Kanskje samme prinsipp som i tråden om PFSP løst i kjeller, men jeg spør alikevel.
I forbindelse med montering av informasjonsskjermer i bedriften så legger jeg opp strømmen til disse skjermene. Jeg henter spenning fra en stikkontakt i kanal i bordhøyde og videre gjennom kanalen (det går en liten kanal opp allerede) opp i taket og fører kabelen opp over himlinga og bort til andre siden av rommet der skjermen skal stå.
Kan jeg legge PR kabelen løst over himlinga? Dette er jo et meget utilgjengelig sted der kabelen får ligge ifred. Den termineres så i en stikkontakt over himlinga og apparatkabelen til skjermen føres opp gjennom himlinga og settes i stikkontakten. Det benyttes stikkontakt med strekkavlastning. Rammeverket til himlinga er jordet.
Over himlinga er det romtemperatur og ikke store belysningen som utvikler varme og det trekker litt der oppe. Så temperaturen holdes kjølig der oppe.
Høres dette greit ut?
Løst
Det er lite aktivitet i offshore forumet så jeg tillater meg selv her.
En generator brant opp her på arbeidsplassen. Det viste seg å være likeretterbroen på akslingen. Kablene var brent av. Jeg mener den gjenomsluppne energi muligens kan ha skadet kablene, men da blir mitt spørsmål, tåler disse kablene veldig mye? Isolasjonen ser veldig bra ut, men jeg tenker frem i tid.
Løst
Skal montere ny stikk på eksisterende kurs. Jordet kurs uten jfb. kun en ekstra stikk oppat eksisterende stikk. holder det da med å montere stikken og følge ""gamle"" forskrifter eller må det monteres JFB ?
Løst
Kan noen forklare meg hvorfor Knivsikringer (NH) ikke kan brukes som overbelastningsvern?
Har ikke de ganske lik karakteristikk som diazed (uz) ?
I2 = 1,45xIn som diazed? vanskelig å finne skikkelige karakteristikke for de.
Ved gamle inntak ser man jo kun disse brukt som ""inntaks-sikringer"".
Knivsikringer blir jo bare brukt som KV i gateskap så å si på ny-installasjoner nå, og man må jo ha OV ved siden av?
Løst
Om man har et inntak med KV i gateskap og OV i sikringsskap, og i tillegg lav kortslutningsstrøm, kan man risikere at en stående kortslutning ikke løses ut av KV ?
Hvordan karakteristikk har NH-sikringer med tanke på en slik situasjon? Kan de sammenlignes med UZ og fungere også som overbelastningsvern? Mange (gamle) inntak har jo kun NH og en hovedbryter uten ov i sikr. skap.
Løst
Finnes det noe sted man kan lese om elulykker som er registrert i 2009 eller blir må man vente til neste års rapport?
Løst
Skal montere sikringer(JFB/ov.sp.vern) og stikkontakt i et kabelskap for Canal Digital. Dette er vel et helt vanlig skap som kabeltv-montører ofte er inne i.
Hvordan skal jeg da gå frem for å sette opp dette utstyret? Er det godkjent da for å montere utstyret rett på ""bakplata"" med ASD etc. eller hvilken løsning er forskriftsmessig riktig for denne ""installasjonen"" ? Må jeg ha en egen kapsling? Ser at andre plasser er det montert direkte uten noen som helst ""fordelingsskap"" inni.
Løst
Hei.
Eg har fornyet det elektriske anlegget i leiligheten min samt lagt opp to nye kurser.
Hva og i hvilken rekkefølge må eg gjøre? Er det kun egenerklæring som må følge med hvis eg selger leiligheten, eller må noe rapporteres inn til det lokale e-verket osv?
mvh Joar
Løst
Driver med en oppgave der et tidligere bygg skal bygges om til leilighetskompleks med 5 leiligheter. Overbelastningsvern er fra før av på 200A, KV på 250.
Nå må det legges nye stigere til hver av leilighetene og de skal ha hver sin måler. Hvilke krav stilles til jordfeilovervåkning på stigekablene og hvilken samtidighetsfaktor kan man sette på leilighetene, og er OV stort nok?
Løst
Ta et konkret eksempel... Rondo er godkjent for 60W glødepære kan jeg feks bruke 32w sparepære i denne? Det sies at 32W vil tilsvare 150W glødepære.
Siden de ""nye"" pærene gir mye mindre varme så skulle jeg tro at jeg kunne bruke OVER 60W av denne typen pære som eks...
Så hvor går grensen?
Løst