Hei!
Fant ikke så mange relaterte forum om dette, men er det noen som har erfaring med hvor store kurser en bergvarmepumpe har?
var en som befarte og sa at de brukte opp mot 50A kurser osv men vi har bare 40A… noen steder står det bare at de trekker rundt 2000W. Så greier ikke bli helt klok på hvor stor kurs jeg faktisk trenger…
Løst
Hei, kan noen forklare krav til tverrsnitt av jording for en elektrisk installasjon? For eksempel hva tverrsnittet skal være til muffe, mellom TKS og Boligskap og til andre utsatt ledende deler. Jeg har prøvd å lest om dette, men er litt usikker på nøyaktig krav til disse.
Løst
Hei
Har en pågående diskusjon angående tilbakestilling av nødstopp på bensinstasjon. Jeg tolker regelverket slik at nødstoppbryter må utstyres med sperring mot tilbakestilling for å hindre at pumpen/maskinen blir spenningssatt. For eksempel ved bruk av nøkkel eller reset knapp.
Stasjonen er ubemannet og pumpene må startes ved bruk av kort. Det er ønske fra kunde å bytte nødstoppbryter med nøkkelfunksjon til uten nøkkelfunksjon.
Det forsvares at pumpene må startes med bruk av kort. Det er et problem at knappen blir trykket på av «personer som ikke vet hva det er» og at det da er tungvint at noen må reise til lokasjonen for manuell tilbakestilling.
Kan jeg få litt bistand i hva som gjelder her?
FUSEX 5.3.1
Løst
Vi har en Ex i Koblingsboks med Ex ia trendmaster moduler som skal kobles til pt-100 elementer som er Ex e. Finnes det noen problemer med og koble sammen dette ?
Løst
Har en CMP Atex Exe drainplug med U-sertifikat som skal installeres i en Exe boks. Atex sertifikat på Exe boks inkluderer ikke denne type drainplug. I utgangspunktet kan ikke denne drainplug da installeres i denne Exe boks uten at det foretas en oppdatering av sammensstillingssertfikat/tillegg. Er noen kjent med at det finnes unntak for drainplug og hvor finner jeg dette skrevet?
Løst
Hei,
Vi skal skifte inntak, sikringsskap og pusse opp bad på et eldre bolighus IT230V.
Kjeller er pigget opp og det er lagt nye avløpsrør og montert tjømemuffe.
Jeg finner ikke jordelektrode, så det var nok et gammelt vannrør som var brukt.
Spørsmålet er da:
Kan jeg presskjøte tjømemuffe med en 25mm wire og deretter legge wire opp fra bakken, og bruke den wiren som Tjømemuffe og Jordelektrode?
Må tjømemuffe være isolert frem til jordskinne?
Skal det være mulig å koble ifra kun jordelektrode?
Løst
Er det kun i bolig det er krav til varsling ved defekt overspenningsvern?
Tenker om det er krav ved f.eks. mindre industribygg
Løst
Heisann, jeg har et lite spørsmål her ang. IKmin og IKmaks. ( er skolerelevant )
Setter pris på svar.
Du kjem til en tavle som står i et 230V IT-anlegg som har en maksimal kortslutningsstrøm på 5kA,og på den lengste kursen fra den tavlen har du IKmin på 300A.
Vil du kunne bruke dette vernet i det hele tatt? Vil det i så fall kunne brukes i både B og C- karakteristikk?
Løst
Jeg har kjøpt et prosjektert hus hvor utbygger er totalentreprenør. Elektriker har satt opp en stikkontakt på kjøkken i nærheten av et skap som åpnes elektrisk ved hjelp av en motor. Om vi ikke har koblet noe i stikkontakten ved skapet klarer skapet å åpne seg uten å komme i stikkontakt. Når vi har koblet til noe i stikkontakten og skal åpne skapdøren oppstår kollisjonen mellom skapdør og stikkontakt, se vedlagt bilde. Jeg vil tro at dette ikke er innenfor da ved normal bruk av stikkontakt så skal det ikke forekomme en konflikt med en annen bevegelig del i nærheten av stikkontakten. Vil tro det har skjedd en feil under prosjektering som har gjort at dette har blitt et problem. Er det noen forsikrifter som taler mot denne situasjonen?
Løst
Hei.
Så jeg renoverer et eldre hus fra 50 tallet, og har revet alt det åpne elektriske. Nå legger jeg nytt i nye plastrør i vegg og får et nytt sikrings skap med innhold.
Men i ene rommet er jeg nødt til å legge første punkt i takboks før videre trekk til kontakter, og har trukket 2.5 pr.
Men såvidt jeg forstår er det endringer i nek som gjør at koblinger via takpunkt er justert opp i temperatur og da krav til mindre sikring? Dette gav mening for noen år siden med 60w pærer som varmet boksene. Men med dagens led lamper som ikke gir varme, er det fremdeles slik at jeg må sikre ned om jeg trekker et stikk vis takboks?
Isolering i innervegger er ubetydelig, og likt fra 50 tallet.
Løst