Hei!
Har et par senariorer jeg ikke helt har klart å bli enig med meg selv på, og hvis du har en referanse som jeg kan finne ut mer på, hadde det vært fint:
1:
Du har en krets som er Ex ia IIC T4/T5 i en JB som er Ex ib II T5 IP66. Kan du da ha panserslange eller ""Hydraulikk"" slange mellom denne og en JB som har Ex ia IIB/IIC T5 uten å bryte Ex klassifiseringen? Eller må det monteres nippel i boksene som er IP54 eller IP66 for å beholde klassifiseringen?
2:
Du har en krets som er Ex ia IIC T4/T5 i en JB som er Ex ib II T5 IP66. Kan du da ha panserslange eller ""Hydraulikk"" slange mellom denne og en JB som har Eex nA IIC T5,T6,IP66 uten å bryte Ex klassifieringen? Kan du ""Adoptere"" Ex ia/Ex ib klassen på noen måte, eller vil den automatisk bli Eex nA som kun er sone 2? Og hvis ikke du kan bruke panserslange/rør, må du da bruke IP54 eller IP66 nipler for at det kan fungere?
3:
Du har en krets som er Ex ia IIC T4/T5 i en JB som er Ex ib II T5 IP66. Kan du da ha panserslange eller ""Hydraulikk"" slange mellom denne og en JB som ikke er klassifisert, da den er støpt som en del av kompressoren, men den inneholder rekkeklemmer for tilkobling av Ex ia Temperatur sensorer. Vil ""boksen"" ""Automatisk"" få Ex ia klassen, da den kun inneholder Ex ia kretser?
Jeg vet det er mye, men hadde noen kunne gitt meg et svar på dette, eller rettet meg i riktig retning, hadde det vært fint.
Løst
Hei
Vi skal bugge et EX-skap som består av en E og en D kapsling, men pga plassmangel, må vi montere noe utstyr i dør på D-kapslingen.
Kunden har ytret ønske om at vi ikke skal borre og gjenge.
Er det da lov å sveise fast en montasjeplate i dør?
Løst
Hei.
Vi hadde en diskusjon om hvilket krav det er for Ex merking av passivt utstyr i en Eex i kobling.
utstyret vi lurer litt på, er en trykkbryter, som kan betegnes som ""simple apparatus""
Men vi finner ingen merking anngående IP og eller Ex klassifisering. ref, vedlegget.
kan denne bryteren brukes?
Sløyfen er sikret med MTL5016 (single-pole relay two-channel switch)
Løst
Hei
Vi har et skap som skal være godkjent for og stå i sone 2. Skapet er i Exe utførelse og komponentene er ExnA. Når vi tester det viser det seg at temperaturen innvendig blir noe høy. Lurte på om det er noen godkjent måte og få montert inn en vifte/ventil for og få det kjølt ned innvendig.
Løst
Hei, spørsmål fra offshore, vi har lamper som er godkjent for sone 1 (Med traafo og på 42v) vi skal bruke desse i tanker, enkelte tanker er definert som sone 0.
Spørsmål 1: når vi lufter ut tankene, utfører div målinger, er det forsatt sone 0 i tanken??
Spørsmål 2: Hvilken forskrifter gjelder for entring i tanker og belysning?
Løst
Hei, vi har et tilfelle på en installasjon hvor det ikke er brukt type blå EX (i) kabel, og vi får derfor heller ikke tak i data fra kabelprodusenten som forteller oss induktans (mH/km), og kapasistansverdien(nF/km). I NEK420 12.2.2.2 "" Elektriske parametre for kabel"" side 140 under punkt c) står oppgitte verdier som man alternativt kan bruke. Når vi bruker disse får vi beregnet frem maks lengde på kabel hhv. 500 meter og 769 meter som er godt innenfor vårt behov.(ca. 30 meter) Men i teksten på punkt c) står det:
200pF/m og enten 1uH/m eller 30uH/ohm hvor sammenkoplingen omfatter to eller tre enkeltledere av en vanlig konstruert kabel(med eller uten skjerm).
Vi har i vårt tilfeller brukt en mangeleder fra flere barrierer/skap til koplingsboks i felt, deretter kabel til feltinstrument. Betyr teksten under punkt c) at vi skulle ha lagt en-til en kabel, eller mener man her en strømsløyfe på 2 eller 3 wire?
MVH
Alexander Willeke
Elektrosjef
Jotun AS
Løst
Hei
jeg finner til stadig, el. motor aktuatorer som Rotox, der Merkeskilt og flammespalter er overmalt.
Merkeskiltene kan ikke leses mer. Hele aktuatorene er dekket med ""skipsmaling"" som er seig og meget tykk.
Alle åpningene fra flammespaltene er dekket med dette.
Er aktuatoren å regne som ubrukelig? siden den ikke har noen merking?
og er det lov og male over flammespalter? skal jeg nekte videre bruk av disse aktuatorene?
Hilsen Vidar
Løst
Hei. Står det noen plass ( og i såfall hvor står det) kompetansekravet til instruktør, eventuelt kompetansekravet til opplæringsinstitusjon for eksempelvis Ex- kurs?
Løst
EX i jord skal være separat fra annen jord.
Men hvor langt må du trekke denne separate jorden?
Hovedjord i bygg? jordspyd? trafo?
Mvh
Audun
Løst
Lurer på hvor jeg finner krav til utformelsen av merkeskilt på Ex utstyr? Hvilke type materiale skal dette være av osv.....