Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dette gjelder både for en Ex d og Ex i løsning:
Vi har Ex i utstyr som er umerket med tanke på ambient temperatur. Det vil jo si at denne automatisk (det er ikke oppgitt noe i sertifikatet) har Tamb på -20 til +40 grader Celsius. Tilsvarende løsning på Ex d varianten av samme utstyret har Tamb +60 grader Celsius (både merking og sertifikat) som jo betyr -20 til +60 grader Celsius. Her kommer spørsmålet:
Dersom områdeklassifiseringen der utstyret skal stå feks er Zone 1 eller Zone 2, og de oppgir omgivelsestemperatur til feks 58 grader Celsius. Vil det da si at man ikke har lov til å installere Ex i utstyret der da den bare har +40 grader Celsius som øvre ambient? At man ikke kan plassere utstyret som har en høyere ambient-temperatur enn det som er i sertifikatet? Feks så kan omgivelsestemperaturen i noen installasjoner i UAE være opp mot +60 (og i visse tilfeller +70 grader Celsius).
Eg anser meg selv som rimelig oppgående på Ex og diverse, men har liksom aldri helt slått meg til ro med kordan det fungerer 100%.
Løst
Har et spørsmål angående kontaktor plassert i en Exd enclousure fra Cortem SPA, model EJB-6.
Maksimal strøm for kontaktoren er 900A (24 volt). Jeg har to leverandører den ene mener at det ikke er mulig å levere kapslinger godkjennt for mer en 640A. Har også funnet et sertifikat fra Cortem so sier maksimum breaker størelse 640A. Den andre norske leverandøren sier at det i er begrensninger for Amper i en kapsling så lenge kravet til temmperatur opprettsholder. Bryteren skal opereres spenningsløst.
arnfinn
Løst
Som jeg har forstått dette så er ex nl dårligere utgave av ex ia.
hvis dette medfører riktighet må man da ha ex-skille på hvis den står i sone 2?
(ATEX II 1G EEx ia IIC T6/T4 / II 3G EEx nL IIC T6)
Dette står på utstyret.
Audun
Løst
Er det noe som tilsier at man ikke kan benytte skrueløse terminaler i egensikre kretser?
Løst
Tidligere var slike verksteder godkjent av Nemko. Men med henvisning til DSB skriv ""Reparasjon av eksplosjonsbeskyttet utstyr"" http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/El-utstyr-i-eksplosjonsfarlig-omrade1/Reparasjon-av-ex-utstyr/# av 10/6-2009, ønsker jeg å få avklart hvordan jeg kan verifisere at verkstedene er godkjent?
Jeg tenker m.a. på dokumentasjon for at reparasjoner av slukkespalter blir utført på tilfredstillende måte.
Jeg hevder at et godkjent verksted med nødvendig kompetanse må utføre slikt arbeid, men eier av utstyret hevder at det kan deres eget mekanisk verksted utføre selv.
Gjelder EXR-01 og OD-015 etter at Nemko sluttet å godkjenne verkstedene?
Løst
1.Er det lovlig å ha EXia/b utstyr i en vanlig koblingsboks hvis IP graden er godkjent for området.
2.Hvis EX merkingen på en koblingsboks er borte, er den da fortsatt godkjent eller skal den byttes?
Løst
Vi har flere nymonterte ex-d kapslinger som er merket med korrekt merkeskilt på innsiden, men mangler merkeskilt på utsiden av kapslingen. Er det krav om merkeskilt på utsiden, eller er det tilstrekkelig med merkeskilt på innsiden av ex-d kapslingen?
Løst
Hei,
jeg har en Eex d kapsling med en effektbryter som skal byttes, men den typen effektbryter som nå står i er en utdatert modell, jeg har fra produsenten fått en alternativ effektbryter men da ikke med samme modell nr.
er det lov å sette inn denne komponenten uten at kapslingen må omsertifiseres?
Løst
Finnes det krav til at flammespalter må sjekkes?
Rotork skriver følgende:
There should be no need to grease the flame paths as the units are sealed for life.
Spørsmål 2:
Hva slags krav stilles til smøremidlet som benyttes på flammespaltene, husker dette var tema for mange år siden, men i dag virker det som alt mulig rart blir brukt.
Knut Olaussen
Løst
NORSOK E 001,6.2.1.1, HV Motors shall be star connected.
Er det mulig å avvike dette når motorene er kontrollert av frekvensomformer?
Må motor og drive da være sertifisert sammen?
Er det forskjell på om det er Exe, Exd eller Exp motor?
Løst