Hei. Har en diskusjon angående antall el.lærlinger det er forsvarlig og/eller hensiktsmessig å ha ombord på skip. På aktuelt fartøy befinner det seg kun EN person med fagbrev maritime anlegg og vedkommende pålegges å ha ansvar for fire lærlinger. Fra faglig ansvarlig ombord argumenteres det med at dette ikke lar seg gjennomføre av tidmessige og praktiske årsaker. Faglig ansvarlig har eneansvar for drift,vedlikehold av hele fartøyets anlegg. Finnes det noe regelverk å støtte seg til sikkerhetsmessig i argumentene om å redusere antall lærlinger?
Løst
Heisann!
Kva er kravet for kor ofte må ein bytte/sjekke tilstand på olje i oljefyltransformator? (Ex o utstyr).
Løst
NEK 400:2010 544.1.1, s. 279
""Utjevningsleder for beskyttelsesformål som skal forbindes til hoved-jordskinnen..., skal ha en ledningsevne som ikke er mindre enn ledningsevnen til den utjevningslederen spesifisert i samsvar med 544.2.2(utjevningsleder for beskyttelsesformål mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler) som har den MINSTE ledningsevnen...""
Skal det ikke stå største i stedet for minste her? Står ikke noe om denne ""feilen"" her:
http://www.nk64.no/NEK400_RET/NEK400_2010_Rettelser-i-2-opplag.aspx
Så derfor lurer jeg på om jeg misforstår?
Utdrag fra jordingshåndboka 2010 5 utgave, 1 opplag, s.131
Hovedutjevningsledere skal vel ""ha et tverrsnitt som ikke er mindre enn halvparten av den STØRSTE beskyttelseslederen til utsatt ledende del...
Løst
Hei
Vi er et rådgiverfirma som holder på med prosjektering av elektriskeanlegg i nærningsbygg og boligkomplekser.
Vi er registrert med fagansvar innen:
- Lavspenning bygningsinstallasjoner.
- Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.
Vi har hatt revisjon av Hafslund og fikk beskjed om at ex-områder
trenger dokumentert tilleggskompedanse.
Dette kunne kun gjøres ved kurs sa han.
Mitt spøsmål er om dere har noe slikt kurs og ev. når og varlighet?
Samme spørsmål gjelder for:
- Lavspenning industri installasjoner.
- Elektriske anlegg i sjukehus- rom for medisinsk bruk.
Hensikten med opplæringen må være å ha en ""grunn kunnskap"" om det og ev. ta et mer spessialiseringskurs når vi ev. kommer borti sånne anlegg.
mvh
Roar
Løst
I en bygningsdel så er det av et firma lagt opp elektriske installasjoner og en underfordeling. Dette er nesten som en brakke, bare at den er permanent. Den brukes som terminal og resepsjon der innkommende og utgående varer skal registreres.
Nå skal denne bygningsdelen flyttes til et annet hovedbygg og vi skal montere tilførsel på nytt sted.
Men må vi påta oss ansvaret for installasjonene inni denne brakka da?
Eller holder det med at vi forestår tilførselsdelen?
Løst
Hei
Slik jeg leser 411.6 så er det kun tillatt med jordfeil overvåkning for å unngå alvorlige driftsmessige problemer.
Dvs sprinkler og pumpe systemer som må fungere ved brann, nød og ledebelysning og heis.
Jeg ser at mange benytter seg av jordfeil overvåkning på fks stigere fra en hovedfordeling til underfordeling, er er dette egentlig tillatt på et IT-allment fordelingsnett?
Det står i 411.6.1.01.03 at denne metoden kan benyttes hvis andre metoder i 411.6.1.01.01 ikke lar seg praktisk realisere.
Slik jeg ser det i mange tilfeller hvor det er benyttet jordfeilovervåkning hadde det vært mulig å bruke en selektiv jordfeilbryter. Ofte forsyner stigerene under-fordelinger som har kombivern for alle utgående kurser.
Noen tanker rundt dette?
Mvh
Løst
Hei!
Jeg skal montere 400 volts trafo til en vaskehall.
Hvilken kabel skal jeg legge fra trafo? med egen N leder, eller med felles PEN leder?
Må det være sikring ut i fra trafo ved trafoen, eller holder det å ha 400 volt sikringa 50 meter fra trafo?
Løst
Kanskje ikke så avansert spørsmål, men jeg lurte på dette med bokstavver på brytere. Jeg kjøpte en bryter todelt med topolet og enpolet brudd.
Så står det L på den ene tilkoblingen B på den andre og N på den siste. På toppen er det piler ut.
Hva betyr eller står L, B og N??
Takker for svar
Løst
Hva er riktig fremgangsmåte når man skal stenge av fra prosess for å kalibrere en dp-celle tilkoblet en 5-veis manifold? Tenker da på bruk av block & bleed. Kan dp-cellen ta skade av feil fremgangsmåte?
Mvh Sindre.
Løst
Bolig etter vannskade som totalrenoveres fra grunnen av.
Sikringsskap består av gamle ""blåbokser"" med åpne sikringer. Installasjonen har ikke KV i loft, men går usikret inn til bolig.
Alt av ledningsopplegg blir nytt og dette blir jordet utførelse.
Vil dette i praksis si at det må etableres nytt inntak, iallefall nytt sikringsskap med jfa, overspenningsvern og komfyrvakt?
Løst