Er det lov å montere stikk bak et tett dusjkabinett som kun inneholder radio og lys? Skal monteres på bad. Eller må jeg koble det fast? (vegglokk med ""nese"" skulle vel være tilstrekkelig?) Må vel være 2 polt brudd på det også?
Løst
hvor går grense for akseptabell temp. i enhovedtavle/underfordelinger ?
Temp. målt på effektbryter/automatsik i en fordeling ?
Løst
Hei. Ifølge NEK 2010 skal jo vernet oppfylle følgende krav:
- IB < In
- I2 > 1z
Om ref.installasjonsmetode er A1 eller A2(Som det om oftest er i nye boliger) så kan du ifølge mine beregninger, ikke bruker hverken 16A, eller nye 15A som vern på 2,5mm2 ledning. Men du må helt ned i 13A!
Ref. A1 med 13A sikring:
IB < In = 13A < 13A = OK
I2 < Iz = 1,45x13=18,85 < 19,5A = OK
Dette går akkurat. Brukes ref. A2 er Iz 18,5A og kan da ikke brukes.
Jeg har prøvd å forklare dette til de jeg jobber med, men de påstår 15A går fint på 2,5mm2 ledning. Så er det jeg som har misfotstått helt her, eller er det de som tar feil ?
Om Ref. er B1 så ville en 16A akkurat gått, for da er Iz 24A og I2 23,2A. Men Ref. er da A1 så lenge røret er inne i en vegg der det er isolasjon? Eller tar jeg feil ?
Løst
har i den senere tid montert en del led lys hos kunder, ofte får de etter dette problemerer med å få inn klart signal på FM radio.
noen som har erfaring med dette og eventulet noen løsning på problemet.
når lampene er CE merket burde de ikke da tilfredstille krav til EMI/EMC ?
Løst
I følge FEL tillegg 1 skal alle kabler under 4 kvadrat være 1z større eller lik I2.
I henhold til NEK 400: 823.433.1 gjelder dette kun boliger.
Syntes FEL og NEK var ulike der, skal jeg da følge FEL?
Når jeg skal innstalere en motor i en industribedrift, og tverrsnittet blir 4mm2, skal da I2 større eller lik 1,45*IZ gjelde?
Løst
Hei. Jeg mener å ha lært at det er forbudt å jorde to ledninger under en bolt, men jeg sliter med å finne belegg for denne påstanden i forskriftene. Har du noe tips om hvor jeg kan finne dette?
Svein Terje Grønnestad
Løst
Noen som har sett på den nye NEK 400 Bolig 2011 teknisk spesifikasjon.
Er dette noe å satse på?
Løst
En problemstilling vi ofte kommer ut for er dette med 230V IT nett i bygget, mens heis leveres for 400V TN-C-S. Velger man feil jordfeilbryter på avgangen til trafoen får man fort problemer. Vi har derfor brukt avgang i hovedfordeling uten jordfeilbryter og lagt PFXP(klasse 2) frem til trafo. På sekundersiden vil man vel ikke trenge jordfeilbryter slik jeg ser det siden man da har galvanisk skille.
Er dette egentlig en grei løsning? Ved klasse 2 skal vel egentlig både kabel og utstyret tilkoblet være dobbeltisolert, men dette er vel ikke trafoen...
Løst
Hvordan beregner man strømmen i hver fase når man har usymetrisk fordeling av lasten i et IT nett slik som eksemplet nedenfor viser.
Eks:
IT 230V
Anlegget har tilkoblet følgende effekter.
L1-L2 = 4000W (varmeelement)
L2-L3 = 2000W (varmeelement)
L3-L1 = 2000W (varmeelement)
Hvor stor blir strømmen i henholdsvis L1, L2 og L3?
Løst
Men det kan være spesielle forhold på stedet
som tilsier at det er usannsynlig at det vil bli behov for uttak i et bestemt område. Det kan da gjøres avvik fra krav til antall kontakter dersom det dokumenteres at elsikkerhetsnivået ikke reduseres.
Hvordan skal dette isåfall dokumenteres??