Automasjon

Prosess, styring og regulering
Automasjon
Fault protection by automatic disconnection of supply for IT-anlegg iht. 60204-1:2016

NEK-IEC 60204-1:2016 Annex A Beskriver kravene til sikringer når det gjelder automatisk utkobling under feil. Annex A beskriver kravene til TN- og TT-anlegg, men ikke IT-anlegg.

Betyr det at kravene ikke gjelder for IT-anlegg?

Spurt ${formatDate(1528710187)}
Løst Løst
Automasjon
p&id symbol

Hei!

Hva betyr det at et instrument (pressure safety transmitter) på et p&id skjema har en stiplet sirkel rundt seg?

Og hva er forskjellen på pressure transmitter og pressure safety transmitter?

Hilsen auto

Spurt ${formatDate(1526712686)}
Løst Løst
Automasjon
Jording og EMC i prosessanlegg

Hei, skal veldig snart opp til fagprøve og sliter litt med å finne tilstrekkelig informasjon og forklaringer om jording systemer og EMC som jeg klarer å forstå/forklare til andre i.f.t. prosessanlegg. Er det noen som har gode forklaringer eller vet om nettsider/plasser hvor jeg kan finne denne type informasjon? Har tilgang til NEK 400:2014, NEK EN 60204-1:2006 og montørhåndboka.

Takk på forhånd.

Spurt ${formatDate(1526240928)}
Løst Løst
Automasjon
Motorskilt

Hei kan noen forklare dette motorskilte?

Spurt ${formatDate(1525544871)}
Løst Løst
Automasjon
Motor skilt

Hei skal beregne kabel og vern til denne motor i forbindelse med fagprøve.

Noen som kan forklare motorskiltet?

Jeg vet at det er stjerne trekant kobling 400V.

Foreløpig er det dette jeg har kommet frem til

Beregning av kabel for motorWattSpeningCosrot3lb =11000/400*0,89*1,73=42,34175Nærmeste Vern =50AC-AutomatIsolasjonsmateriale =PVCLedermateriale=CuReferansemetode =EAntall strømførende ledere =3Temperatur=0,87Nærføring=0,82IZ min =50/0,87*0,82=47,1264368ATversnitt=10mm 52B-1IZ avlest =60Iz=60/0,87*0,82=56,5517241AIb <In<Iz42,45056,5

Spurt ${formatDate(1525430755)}
Løst Løst
Automasjon
Lys etter motor er skrudd av

Hei!

Har fagprøve nå, og har fått automasjonsoppgave der jeg skal ha styring av garasjeport fra to steder.

Så skal jeg også ha ett lys som skal være på mens port går opp eller ned, det er greit.

Men jeg skal også ha sånn at lyset skal være på i 1 minutt etter port har blitt stoppet, jeg får ikke til dette så er det noen som vet hvordan du får til dette?

Tenkte å bruke ABB E234 CT-MFD tidsrele for å få til dette.

Spurt ${formatDate(1523455764)}
Løst Løst
Automasjon
Sikkerhetsrelee

Hei, sitter og skal designe et system med en 55kW frekvensomformer. Skal implementere en nødstopp. Systemet er veldig enkelt og omformeren skal kun kontrollere en solenoid ventil foruten motoren. Vi bruker vanligvis sikkerhetsrele, men for å implementere dette her så må vi da lage et eget skap kun for dette.

Har lyst til bare å koble nødstoppbryteren direkte i STO modulen på omformeren, vet at dette virker men er usikker på regelverket. Klarer ikke å finne noe om dette.

Er det noe regelverk som sier noe om bruken av sikkerhetsrelee?

Spurt ${formatDate(1523342244)}
Løst Løst
Automasjon
hjelp med Heis oppgave elenergi

jeg har fått en oppgave som jeg sliter veldig med så lurte på om noen kunne hjelpe meg å sette opp styre strøm siden jeg har fått til hoved strøm men vet ikke hvordan man poster bilder hær :/

Vi skal installere ein vareheis med styreskap og trykknappbrytere.

Heisa skal kunne køyrast opp og ned fra 2 stader. (fra styreskapet og fra annet styretablå)

Styreskapet skal ha trykknapp for start heis til 1. etg. og start heis til 2 etg.

Styreskapet skal også ha nødstopp bryter.

I tillegg skal der vere lampe for utløyst motorvern og lampe for åpen heisdør.

Det skal heller ikkje vere mulig å starte heisa når døra til heisa er åpen.

Heisa skal stanse automatisk når den kjem til første eller andre etasje.

Det eksterne styretablået skal ha startbryter 1 etg og startbryter 2 etg. I tillegg skal der vere ein stopp brytar. Der skal også vere ein knapp for alarm. Denne skal ha ein tidsforsinkelse på ca. 5-10 sek. (dette for å unngå alarm dersom nokon kjem bort i knappen).

Kobles opp med kontaktorstyring og motorvernrele. NB!

Spurt ${formatDate(1523230499)}
Løst Løst
Automasjon
Lastfordeling

Hei! Vet ikke helt om jeg har kommet til rette stedet på denne siden men jeg prøver.

Jeg trenger å friske opp litt angående lastfordeling av generatorer og hvordan man gjør dette. Tenker da oppgavemessig på millimeterpapir!

Spurt ${formatDate(1523195925)}
Løst Løst
Automasjon
Vikle spoler

Vet ikke om dette er riktig forum å stille spørsmålet, men er det noen som vet om et firma som kan vike spoler med luft eller jernkjerne etter spesifiserte verdier?

Spurt ${formatDate(1520454123)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.