| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9575 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Heisan!
Jeg lurer på om det er en plass i NEK'en jeg kan referere til med tanke på dokumentasjon for Ik3p maks?
Jeg har lett i boken og finner ingen ting om akkurat det. Enten er jeg ståkk blind eller så er det bare formelert på en sånn måte at jeg ikke skjønner det.
På forhånd, takk.
Løst
Hei !
har et hus hvor det ikke er oppgitt kortsluttningstrømmer, det skal skiftes fra z-elementer/ skrusikring til automat på hele skapet.
Det jeg har tenkt litt på er om det noen gang har blitt beregnet om vernene slår ut siden ingen info finnes i sikringskapet.
Spørsmål hvor kan en få kortslutningsdata fra?
Løst
Bare en liten påminnelse på hva som kan skje om en ikke dekker til skarpe kanter som ligger mot en leder.
Dette skjedde på jobben idag i et kabelskap i et 1000V enfas varmeanlegg. Faseleder lå og gnisset inntil det skarpe metallet i skapet.
Nattskiftarbeiderne fortalte at de hørte et høyt smell på kvelden.
Løst
Hei,
Kan noen forklare forholdet mellom belastningstrøm, nominellstrøm og strømføringsevne?
Hilsen
Kristian!
Løst
Har en kunde hvor vi skal bytte sikringsskap og renovere kjelleretasjen. Dette har vi gitt tilbud på.
Her har vi oppdaget at huset ikke har egen jordelektrode, kun jording via e-verkskabelen.
Huset er bygd rundt 1980.
Hvor kan vi henvise til at jordelektrode må monteres i forskriftene?
Løst
Hei,
Vi er i engineerings -prosessen av et nytt Well test system som er midlertidig utstyr.
Dette består av flere uniter som blir koblet sammen med kabler m/plugger.
Systemet består av flere PSD ventiler og diverse sikkerhetsanordninger på level, trykk og temp.(både IS og IE)
Mitt spørsmål er om det er krav til BFOU kabel på hele systemet eller om det er muligheter for å bruke lettere håndterlig offshore godkjent kabel mellom skidene?
Og er det krav til at IS kablene(multicore) skal være individuelt skjermet?
Løst
Jeg holder på å montere inn en 75 KW frekvensomformer i et skap som skal være til en maskin. Jeg følger bruksanvisningen til leverandøren av produktet til punkt og prikke med RFI filtere og dobbelskjermede motorkabler med riktig terminering i hver ende, kommer også til å ta spektrumanalyse på motorkabelen når jobben er ferdig.
Spørsmål: Hva må jeg ha av dokumentasjon på skapbyggingen for å tilfredsstille hva det måtte være av forskrifter?
I disse tider er det veldig viktig å ha riktig dokumentasjon uansett type anlegg.
Takker for alle svar.
Løst
Hvordan kan man dokumentere Tilleggskompetanse som Installatør?
holder det å ha dokumentert kompetansen via IK eller må man sende søknad til DSB om å eventuelt få godkjent tilleggskompetanse for utførelse av f.eks. EX-anlegg eller industri-installasjoner?
Løst
Hei
Har fått en mangel fra det stedelige tilsyn, på at det er brukt uisolerte klemmer på et luftstrekk mellom to hus. Kablene som er brukt er isolert. Er det tilstrekkelig å bruke vulkaniserende tape, for å oppnå god nok isolasjon?
Løst
Finnes det noen standard for hvilke prøvespenninger som er påkrevet for de ulike driftspenningene i lavspenningsbåndet ved isolasjonsmåling?
For eksempel på et 230V anlegg eller et 1000V anlegg.
Vi har et 1000V anlegg og vi bruker en installasjonstester med 1000V prøvespenning. Men jeg tror da man alltid skal bruke høyere testspenning enn driftspenning. Jeg ville nok brukt 2,5kV prøvespenning.
Hva er kravet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.