| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9654 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Har et spm ang fastforlegning av kabler. Var på en jobb for et par dager siden, hvor eieren av installasjonen hadde klippet en pr-kabel mellom en 1-pol bryter, og lampe over stuebord. Her hadde han satt inn en lampett dimmer.
Jeg forklarte at dette måtte gjøres om til en veggmontert dimmer siden lampett dimmeren ikke var ment for fastforlegning, men kun lampettledninger.
Eieren mente at det bare var å sette opp en stikkontakt og montere en kabel med plugg på dimmeren.
Siden pr-kabelen fra dimmeren er festet med castor, og jeg anser denne som fast forlegning, ville jeg ikke gjøre dette.
Det endte opp med en veggmontert dimmer, og en litt sur kunde.
Var dette en rett beslutning?
Løst
Hei
Kva type kabel skal ein bruka mellom trådløse modular i sikringskap td Gira ?
Løst
Hva blir den totale effekten her.
Hver element er på 750w 7ohm
400v anlegg.
Løst
En enfaset vekselstrømsmotor. Hvordan snur man dreieretningen på denne?
Ved veldig lav hastighet virker det som man kan stoppe motoren og snu den for å få den til å gå i motsatt retning. Hvordan forklares dette?
Løst
Når skal det brukes indeviduell(I) screen og når skal det brukes felles(C) screen i IS anlegg?
Skal du ha (I) kabel, hvis kabelen har flere forskjellige kretser?
For eksempel hvis du går fra panel til koblingsboks med en kabel som har mangen par, og så fra koblingsboksen videre med en kable til vær transmittere/sensore.
""Ikke alltid lett med jording i EX områd
Løst
Finnes det bøssinger/gjennomføringer for fiberoptisk kabel til bruk mellom EXd og EXe del i et panel?
Finnes det plugger/koblinger for fiberoptisk kabel til bruk i EXe bokser?
Noen som har tips?
Løst
Om en huseier har involvert ukvalifisert arbeidskraft til å utføre arbeid på det elektriske anlegget og det ender i husbrann.
Har han da brutt FKE eller brannvernforskriften? Eller kanskje begge deler?
Bare et hypotetisk spørsmål da jeg er midt i en diskusjon om dette.
Løst
Hei!
Lurer på en ting, når jeg nå skal montere et overspenningsvern i i et tenk sikringskapet med ov på 50A med 16kvadrat kabel skap.
Hva blir da kvadratet fra OV til ovrspenningsvernet?
Kan jeg bruke eks 10kvadrat?
Et spørsmål til:
Si jeg har et sikringskap med 2 sikringer som går til hver sin uderfordeling.
Må disse være med jfb ? eller holder det med vanlig sikring uten jfb?
Løst
Rent mekanisk ventil plassert i zone 0/1 med internt atmosfære klassifisert som zone 0/1 trenger ikke ATEX, men trenger produsent verifikasjon.
Lurer på om mekanisk betjenings mekanisme ( manuelt ratt eller handel , ingen aktuator) kan regnes som ""ignition source""? Kan en slik kontakt mellom - metall regnes som gnist dannede ?
Løst
Når er det egentlig krav om jordfeilbrytere
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.