Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavlenormen og kortslutningsrating

Hei,

Har hørt at man ihht tavlenormen ikke kan stemple en tavle med høyere ikmax enn 10kA, uten omstendelig testing om utstyret faktisk tåler energien. Men finner ikke ut hvor dette faktisk står, er det noen som vet hvor dette kommer fra eller hva som er riktig?

Spurt ${formatDate(1655185667)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsberegninger for midlertidig utstyr offshore (Z-015)

Hei,

Når vi bygger midlertidig utstyr som skal offshore (Z-015 utstyr), så er det nå krav i Norsok at datasheet for utstyret skal være merket med Ikmin og Ikmax.

Ettersom utstyret vi bygger blir sendt fra rig til rig, og tilkobles ulike tavler/stikkontakter rundtomkring, så endrer kortslutningsnivået i tilkoblingspunktet seg for hver gang.

Vi trenger da å forutsette at ikmin er over f.eks 1kA og ikmax er under 10kA for eksempel. Vi ønsker da å bygge utstyr med lavest mulig ikmin for å være mest mulig fleksibelt, samtidig må ikmin være over ett visst nivå for at nedstrøms sikringer internt på utstyret skal fungere.

Ikmax begrenses av valgt utstyr, men også av tavlenormen. Slik jeg har forstått det så kan man ikke bygge tavler som stemples over 10kA. Stemmer det?

Så det vi pleier å gjøre er å skrive som forutsetning at utstyret må i tilkoblingspunktet ha mer enn 1kA og under 10kA. Febdok beregninger gjøres for å se hvor lavt vi kan ha ikmin, evt om vi må ha lavere ikmax.

Spørsmålet mitt er om vi tenker feil med dette? Kan man stemple utstyr med høyere ikmax enn 10kA? Evt om vi kan bygge utstyr etter andre normer enn tavlenormen?

Set i spesifikasjonen fra en spesifikk rig, og der oppgir de ikmax på 440VAC til 20kA, og da kan de da strengt tatt ikke bruke utstyret vi bygger om det stempes til 10kA.

Setter pris på tanker og innspill rundt dette.

Spurt ${formatDate(1654867251)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ovargangstid FEB 91

Har prøvd google uten hell. Var der ein overgangsperiode mellom FEB91 og NEK98 der ein kunne forsatt prosjektere etter FEB91? Slik som idag at prosjekt etter NEK2018 må utførast og ferdigstilles innen utgangen av 2023.

Har eit tilfelle av leiligheter i blokk som sannynligvis var prosjektert etter FEB91 men ferdigstilt i 2000, der det er brukt 2,5 kvadrat og 20A til komfyr. Ikkje anbefalt seffølgelig, men spørsmålet om det var lovlig.

Spurt ${formatDate(1654849506)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Egen strømmåler i tilfluktsrom

Regelverket rundt tilfluktsrom har vel muligens vært oppdatert noe de senere år, men kan noen svare på om det er krav om egen strømmåler/eget abbonement i tavlen for rommet? Det gamle regelverket fra Sivilforsvaret beskriver egen kabel forlagt i bakken inn til rommet - men om da kabelen kommer fra byggets hovedfordeling må det kravet vel gjelde for byggets inntakskabler

Spurt ${formatDate(1654770403)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lading i stikkontakt Nek 400:2022

Nå skal all lading foregå via ladestasjon fra 1.1.23. Men det er vel ikke kommet noen uttalelse fra DSB om sporadisk bruk slik som tidligere? Så kunden kan fortsatt lade i stikk på besøk og lignende?

Spurt ${formatDate(1654758577)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TFXP grønnkabel i lagerbygg

Hei. Vi skal legge en stigekabel fra en tavle i et lager og ut til et utvendig permanent "byggestrømskap".

Lageret er et ubetjent lager og brukes sporadisk av en frivillig organisasjon. Lageret er bygd opp i bindingsverk av tre med åpne taksperrer / staver og er uisolert per dags dato.

Er det da lov å bruke tfxp åpent forlagt inni bygget? Ut av bygget ligger kabel i rør i jord.

Spurt ${formatDate(1654675036)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fast tilkobling? 20A, 2,5mm

Vært hos en kunde nylig som har byttet ut Mspa til jacuzzi. jacuzzien trenger 20A men er opplegg for 16a(2,5) til Mspa. Kan man bytte ut 16a til 20a pga fast tilkobling? Er forlegningamper C.

Spurt ${formatDate(1654624243)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødstopp rett på drivstrøm

Hei. Jeg har fått i oppgave å installere kursopplegg og vern til 1-fase motor for en dreiebenk. Motoren skal direktestartes med en motorvernbryter. Problemet da er et en eventuell nødstopp koblet via en kontaktor potensielt kan starte maskinen når nødstoppen resettes. Er det mulig å ha nødstoppen direkte på en av fasene til motoren, eller må man bare sette ned foten og si at direktestart med motorvernbryter er en dårlig løsning? Evt andre gode løsninger?

Spurt ${formatDate(1654610400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannalarmanlegg fjøs

God dag! :)

Jeg er lite kjent med forskrifter i fjøs og kommer derfor til dere for svar :)

Jeg har et fjøs med sau, 100kvm. Er det noen som kan forklare meg hvilket krav det er til brannvarslingsanlegg?

Spurt ${formatDate(1654330837)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Termografering og ettertrekking av bolter i tavle

Hei!

Er det krav til termografring og ettertrekking med eller uten momentnøkkel på skinner og sikringsavganger?

Spurt ${formatDate(1654268789)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.