God morgen!
Vi skal gjøre utsjekk påå en U10 konteiner med 2tk. pumper à 55KW og en hydraulisk pumpe på 4KW.
Spenningen er 400/690V. I konteineren er det en god del instrumentering så som temp og trykk sensorer, nivåvakter etc. All instrumentering er 24VDC og de fleste loopene er Exi utførelse.
Den aktuelle konteineren var sist sjekket ut i 2018.
Vi skal nå gjøre utsjekk på denne konteineren. Vi tenker å megger teste alle motorer, tilførseles kabel og motor kabler. Er det krav til også å meggerteste alle instrument kabler i forbindelse med en slik utsjekk?
Løst
Hei vi har en Bartec 17-9Z62-002. Som vi ønsker og montere i en ikke egensikker krets, i en EX-e kapsling
Kan vi gjøre dette?
Løst
Hei,
Når det gjelder starter for Ex e motor så er det krav til Ex merking av motorvern. Er det samme krav når det gjelder en DOL starter for Ex d motor ?
Har lest NEK EN 60079-0:2018, Annex D og Annex E + NEK IEC 60079-14:2014 kapittel 5, avsnitt 5.11 og kapittel 11 uten å finne entydig svar på dette.
For ordens skyld så skal starter (inkl. motorvern) bygges inn i en Ex d kapsling.
Løst
Er det spesielle krav til bruk av materiale i en gummilist til døren på et skap som står med overtrykk (med nitrogengass) inne i et ex-område? Må det f.eks. være antistatisk e.l.?
Løst
Dersom ett instrument har flere uavhengige galvanisk skilte egensikre kretser og disse blir driftet fra forskjellige barrierer så må må jo kabelen mellom instrumentet/barrierer ha skjermede par. Om en kunde ønsker at det skal montere på en kort kabelstubb med en konnektor på dette instrumentet så må jo man sørge for at separasjonsavstanden gjennom hele lengden blir ivaretatt. Slik jeg tolker kapittel 6.5 (Figur 5) i IEC 60079-11:2011 så må man også sørge for at denne konnektoren er konstrurert slik at pinnene/hylsene i dette konnektorsettet må ha minimum 3 uavhengige kontaktpunkt for egensikker jord dersom dette er Ex ia utstyr korrekt? Betyr det at konnektorer som har en hylse (360 grader) med trang passform som blir tredd innpå pinnen ikke er tilstrekkelig for dette formålet?Mvh,
Eric
Løst
Har noen wifi Accesspunkt som skal monteres som er merket Ex nA IIC T5 Gc , denne er levert med kabelnippler og blindplugger som ikke er merket.
Notis i manual: Glands/Adapters supplied in the kit are not ATEX certified, the installer must use Glands/adapters appropriate to the installation.
Mitt spørsmål er følgende: Må jeg da bruke feks Ex e nippler, men kan beholde blindpluggene som står i kapslingen selv om disse ikke er merket med Ex ? Kapslingen er jo sertifisert med disse blindpluggene, de er levert skrudd inn i kapslingen, nipplene er vedlagt i esken....
Løst
Hei,En kunde har forespurt om de kan flytte IS skjermene (kommer fra feltutstyr med flere egensikre kretsert) fra en IS-bar til en annen i ett kabinett i sikkert område mens systemet er spenningssatt. De ønsker ikke å stenge ned hele systemet mens de bytter den IS-baren i kabinettet.Jeg finner ikke referanser til en slik tematikk i NEK 420A eller IEC 61892-serien. Noen synspunkt?Mvh,Eric
Løst
Hei,
Har ett Remote I/O PLS rack som er godkjent for å stå i sone 2, merket Ex-n(Ex-ia). Racket mates med 24VDC fra sikker sone og alle typer I/O kanaler er i Ex-i utførelse.
Planlegger med at utstyret skal installeres i en rustfrikapsling i materiale AISI316L og med IP 66.
Er det krav til at selve kapslingen må være Ex sertifisert?
Er det krav til at hele kapslingen med ferdig utstyr skal sertifiseres?
Mvh
J.M.Alver
Løst
Hei,
Er det krav (eventuelt i hvilken forskrift/standard/regelverk) til at kabelskritt i EX kapslinger skal være utført med krypestrømpe eller er det akseptabelt å bruke isolerende tape?
Løst
Hei,
Vi har nylig havnet i en situasjon hvor vi ikke helt klarer å se om vi er innenfor Ex installasjonsnormene med tanke på hvordan vi ønsker å terminere armering og IS skjermer i en plastplugg i feltutstyr. Feltutstyret er en Ex ia sertifisert sensor. Skissert løsning er som følger:Feltinstrumentet har flere individuelle egensikre kretser/utganger. Ut ifra feltutstyret skal det gå en kort kabellengde (rundt en halvmeter). Denne kabelen er en 2-pars kabel med individuelle skjermed par og armering. I enden på denne korte kabelstubben er det ønskelig å terminere en plastplugg for enkel og kjapp frakobling til en lengre kabel som går inn til sikkert område. Måten vi ønsker å terminere dette på er;a) IS skjermene blir koblet i feltutstyrets klemmer som flyter fra hverandre og flyter fra chassis. IS skjermene blir koblet til separate pinner i pluggen (flyter fra hverandre) helt inn til sikkert område.b) Armering blir koblet i feltutstyrets kabelgjennomføring men siden det ikke er nok pinner i pluggen og siden denne er laget i plast så flyter armeringen i pluggen.Det vil si at armering kun blir koblet i feltutstyrets kabelgjennomføring mens i alle plastplugger (både feltutstyr og motstående kabel) så vil ikke armeringen bli terminert, den vil flyte. Armeringen vil også flyte i sikkert område då boksen (med galvaniske barrierer) også har den samme pluggen.Er det innenfor at armering er koblet til sensorkapsling og flyter i alle mellomliggende plugger og i sikkert område? Evt. kan armering flyte i begge ender?Mvh,
Ericen
Løst