skjema for 3 fas vifte med kontaktor

hei alle sammen, jeg fant en oppgave fra tidligere eksamen. Men jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal tegne. "Tegne skjema for 3-fas vifte med start/stopp vha kontaktor 1,2A.

det eneste jeg vet er jeg trenger en kontaktor modulær som enten plasseres i ett kapslingsskap ved viften eller evt i sikringsskap.

og jeg forstår ikke om en separat stopp og start er nødvendig for å kobles til eller ikke og hva jeg trenger av materialet.

jeg ser på skjemaene for hovedstrøm for asynkronmotor med start og stopp.

men jeg forstår ikke hvordan jeg bruker det når det kommer til ventilasjon

kan noen tegne et skjema for dette?

Spurt ${formatDate(1645191146)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeid i Høyden nær ved spenning satte Lavspent deler

hei. Har jobbet natt noen dager nå Alene med en putebilsjåfør. jobben har dreid seg om å bytte ut Veilys armaturer i fra lift. dette fører til at jeg må opp i mellom spenning satt blank tråd, å ex der det ikke er endesmokk eller att det er skader på Exe. jeg mener jobbing på denne måten ikke er i henhold til forskriften. siden mann nummer to ikke har hatt FSE kurs eller har annen kjennskap til faget.

har nevnt for driftslederen som har sendt meg på dette om at dette mener jeg ikke er helt lov. å får bare til svar at det er for dumt å ha to mann på jobbing i tremaster. og dette har de gjort i alle år. har sendt mail til bedriftens AMU om saken. de skal ha møte på tirsdag å er spent på om saken blir tatt opp der. hva tenker dere om dette?

Med vennlig hilsenEirik

Spurt ${formatDate(1645190569)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hovedføring i felles trappeoppgang

I vårt borettslag ble det ifm. en ombyggingsjobb flyttet stigekabler, som normalt gikk fra en tavle i kjeller, via rør i betong, og ut til sikringskap. Kablene går nå i en hvit kanal i tak i en rømningskorridor.

Er dette iht. regelverk? Hva skjer om det oppstår brann og dette raser ned?

Elektriker som har vært involvert i oppdraget sier at dette var eneste mulige føringsvei. Men kunne dette vært løst annerledes? Meisle ut betong, eller montere kabelbru?

Spurt ${formatDate(1645181612)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppgradering av eldre leilighet med nytt nettsystem

Ved skifte av nettsystem fra IT-nett til TN-nett i eldre leilighet så er enkelte eldre kurser fremført uten jord ref nek 410.3.6 ikke ledende omgivelser.

Vil en oppgradering av fordeling til tn-nett medføre at ledningsanlegget i leilighet må oppgraderes for å tilfredsstille "nye" krav ref 410.3.6 eller vil denne beskyttelses metoden kunne videreføres?

Spurt ${formatDate(1645033790)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Synlig leder i ekom skap

Ser at der er synlig ledere (pn 2,5) i ekomskapet, er det greit? Anlegget er fra 2014. Er ikke det krav om ip2x i sikringskap, da skal ikke ledere være synlige regner jeg med?

Spurt ${formatDate(1645027916)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bryter på ny bereder på eks. anlegg

Når beboer skal skifte ut bereder som er koblet i eksisterende stikk er det ikke krav til å skifte ut denne til fast bryter (selv om det er er lurt mtp varmgang).

Mange rørleggere sier til kunder at dette er krav, men en endrer ikke det elektriske anlegget,

Har DSB kommet med noen uttalelse her?

Spurt ${formatDate(1645017755)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lønn - fagbrev og fagskole

Hei

Håper denne kan stå her.

Hva tjener folk i lønn, dere som har fagbrev og fagskule, slik som meg. Har fagbrev gr.l og fagskole elkraft.

Personlig jobber jeg som elektriker/servicemontør (sjølvstendig elektriker, med egen kundemasse, er saksbehandler på egne jobber osv). Har ca 650 000 kr i året (fastlønn).

Håper på litt flere eksempel.

Takk

Spurt ${formatDate(1644870354)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utskiftning inntak Jordkabel

Hei

Skal skifte Viking inntak. Inntak med jordkabel i IT nett. Inntak er jordet gjennom med E-verkets kabel.

Ny inntaksboks må være godkjent. Hva er kravet til denne og hvilken norm gjelder? Kan kapsling med dør brukes. Eventuelt plastutførelse?

Hvilke krav må oppfylles for å utelukke utjevningforbindelse/jording mellom inntak og sikringstavle. Denne står i annen etasje. Forbindelse mellom inntak og tavle er dobbeltisolert PN i samme rør. Ikke plass til jording i røret.

