| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei, har et spørsmål. Når en skal megge en generator trenger man å gjøre noe med den roterende diodebroen til magnetiseringsrotoren? Kan ikke finne noe om dette i manualen til generator der det kun står man skal koble ifra AVR'en og benytte en 500V megger. Dette er en 690VAC generator. Mener jeg har hørt en gang på skolen at man skulle kortslutte disse diodene med en ledning til jord, vil det da si inn og utganger på diodebroen eller pluss og minus ut fra diodebro?
Løst
I NEK 400-5-52:2010 avsnitt 522.6.1 står det at ledningssystemer skal være være valgt og montert slik at skade ved mekaniske påkjenninger blir minst mulig.
I montørhåndboka NEK 400:2010 avsnitt 3.3.1, side 46 står det: ""På særlig utsatte steder er det langt fra sikkert at 4mm² har tilstrekkelig mekanisk styrke, og tversnittet må kanskje økes ytterligere.""
Spørsmålet er da hvordan du finner ut av hvilken mekansik beskyttelse som er tilstrekkelig?
Mvh
Kristine Krogh
Løst
Er det tillatt å legge opp utendørsutstyr innendørs?
For eksempel stikkontakter eller brytere.
Løst
Finner ikke reduksjonfaktor for flere kurser i samme rør. I tabellen for reduksjonfaktorer, på kabelstige på vegg osv.
Noen som vet hvor det står?
Anlegget er en gammel bygård hvor måleranleggen står i kjeller og det ligger et rør opp i gjennom sikringsskapene hvor det ligger et par med PN`er til hver leilighet.
Løst
Hei
Jeg har ett lite sprøsmål angående årlig FSE kurs, etter som jeg har forstått er det ikke godt nok med bare online kurs ???
Evt har dere noen foreskrifter eller noe lignende som tilsier dette ?
Løst
Dere forumledere.
Når dere skriver og deltar på dette forumet.
Er brukernes IP adresse synlig for dere?
Eller ser dere forumet like ""anonymt"" som vi andre brukere gjør?
Og skriver dere ""Forumleder"" i navnefeltet eller kommer dette automatisk som brukernavn når dere skriver?
Bare litt småtterier jeg har lurt på med dette forumet.
Beklager om det ble off-topic. Må gjerne slette denne tråden, så lenge jeg får tid til å lese et eventuelt svar. :)
Løst
En kunde trenger strømtilførsel til en nyinnkjøpt badestamp som er plassert ute på terassen. I sikringsskapet er det montert opp egen 20A sikring og det er trekt PN 3G4 som er avsluttet i en koblingsboks ved bakken på terassen. Min anbefaling til kunden er å fjerne koblingsboksen og erstatte den med en allpolig sikkerhetsbryter. Dette vil imidlertidig ikke kunden. Dette pga tidligere erfaringer med at uvedkommende skrur av strømmen med resultatet at stampen kan fryse i stykker. Kunden vil ha direkte mating fra tavlen med sikringen som eneste bryter. Sikringsskapet står ca. 10m fra stampen. Er dette lov?
Løst
Hvilke kvalifikasjoner kreves for å trekke fiber på høyspent?
Regner med at man må ha minst én høyspentmann, men må alle som deltar være det?
Løst
Holder på og bygge nytt hus. Har kjøpt ferdig pakke fra utbygger, som innkluderer eletrikerarbeid.
Sikringsskapet er ikke prosjektert med jordfeilautomat på hver kurs, og han skal ha 4000 ekstra for og installere dette, så det jeg lurer på er om det ikke er et krav dette i henhold til NEK400:2006.
Vennlig hilsen
Tom
Løst
Noen som har tips til en døgntimer som passer i en standard RS16 dobbelboks?
I dette tilfellet så er det en løs Elkoboks med kabel og støpsel med en trykktimer og en stikkontakt. For eksempelvis kaffetraktere.
Jeg ønsker å bygge om denne med en timer jeg kan programmere til å slå seg på eksempelvis halv 6 om morgenen og så koble panelovnen eller vifteovnen på soverommet mitt til den.
For her er det så dårlig isolert at vi ofte våkner opp i et iskaldt rom.
Og vi ønsker litt forvarming av rommet slik at vi våkner i en behagelig temperatur. Og så har jeg ikke lyst til at ovnen skal stå og bruke strøm med termostaten unødvendig iløpet av natten.
Jeg driver sjeldent med timere så jeg er ikke så vandt med hva som er godt materiell og hva som er døgnfluer.
Enpolt eller allpolig brudd spiller ingen rolle.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.