i tak jorda? Lure bare på siden ein lærling var og monterte opp hos ein kjenning, men jordinga stoppa i stikkkontakten han henta strøm fra. La bare lederane videre, ein gjennom dimmer, menst andre rett på første spot. Sikkert riktig siden han gjorde det slik, men vil bare ha det bekrefta :-)
Løst
Er det nødvendig med ny EXi beregning ved skifitng fra PT-100 element til termoelement? Mener å ha lest at det er lov å montere utstyr som generere mindre enn 1,5V, 100mA og 25mW?
Løst
Vi holder på å montere opp nytt ""fire & gas"" system på ULA feltet, men mens det gamle er inntakt.
Hva sier forskriftene (IEC61892) om de gamle kablene og de gamle detektorene?
Jeg vet at operatørene (BP og COPNo) har egne prosedyrer for slikt, men sier forskriftene noe.
Dersom valget er å la stå, sier da forskriftene noe om vedlikehold, eventuelt jording, merking o.s.v.
Løst
Er det lov å legge offshorekabel(RFOU/BFOU) i jord på land?
Løst
Hei
I forbindelse med legging av ringjord rundt et bygg ble det diskusjon om det er pålagt å merke ringjorden i grøfta med ""plastband"" over slik all kabel i jordsmonn skal merkes evt. beskyttes.
Hva er kravet her?
Løst
Har et spørsmål angående kontaktor plassert i en Exd enclousure fra Cortem SPA, model EJB-6.
Maksimal strøm for kontaktoren er 900A (24 volt). Jeg har to leverandører den ene mener at det ikke er mulig å levere kapslinger godkjennt for mer en 640A. Har også funnet et sertifikat fra Cortem so sier maksimum breaker størelse 640A. Den andre norske leverandøren sier at det i er begrensninger for Amper i en kapsling så lenge kravet til temmperatur opprettsholder. Bryteren skal opereres spenningsløst.
arnfinn
Løst
Spørsmål ang dimensjonering av OV
IT 230V anlegg, 2 fas
kurser:
13stk x 16A
1stk x 10A
1stk x 25A
total effekt: 243A
Har valgt en samitidighetsfaktor på 0,5
da blir OV = 243A x 0,5 = 121,5A
Dette høres urimelig ut med en ov på over 100A i en bolig.
er eneste logiske løsning å få byttet til 3-fas eller hvordan skal dette gjøres i og med at inntaket bare er 2 fas?
dagens KV er på 63A og stigledningen er 16MM2, hva må gjøres?