Spurt ${formatDate(1644838132)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
712C.2.2 Montasje av DC kabler (Solceller)

NEK 400 712C.2.2 sier:

Hvor DC-kabler føres inn i bygningen skal det anordnes med utstyr for frakobling slik at DC-kabler som føres inne i bygningen kan frakobles solcellemodulene.Frakoblingsutstyret skal:? automatisk aktiveres ved bortfall av AC-spenning på solcelleomformeren, eller? aktiveres ved betjening av en bryter montert lett tilgjengelig for brannmannskaper, fortrinnsvis ved hovedangrepsvei ved branninnsats

Hvordan løses disse to kravene til frakoblingsutstyret typisk hvis man har et tradisjonelt anlegg med 2 solcellestrenger som går inn til hver sin MPPT inngang på inverteren? La oss si at inverteren må stå 15m innenfor punktet der DC kabler føres inn i bygningen. Jeg ser også for meg et hus med flatt tak og utkraget parapet hvilket gjør at DC kabler ideelt skal føres inn i huset gjennom egnet gjennomføring i taktekkingen og ikke rundt parapeten og igjennom vegg (ville blitt fryktelig stygt).

Slik jeg forstår det er det vanlig med manuell DC lastskillebryter der DC kablene går inn i bygningen. Betjeningen av denne gjøres ved å manuelt vri om på betjeningsorganet. Mao vil den ikke aktiveres automatisk ved bortfall av AC spenning. Man står da igjen med at bryter må være lett tilgjengelig for brannmannskaper. Jeg antar da at DC kabler må føres utvendig på bygningen ned til et sted hvor det kan betjenes og at kablene deretter går inn i veggen og til omformeren.

Mao kan ikke bryter sitte på taket og kablene gå inn gjennom vanntett innføring gjennom takflaten? Korrekt?

Spurt ${formatDate(1644658797)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Solceller og DC bryter

Jeg planlegger et solcelleanlegg basert på Solaredge invertere og Optimizere. Det er snakk om et anlegg med to strenger på tilsammen 13kWp og det er ca 15m fra DC kabler går inn i bygningen og til inverteren. (ikke mulig med kortere vei). Dette utstyret har det de kaller «SafeDC» sikkerhetsfunksjon som gjør at optimizerne automatisk reduserer spenningen på solcellestrengen til 1V per modul (SELV) ved følgende scenarioer:

*AC strømmen forsvinner

*Det detekteres lysbuer i strengen

*Det detekteres høy temperatur i minst en optimizer

*Manuell aktivering av bryter ved inverter

Denne løsningen er sertifisert som DC disconnector iht IEC/EN 60947-1 og -3.

Mens man i tradisjonelle, eksterne diskonnektorlølsninger sitter igjen med spenningssatt streng mellom solpaneler og diskonnektor, så gjør denne løsningen at hele solcelleanlegget blir spenningsløst (dvs, reduseres under SELV nivå )

Så da er jo spørsmålet om dette er lovlig i Norge?

Kravene til DC bryter på solcelleanlegg har to formål slik jeg forstår regelverket:

Formål 1)

Sikre trygg bekjempelse av brann. Brannvesenet vil alltid koble fra det elektriske anlegget før slokkeinnsatsen begynner, men ved solcelleanlegg så kan DC siden forbli spenningsløs selv om man kobler fra strømmen til bygningen. Kravene i 712C skal derfor sikre at DC kretsene inne i bygningen kan gjøres spenningsløse de også.

Ift 712C antar jeg at det er kravene i 400-5-53 537.2 og tillegg 52l som setter kravene til utførelse av frakoblingen og utstyret. Igjen viser denne til 60947-3 og jeg klarer ikke å finne noen krav i 537.2 som ikke tilfredsstilles av «SafeDC» funksjonen til SolarEdge.

Formål 2)

Krav om frakobling på både AC og DC siden av solcelleomformeren for å kunne drive trygt vedlikehold på selve omformeren. Disse kravene finnes i 712.537.2 med underpunkter. Kort sagt skal bryteren kunne bryte last og være iht EN 60947-3. Iom at «SafeDC» funksjonen er sertifisert iht 60947-3 så vurderer jeg det dithen at 712.537.2 ikke krever en ekstra, ekstern frakoblingsmulighet. Imidlertid spesifiseres det også at lastskillebryteren «skal ha uavhengige manuelle betjeningsorganer.» Her er jeg litt usikker på hva som menes. I mitt case er det bare en bryter som kobler fra alle solcellemoduler/strenger.

Så spørsmålet er: Er det noen som ser noe feil i mitt resonnement og dermed argumenter som krever ekstern Dc bryter?

Spurt ${formatDate(1644656850)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.