Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvorfor gjelder kravet om høyeste varige driftsspenning (Uc) for overspenningsvern i IT-nett type 1 og/eller type 2 ? 350V kun installasjon galvanisk tilknyttet allment nett?
Er det noe mindre brannfare ved installasjon galvanisk adskilt fra allment IT-nett?
Løst
Ved tilførsel mellom hoved- og underfordeling (TN-C-S) der det er tenkt 300mm2 Cu énleder, hvordan dimensjoneres beskyttelsesleder som dermed vil defineres som "separat forlagt beskyttelsesleder"?
Iht. 543.1.1 Tabell 54B blir det da minimum 150mm2, siden S>35 (300) og dermed S/2?
I tillegg skal den ikke være mindre enn formell angitt i 543.1.2, men denne verdien blir uansett småtteri sammenlignet med tabellen referert til ovenfor.
Synes 150mm2Cu høres voldsomt overdimensjonert ut, spesielt mtp. 70mm2 Cu i PFSP 240mm2 (uten sammenligning forøvrig).
Løst
Hei
Har en driftsbygning med eksisterende 160A hovedsikring. Bonden ønsker å få lagt opp 63A apparatinntak og tilhørende sggrgat/nettvender.
Hvordan løser man dette med en 63A nettvender ift. overbelastning og utforming?
Bør det splittes opp slik at 63A inntaket kun går på prioriterte kurser, eller holder det at den dekker hele tavlen, men sikret med 63A i forkant så bonden selv må sørge for at anlegget ikke blir overbelastet ved et strømbrudd?
Løst
Hei,
for registrering av virkeområder i elvirksomehetsregisteret må en kunne dokumentere erfaring/kompentanse inne de forskjellige grenene.
Men for arbeidsoppgaver:
Ligger det noe til grunn bak de? Tenker og registrere inn "prosjektering av elektrisk anlegg", men usikker på om jeg må kunne dokumentere noen tilleggskompetanse eller ikke for dette?
jr
Løst
I NEK400: 2014 og 2018 er teksten i 753.411.1 identiske. Hvordan kan det da ha seg at tolkningen i Normguiden ikke er lik? Det står blant annet i 2018 utgaven i guiden følgende:
"Elektriske varmefolier som installeres i tregulv, skal dekkes av et metallnett forbundet med tilførselskabelens beskyttelsesleder."
Jeg kan ikke forstå at dette vil være aktuelt med kl II folie?
Løst
Kan noen forklare scenariet under?
vern A: 32A
vern B: 16A/C
Ikmin ende er på 500A, vern B løser ut momentant
selektiviteten mellom vernene er på 90A
Hva vil skje mellom vern B og A?
Løst
Hei.
I avsnittet 810.514.102 merkedriftsspenning, finne det i første ledd ordet "strømart".
Hva betyr det egentlig? Er det nr. av skapet?
Mvh
Pierre R.
Løst
Hei.
Kan N-leder legges som enleder parallelt med kabel uten n-leder?
Kan ikke finne noe i skriften som taler mot dette.
Løst
Har et prosjekt der vi gjerne skulle hatt hjelp med en avklaring når det gjelder etasjefordelinger.
1. Kan etasjefordeling plasseres på et mellomrepo i trapperommet (blir da plassert midt mellom to etasjer) ?
Kan det kompenseres med AMS-display i sikringsskap i leiligheten for rullestolbrukere som da ikke får tilkomst til etasjefordelingen?
2. I det samme boligprosjektet som er på fem etasjer så er plan 5 inntrukket fra fasade, noen blokker har en og noen to leiligheter i plan 5. Er det da mulig å unngå etasjefordelinger og plassere alle målere i hovedtavle i kjeller ?
Målere ville jo uansett blitt plassert i etasjefordeling i plan 4 hvis etasjefordelinger må leveres.
Løst
Et anlegg (230V IT) der UPS er forsynt via egen transformator (230V/400V) skal bygges om til 400V TN-C-S. Hele anlegget skal i tillegg driftes vha. nødstrømsaggregat, noe som medfører spørsmål rundt problematikk mtp. UPS og ubrutt nøytralleder.
UPS blir koblet direkte mot effektbryter via ny tilførsel (siden transformator utgår). Omkoblingsautomatikk for aggregatet blir plassert mellom selve hovedinntak og hovedfordeling. I hovedfordelingen har man hovedbryter samt effektbrytere for utgående stiger (deriblant UPS).
Dette omtales i NEK400:2018, pkt. 551.2.301:
I TN-installasjoner hvor én eller flere strømforsyningskilder skal drives for å sikre entydig forankring av nøytralleder-systemet til jordpotensial, skal enten..
b - "..nøytralleder i strømforsyningsenhetene være direkte forbundet med nøytralleder i installasjonens hovedfordeling med ubrutt leder"
Hvordan skal man løse dette i praksis? Kan man legge opp en separat forlagt N-leder fra sekundærside på effektbryteren (tilhørende UPS´en) tilbake til nøytralleder på bryter i omkoblingsautomatikk?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.