Hei,
Har hørt at man ihht tavlenormen ikke kan stemple en tavle med høyere ikmax enn 10kA, uten omstendelig testing om utstyret faktisk tåler energien. Men finner ikke ut hvor dette faktisk står, er det noen som vet hvor dette kommer fra eller hva som er riktig?
Løst
Hei,
Når vi bygger midlertidig utstyr som skal offshore (Z-015 utstyr), så er det nå krav i Norsok at datasheet for utstyret skal være merket med Ikmin og Ikmax.
Ettersom utstyret vi bygger blir sendt fra rig til rig, og tilkobles ulike tavler/stikkontakter rundtomkring, så endrer kortslutningsnivået i tilkoblingspunktet seg for hver gang.
Vi trenger da å forutsette at ikmin er over f.eks 1kA og ikmax er under 10kA for eksempel. Vi ønsker da å bygge utstyr med lavest mulig ikmin for å være mest mulig fleksibelt, samtidig må ikmin være over ett visst nivå for at nedstrøms sikringer internt på utstyret skal fungere.
Ikmax begrenses av valgt utstyr, men også av tavlenormen. Slik jeg har forstått det så kan man ikke bygge tavler som stemples over 10kA. Stemmer det?
Så det vi pleier å gjøre er å skrive som forutsetning at utstyret må i tilkoblingspunktet ha mer enn 1kA og under 10kA. Febdok beregninger gjøres for å se hvor lavt vi kan ha ikmin, evt om vi må ha lavere ikmax.
Spørsmålet mitt er om vi tenker feil med dette? Kan man stemple utstyr med høyere ikmax enn 10kA? Evt om vi kan bygge utstyr etter andre normer enn tavlenormen?
Set i spesifikasjonen fra en spesifikk rig, og der oppgir de ikmax på 440VAC til 20kA, og da kan de da strengt tatt ikke bruke utstyret vi bygger om det stempes til 10kA.
Setter pris på tanker og innspill rundt dette.
Løst
Har prøvd google uten hell. Var der ein overgangsperiode mellom FEB91 og NEK98 der ein kunne forsatt prosjektere etter FEB91? Slik som idag at prosjekt etter NEK2018 må utførast og ferdigstilles innen utgangen av 2023.
Har eit tilfelle av leiligheter i blokk som sannynligvis var prosjektert etter FEB91 men ferdigstilt i 2000, der det er brukt 2,5 kvadrat og 20A til komfyr. Ikkje anbefalt seffølgelig, men spørsmålet om det var lovlig.
Løst
Regelverket rundt tilfluktsrom har vel muligens vært oppdatert noe de senere år, men kan noen svare på om det er krav om egen strømmåler/eget abbonement i tavlen for rommet? Det gamle regelverket fra Sivilforsvaret beskriver egen kabel forlagt i bakken inn til rommet - men om da kabelen kommer fra byggets hovedfordeling må det kravet vel gjelde for byggets inntakskabler
Løst
Nå skal all lading foregå via ladestasjon fra 1.1.23. Men det er vel ikke kommet noen uttalelse fra DSB om sporadisk bruk slik som tidligere? Så kunden kan fortsatt lade i stikk på besøk og lignende?
Løst
Hei. Vi skal legge en stigekabel fra en tavle i et lager og ut til et utvendig permanent "byggestrømskap".
Lageret er et ubetjent lager og brukes sporadisk av en frivillig organisasjon. Lageret er bygd opp i bindingsverk av tre med åpne taksperrer / staver og er uisolert per dags dato.
Er det da lov å bruke tfxp åpent forlagt inni bygget? Ut av bygget ligger kabel i rør i jord.
Løst
Vært hos en kunde nylig som har byttet ut Mspa til jacuzzi. jacuzzien trenger 20A men er opplegg for 16a(2,5) til Mspa. Kan man bytte ut 16a til 20a pga fast tilkobling? Er forlegningamper C.
Løst
Hei. Jeg har fått i oppgave å installere kursopplegg og vern til 1-fase motor for en dreiebenk. Motoren skal direktestartes med en motorvernbryter. Problemet da er et en eventuell nødstopp koblet via en kontaktor potensielt kan starte maskinen når nødstoppen resettes. Er det mulig å ha nødstoppen direkte på en av fasene til motoren, eller må man bare sette ned foten og si at direktestart med motorvernbryter er en dårlig løsning? Evt andre gode løsninger?
Løst
God dag! :)
Jeg er lite kjent med forskrifter i fjøs og kommer derfor til dere for svar :)
Jeg har et fjøs med sau, 100kvm. Er det noen som kan forklare meg hvilket krav det er til brannvarslingsanlegg?
Løst
Hei!
Er det krav til termografring og ettertrekking med eller uten momentnøkkel på skinner og sikringsavganger?