Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nek 399/ grenseskap

Heisann,

Har kommet borti en sak..

Lurer på om det er lov å montere utgående kurser til f.eks garage, anneks el, fra 399 skap?

Sikringen for kurs plassert i uteskap?

Spurt ${formatDate(1646403823)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av målere iht NEK399

Hei

Vi har et prosjekt med omsorgsboliger hvor 10 målere (nettmålere) for boliger plasseres i bygningens hovedfordeling. Dette er iht. NEK399, metode B.

Det skal senere muligens bygge et frittstående bygg med x antall boenheter. Jeg mener da målere (nettmålere) for det nye frittstående bygget må plasseres i "Hovedfordelingen"(underfordelingen) i det frittstående bygget. Men NEK399 ser ikke ut til å si noe om dette.

Noen som har noen meninger her som kan løse litt opp i dette?

Spurt ${formatDate(1646296056)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektriker fra utlandet i EU

Jeg har fullført elektrikerutdanning i utlandet men mangler minimum ett års praksis i landet jeg tok utdanning i etter endt utdanning. Flyttet til Norge før det og derav rakk jeg ikke det. Hva skal til for å tillfredsstille kravene i DSB der det står at man må ha minimum ett års praksis etter endt utdanning og det må ikke være i Norge? Betyr det at jeg må flytte tilbake for å jobbe inn resterende ca 10 måneder? Må jeg jobbe som lærling en tid?

Spurt ${formatDate(1646242609)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Minste tverrsnitt på separat PEN-Leder

Fikk et spørsmål på kavlifiserende prøve til installatøren.

Hva er minste tillatte tverrsnitt på separat forlat PEN leder?

(mener å huske alternativene var, dog usikker)

- 6mm2 cu

- 10mm2 cu/16mm2 al

- 16mm2 cu/25mm2 al

Var ikke klar over at en hadde lov å legge PEN-leder separat. Sliter også med å finne noe om dette.

Noen som kan referere til et sted dette er nevnt?

Spurt ${formatDate(1646158227)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavle/brancelle

Hei

Har er spørsmål om tavle nisje. i et forsamlings lokal på et kontor står det ei tavle. Det vil si inne på kontoret så er det en ny dør inn til en nisje. Denne døren er merket med B60. Nisjen er laget av betong og gips. Inne i nisjen står det ei tavle ramme som er helt åpen bak,topp, bunn og sider. Det er montert avdekning i front for usakkyndig betjening. I toppen av nisjen så er det hull rett opp i taket/himlingen. K-rør og kabler hanger ned og er fersket i tippen av tavle rammen.

Så kommer spørsmålet. Er det IP krav eller branntetting krav i toppen av tavle Nisjen? Eventuelt hva må det tettes med?

Det står en røykvarsler festet i toppen av tavle rammen, utgjør det noe forskjell?

Spurt ${formatDate(1646085060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tverrsnitt på beskyttelsesleder i gammelt anlegg

Hei

Driver på med fagprøven nå, som er å renovere/bytte ut anlegget i et hus fra starten av 70-tallet. En av oppgavene er å bytte ut innmaten i fordelingen fra gamle skrusikringer til nye kombivern. Skal bytte ut flere av tilførslene til nye kabler, men ikke alle. Den gamle typen kabel som er brukt stort sett overalt i huset fra før av er av varianten som har mindre tverrsnitt på jordleder enn faselederne.

Jeg vet at normene ikke har tilbakevirkende kraft, og at det er uforsvarlig å kreve at alle kurser byttes ut når jeg bytter innmat i skapet. Lurer egentlig bare på om det er noen vurderinger eller begrunnelser som kan tas med for å oppnå et tryggest mulig anlegg. Kan f.eks formelen i NEK400-543.1.2 brukes?

Takk for svar :)

Spurt ${formatDate(1645973010)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyde på lysskinne

Hei, er det noen karv til høyden til en 230V lysskinne til eks. utstillinger, med tanke på at hvem som helst kan stikke fingern oppi der? kan de direktekobles eller må det være støpsel?

Spurt ${formatDate(1645888417)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
spørsmål etter strøket fagprøve

Hei jeg hadde fagprøve for ca. 3 måndersiden og skal ta den opp igjen om en uke, men har enda noen spørsmål til det jeg gjorde feil/ som ble diskutert.

dette er TN-C-S anlegg bolig med stue, bad, bod.

fikk feil på å ha trukket CAT6A i stedet for CAT6utp, i følge sensor er det ikke krav til ekstra skjerming i bolig og fikk feil på dette?

utestikk som var plassert vegg i vegg med stue, burde vært gått på samme kurs som bod if. sensor? er det også krav til mansjett på plasfoliet, i tillegg til TEK7 rundt hull til rør?

vvb har egen kurs direkte koblet allpolig brudd, if. sensor kan man ha stikk til vvb på næringsbygg? (vet ikke hvorfor dette ble diskutert på en boligoppgave)

på bad (3,8mm2) lys over speil, var opp ned (greit nok), men if. sensor gjelder ikke stikk på lys som et uttak if. NEK400 standaren?

dette er jeg ganske sikker på jeg har feil, men da jeg varmekabel valgte jeg å ha avstand til vaskemaskin, med tanke på brent varmekabel, men står det noe i normen om dette. er det krav til at vaskemaskiner må være en viss høyde over gulv?

i fordelingstavle fikk jeg feil på plassering av kombivern øverst i venstre hjørne, da jeg skulle plassert det nederst høyre hjørne ved siden av AMS felt?

det var flere grunner enn dette til at jeg strøk, skal det være sagt.

Spurt ${formatDate(1645887055)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
krav til utjevning av foreldreskap VVS

Hei jeg trenger å nusse opp i et par ting angående krav til utjevning av fordeler skap :)

TN-nett

Generell installasjon

Ra = mer en bra nok

jfa på alle kurser

Jeg har en god del vann fordelingskap, noen av dem har aktuatorer som behøver 24V AC drift og 0-10VDC styring/regulering. Med andre ord; spenninga er ikke over 50V. Men jeg har valgt og trekke ned en 6mm2 CU for å utjevne skapet. Er dette egentlig vits ( om man bare tenker helt regulativt ) - Til info så er det ikke andre spenningsførende deler i en god radius rundt disse vvs skapene. Takk for alle svar :)

Spurt ${formatDate(1645718788)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hovedkurs

Det er ingenting i veien for at man kan bruke RKK forlagt A2 som stigeledning til en underfordeling? Legger da en 6mm2 jording i tillegg.

Spurt ${formatDate(1645614829)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.