Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To kurser i samme rør

Er dette innenfor? Evnt andre løsninger tas imot med takk. Ville jo helst hatt 15/16A kurs. Holder ikke på med boliginstallasjon, men fikk godkjent "Installatør i egen bolig" for mange år siden.

Skal legge 2000W varmekabel i kjellerstue i mitt gamle hus. Eksisterende kurs er 1,5mm2 10A UZ (ja, skal bytte hele innmaten i tavla). Jeg tenker å trekke 2,5mm2 i eksisterende rør i tillegg til de gamle 1,5mm2, fjerne 1,5mm2 g/g PN og merke godt. Sikre med 13A I2:1,2 jordfeilautomat. Avstand mellom tavle og kjellerstue er 5m, rommet er 20m2. Da kommer jeg innenfor slik jeg beregner det med korreksjonsfaktor på 0,8 k-nærføring. I2

Tilleggsspørsmål: Kan jeg øke til 15 eller 16A ved å risikovurdere det dit hen at det erfaringsmessig alltid er kaldt i det uisolert rommet mellom tavle og kjellerstue, i tillegg er det stålrør. Jeg ønsker selvsagt et trygt anlegg, men spør dere som er erfarne med boliginstallasjon.

Jeg har aldri målt mindre enn 240V hjemme. = litt lavere strøm.

Går dette under rehabilitering når det blir en ekstra kurs?

Spurt ${formatDate(1642437038)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tolkning hybel eller leilighet egen måler

Hei,

Ved prosjektering av bolig med liten hybel for utleie. Kan dette forsynes direkte fra boligen, og hva isåfall bestemmer dette?

Hvis hybel har deler av anlegget forsynt fra boligen(f.eks varmtvann og ventilasjon), hvordan stiler dette seg?

Spurt ${formatDate(1642410724)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kompetanseøkning

Hei.Har fagbrev energimontør og fagskole elektro med fordypning elkraftFagskole sluttført 2009Skal over i ny jobb i oppdrettsservice og lurer litt på hva slags kompetanse og eventuelt hvordan man kan oppnå riktig kompetanse for å kunne vedlikeholde el installasjon i båter i bedriften.

Spurt ${formatDate(1642409956)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift

Vi må bruke lift for å komme til oppe på veggen på tårnkiosken.

Rundt hjørnet på naboveggen er det blank hsp linje.

Liften er lang nok til å nå bort til linja.

Kan vi gjøre jobben nær ved, om man passer på å holde oss unna linja, eller vil dette kreve arbeid på frakoblet anlegg?

Spurt ${formatDate(1642364473)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk, lampe og bryter

hei alle sammen på mandag på skolen vi kobler noen stikk og etc.

Jeg har et spørsmål 10a kurs - tilførselen koble til koblingsboks -1,5mm2, trekker kabel til lys 1,5mm2 fra boks og til bryter 1,5mm2, kan jeg koble 2,5mm2 i koblingsboks på samme kurs videre til en stikkontakt er det lovlig?

Spurt ${formatDate(1642257142)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT/TT jfa kontra TN jfa

Er jordfeilautomater beregnet for IT/TT annerledes fra de for TN, bortsett fra merkingen? Jeg antar jo at de er forskjellige, men om det er snakk om 2P så er det jo 230V uansett. Takker for svar

Spurt ${formatDate(1642205019)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømføringsevne ved forlegning av enleder i kabelkanal

Hei, eg skal legge opp 3 kurser mer enlederkabler på kabelstige med lokk vertikalt på ein utvendig betongvegg.

Anser at dette er mest likt forlegningsmåte B1.

Ser i 52B-17, merknad 2 at der lysåpning mellom kabler er >2 x ytre diameter, er bruk av reduksjonsfaktor for mer enn en kurs ikkje nødvendig.

Er det rett oppfatta at ein ikkje treng å legge inn antall parallelle kurser her i febdok når vi greier å halde denne avstanden?

Spurt ${formatDate(1642149419)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Praktisk utførelse av endring av OV/inntak

Hei.

Det var en liten lunsjdiskusjon mellom elektrikere i dag og som var vi ikke helt enig om praktisk og riktig utførelse av et prosjekt, kanskje det kan forklares her...

Oppdrag er til å utføre øking av OV hos kunde fra 3x40A til 3x63A. Melding er godkjent, Ik2min 1,39KA.

IT system, KV er på stolpen, luftledning til husvegg, EX klemmer og inntaksledninger til gammelt inntaksboks på loft. I inntaksboks (som er lett tilgjengelig) ligger 3 stk av 63A skrusikringer. Fra inntaksboks går PFSP 3x16/16 til sikringsskap som ligger på 1 etg i hus. I sikringsskapet er montert overspenningsvern 385V og OV 3x40A og jordfeilautomater fra før.

Hva kan være riktig, forskriftmessig og mest praktisk utførelse:

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, viderekoble inntaksledninger og PFSP som går til sikringsskapet (med bruk riktig koblingsboks m. riktig klemmer) og montere OV 3x63A i sikringsskapet?

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, trekke ny kabel fra sikringsskapet til loft og ut og koble denne på EX klemmer?

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, montere skillebryter eller andre tilsvarende bryter/automat og hvilke?

Eller har noen noe andre anbefaling om alt dette?

Takk for svar på forhånd!

Spurt ${formatDate(1642124518)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vannstoppventil på samme kurs som vaskemaskin

Hei.

Er det noe i veien for å ha en enkel stikkontakt på samme kurs som f.eks vaskemaskin eller tørketrommel? Denne stikkontakten skal kun brukes til vannstoppventil for å stenge vannet i tilfelle vannlekkasje, og trekker veldig lite effekt.

Spurt ${formatDate(1642067506)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektrisk anlegg i russebuss

Har fått en forspørsel om å legge opp et elektrisk anlegg i en russebuss.

Tilførsel er 6 stk 16A rundstift fra 3 stk aggregat. I sikringsskapet blir det 6 kurser, tanken er at hver kurs får hver sin tilførsel.

Litt usikker på om jeg skal velge elementautomater eller jordfeilautomater? Ved jordfeilbryter blir det evt å avlede til chassis.

Vil dette være innenfor? Hvor i NEK kan jeg finne relevant informasjon?

Noe annen infomasjon som kan være relevant for installasjonen?

Spurt ${formatDate(1642018804)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.