Har ett Remote Control Panel som etter dokumntasjonen ikke har vært sertifisert, ""simple apparatus"". Komponentene i skapet har forskjellige EEx merking(d,e,i,m osv). Signal kabel er en blåkabel, Panelet er merket EExi. Komponentene stå i en tranberg TEF 1060 kapsling.
Skal bytte panelmontert plugg i skapet til en annen type, kan jeg gjøre det kun med å oppdatere tegn/stykklister eller må dette inn til sertifisering?
Den nye pluggen er noe større, så jeg må lage større hull. Kan jeg det uten å sert.?
Må det brukes EX komponenter (plugg) når dette er kun EExi, så lenge IP graden er tilfredstillende?
TO
Løst
Ved isolasjonstesting av en elektrisk installasjon er kravet 1Mohm/kurs på installasjoner utført etter 2006, og 0,5Mohm/kurs for eldre installasjoner. Spørsmålet er da: Hvor lav må den målte verdien være for at det faktisk blir en jordfeil? Og ved hvilken verdi velger dere å feilsøke videre for å fastslå om det er behov for en utbedring av installasjonen (både ny og eldre installasjon)?
Mener å ha lest i en artikkel et sted at isolasjonstesting kan redusere levetiden til T5 armaturer. Vet dere om dette faktisk stemmer?
Mvh
Løst
Det er montert et provisorisk opplegg for varmekabel til et prøvetakerskap. Hvor lenge kan dette anlegget stå før det evt. må fjernes legges opp fast. Tror det var et år tidligere. Er det noe forandring her i nye forskrifter, og hvor kan jeg evt. finne dette.
Løst
Hadde en diskusjon med en kollega om bruk av PFXP isteden for PR.
Kabelen er tillat forlagt i isolert vegg, men hvordan er det påvegg? Hva slags krav stilles til mekanisk beskyttelse? Jeg tenker her på små tversnitt (1.5-4) til stikk og belysning.
Draka skriver i sin katalog:
""Dobbeltisolert"" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og forlagt i bygningskonstruksjoner. Tillatt innendørs og utendørs.
mvh JA
Løst
Måler lave verdier i starterskap når jeg skal måle en motor. Liker å måle fra starterskap for også å eventuelt sjekke kabel til motor. Fra starterskapet går tilførselen til en frekvensomformer og videre til motoren. Jeg målte under 1Mohm, noe jeg mener er uakseptabelt. Men motoren var uendelig. Er det normalt at ferkvensomformeren lager så lave verdier mot jord? Er det mulig å megge en frekvensomformer? Skal dette gjøres på normmal måte på primær og sekundær koblingene?
Løst
ER det noen som har erfaring med installasjon i badstue. Tenker på kabel til ovn og lys.
Løst
Hvor stor er kroppens motstand? jeg har hørt at et er ca 1.500 ohm og når kroppen er våt er den ca 750 ohm. er det noen som kan henviser hvor det står ang. motstanden i kroppen. takk
Løst
installere og kontrollere hovedjordingsystemer ?
Har noen mulighet å forklare hvordan dette gjøres, gjerne med et bildet.
Har aldri målt denne før.
Hvordan virker målingsprinsippet igrunnen?
Det med plater/spyd.
Løst
Går kobber og rustfritt stål bra sammen?
Løst