Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nøytralleder

Hei,

Er det lov i Norge med et system hvor man har en N-skinne åpen kapsling på lik linje med jord skinne. Så man har begge skinnene i samme skap.

Spurt ${formatDate(1654236313)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utførelse av arbeider gjennom firma uten installatør

Jeg går med tanker om å starte et AS for å ha noe å drive med på siden av jobben (Kjekt å ha jobb som hobby).

I hovedsak tenker jeg arbeider ihht NEK 405, som El-sjekk, termografering og slikt. Er det noen som VET hva som blir gjeldende her? Slik jeg tolker FEK kan man da utføre slike oppgaver uten å være installatør, men hvordan kan dette gjøres da det i 405-4 er et punkt om at bedriften må være mitt hovedvirke for å få sertifisering...?

Noen som har tips/innspill til situasjonen?

Til opplysning har jeg både gruppe L, fagskole elkraft, og mer enn 3 år relevant erfaring etter fagskole.

Spurt ${formatDate(1654203670)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prosjektering og installering av brannalarmanlegg

Hei. Jeg er veldig i tvil om hvilke regler som gjelder for installasjon og prosjektering av brannalarmanlegg. Kan et installatørfirma registrert i elvirksomhetsregisteret påta seg å prosjektere og installere et brannalarmanlegg? Hvor kommer ansvarsrett inn i bildet og hva er det knyttet til? Hva med plan og bygningsloven? Er det grenser for hvor komplekst brannalarmanlegget kan være før man må dokumentere tilleggskompetanse?

Spurt ${formatDate(1654172584)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om styring av VK i takrenne ?

Hei, noen som har noe og referere til når det kommer til krav til styring av selvregulerende VK i takrenne ?

Takk for alle svar ! :D

Spurt ${formatDate(1654062793)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering av beskyttelses leder

Dimensjonering av beskyttelses leder.

Ifm. 543.1.1 så skal tverrsnittet for beskyttelses ledere værer beregnet etter tabell 54B eller beregnet ihht. 543.1.2 med formel S=rot(i^2t) / k

Eks. kortslutningsytelse i ett sikringsskapet er Ik3pmax=4kA. Gjennomsluppet energi til forskjellige automatsikringer vil være ihht. tabell i montørhåndboka ca 20.000 A^2s eller mindre (kommer an på størrelsen av vernet).

Forutsatt at kursene har utløsetid <0,1s

516 er ivaretatt med jordfeilbryter

k=115 (Cu/PVC)

S=rot(20.000)/115 = 1,22 = 1,5mm2

Dette vil da si at så lenge kortslutningsstrømmene ikke er over 4kA og vern t.o.m 63A kan det benyttes 1,5mm2 beskyttelses leder på forbrukerkursene?

eller hvis man snur på formelen;

I^2t=(Sk)^2

I^2t=(1,5*115)^2=29756,25 A2s

Så lenge gjennomsluppet energi er mindre enn 29.756 A2s kan man benytte 1,5mm2.

Kan dette stemme?

Spurt ${formatDate(1653989812)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Indusert spenning inntak

Hei,

I sameiet vårt holder en lokal elektrobedrift på å skifte inntak. Det er nå trukket enleder PN i trekkerør fra inntakssikring på loft og inn i sikringsskapet. Inntaksboks på loftet er skiftet og i sikringsskapet kommer hver av de 3 PN lederene opp i hver sin 16mm skapmuffe. Sikringsskapet er av metall.

Vil ikke dette skape en indusert spenning i metallet i sikringsskapet som er mellom disse lederene/skapmuffene? Hadde en diskusjon med elektriker i dag uten at vi klarte å konkludere med noe.

Spurt ${formatDate(1653943854)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Rehab og jordingsmuffe

Har en rehabjobb i et eldre hus fra før 1985. Dette er IT-230, 3fas. Det er nytt utvendig tilknytningsskap, nye underfordelinger, jordelektrode, ringejord/wire og i tillegg jordspyd. Rørlegger har lagt inn nytt avløpsrør i plast med forgrening til tre bad. To bad i sokkel og et i første etg. Gravearbeid er i utgangspunktet ferdig, og det ble ikke etablert tjømemuffe før første forgrening. Det er fortsatt mulig å etablere tjømemuffe i nærheten av det siste badet i sokkel, da det fortsatt ikke er støpt. Muffen vil da komme etter forgreningen, ikke før som jeg vet er anbefalt.

Er dette et felles ansvar som går på rørlegger og elektriker? Eller bare elektriker?

Et alternativ er å jorde slukristene, men i samråd med flislegger og huseier, er dette noe de helst vil unngå.

Setter pris på kommentarer og synspunkter til dette.

Spurt ${formatDate(1653936231)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kjøkken rehab

På rehab av kjøkken der det er noe flytting av kontakter, noen nye kurser. Hvor langt gjelder 823 her?

Hva om tilførslene er lagt og stikkontakter bare skal flyttes, hvor langt gjelder 823 her?

Iht Elsikkerhet 78 havner slike jobber litt mellom 2 stoler.

Spurt ${formatDate(1653899041)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvilke forskrifter gjelder for bedriten vår?

Hei

Jeg jobber i et test og innovasjons senter innen mekatronikk og beslektede fag. Tidligere HMS ansvarlig har byttet jobb og vi har ingen med gode kvalifikasjoner for å svare på hvilke forskrifter som gjelder vår bedrift etter El tilsynet har vært på besøkt.

Ved gjennomgang av våre HMS systemer fant vi kun følgende om elektrisk utstyr:"Forskrift om elektrisk utstyr er vurdert til å ikke være gjeldene på nåværende tidspunkt. Dette forutsatt at elektriske installasjoner og utstyr som skal brukes er CE godkjent"

Vår bedrift eier ikke bygget og bruker eksterne når det gjøres jobb på vårt el-anlegg. Vi kopler alt mulig av utstyr til og har noen prosjekter hvor vi bygger opp mindre tavler f.eks.

Noen som har et godt svar på hva som gjelder for oss, eller om det ansvaret ligger mer på byggherren?

Dette er avviket vi fikk:

"Påviste avvik må lukkes av bedriften selv.

Dokumentasjon

Virksomheten hadde ikke oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som er av særlig viktighet for virksomheten. Jf. IK-HMS § 5, Det må etableres en oversikt over hvilke lover og forskrifter som virksomheten berøres av. Dette må også inneholde følgende forskrifter med hensyn på elektro:

-Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

-Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)

-Forskrift om elektrisk utstyr (FEU)

-Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

Lover og forskrifter finnes i sin helhet på www.lovdata.no Det må gis en tilbakemelding samt oversendes dokumentasjon på at avvik er utbedret"

Spurt ${formatDate(1653892228)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lysmaster utjevning

Hei

Noen som har noen gode referanser på krav til utjevning av lysmaster ? Har hørt så mye forskjellig på hvordan folk utfører utjevning av lysmaster.

Spurt ${formatDate(1653654430)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.