Er det krav til jordfeilbr på stikk opp til 32A på Strømaggregater?
Løst
Hei
Var på en jobb i dag hvor kunden ønsket å montere en ekstra stikk i garasjen.
Garasjen var forsynt via luftstrekk fra bolighuset, men denne gikk også via et uthus (gårdsbruk).
Kursen var sikret med 10A Uz-element.
Siden stikkontakten jeg skulle montere befant seg på enden av kursen og den var forholdsvis lang tenkte jeg det kunne være lurt å måle Ik-2pmin. Jeg har en Fluke 1653B installasjonstester som jeg ikke har hatt noe kurs på, så det har dukket opp noen spørsmål som jeg håper noen her på forumet kan hjelpe meg med.
Jeg målte en Psc-ik på 150A (prospectiv short circuit current)
Er dette det samme som Ik2p-max? Og må jeg gange denne med faktor 0,76 for å få Ik2p-min? Som da vil bli 114A?
Og hva er I5 verdien for kvikke 10A skrusikringer?
Er 114A tilstrekkelig for å få momentan utkobling ved kortsluttning på enden av denne kursen?
Takker for alle svar
Mvh
Løst
Egen kurs og egen bryter på boblebad? eller kan man hekte seg innpå ein annen kurs om boblebadet trekker lite? og sette opp ein egen bryter.
Løst
Vi har RIO kabinett med følgende merking: Ex nAC dm [nl][ia/ib]IIBT4, kan dette kabinettet åpnes uten varmtarbeid klasseB?
Kabinettene står i sone 2
Løst
hvor kan man enklest bestille en låseprotokoll bok?
Løst
Hei,
Ombord her på riggen oppdaget jeg til min forbauselse at Solinoidene på tilluft for pumpene på Helifuel anlegget IKKE var i EX utførelse. Men synes jeg husker mange eksempler på kurset at helifuel pumpeanlegget ble klasset som sone 1 og/eller 2.
Så jeg mener at de solinoidene skulle være i EX utførelse etter dagens forskrifter, eller tar jeg veldig feil?
Løst
Har søkt litt her på forumet men det kom så myyye, ikke alt jeg klarte lese.
På en hytte skal det opp en ny stikk ute og spørsmålet er om det bare kan settes en felles jordfeilbryter framfor hele installasjonen.
Installasjonen for øvrig er ujordet stikk.
Misforstå meg rett men er det slik at jordfeilbrytern ikke vil stå ut før det er feil OG at noen tar på apparatet med feil i?? men det er jo bedre en ingenting??
Vet at ny norm sier jfb på alle kurser men så sies det også at gammel norm som va gjeldene når huset/hytten ble oppført som er gjeldene ved rehab/rep og nye kurser, men finner ikke dette svart på hvit.
Løst
Har et par spørsmål ang. tilkoblinger av kabler. det gjelder tilkoblinger med kabelsko, Det vil være på motorer, kontaktorer og tavleavganger .
Er det krav til bruk av kontakt fett?
Hva er kravet når det gjelder moment tiltrekking og er det noe spesielle krav til bruk av skiver (taggeskiver) etc?
dette gjelder offshore på en olje plattform
Løst
Holder på med en rehabilitering av kjøkken.
I den forbindelse skal jeg skifte en 10A kurs med 16A, med påfølgende omtrekking av ledere.
Har ikke tilgang på NEK og finner ikke tabellen på nett. I tillegg er det noen år siden jeg gjorde installasjon i hus, så reglene har endret seg flere ganger.
Hvilken strømføringsevne har PN2.5 i rør i betong?
Hvilken strømføringsevne har PN2.5 i rør i uisolert tak/vegg?
Løst
Noen som har montørhåndboka foran seg?
I leiligheten min lånte jeg endelig installasjonstester og tatt sluttkontroll etter å ha vært litt ""lat"" siden jeg trakk alt nytt for et års tid siden og hoppet over sluttkontrollen.
Ik målingene på ytterste stikk (innebygd stikk i ytterste benkearmatur på kjøkken) godkjent med 175A på C10 automat. Baderomsstikket på 768A.
Dette er nok en solid trafokrets.
Jordfeilbryterne løste ut som de skulle.
Og så kom jeg til jordkontinuitetsmålingen.
Her målte jeg på det høyeste 0,15ohm.
Er det noen som har dataene for antall ohm per meter ved de ulike tverrsnittene?
Strekket jeg målte 0,15 på er ca 10m med 1,5mm2 fra jordskinna i skapet.
Kan dette rime?
Løst