Har komt over noen kurser i et hus, ca 20-30 år gammelt.
Sikringer 15A, PN 1,5 kvadrat
Forlegningstype A. PN i rør i vegger.
Har dette noen ganger vært lovlig? og når. hvilken paragraf var det som ble brukt.
Løst
Hei,
Har blitt forespurt å installere noen tilbygg i et hytteområde i Finland rett over grensen. I den forbindelse lurer vi litt på hvordan man skal forholde seg mht norsk vs finsk regelverk og dokumentasjon rundt dette. Siden det ikke er snakk i en totalt ny hytte.
Regner med det går fint å bruke "norskt" materiell siden det er det samme i Finland f. Eks elko.
Løst
Er det i NEK400 definert noe minimums tverrsnitt på tilkoplet jordleder på et overspenningsvern? Ser at det i bl.a Cenika sin montasjeveiledning er anbefalt min 16mm2 på Cl.2/Type2-vern. Ofte ligger det 6mm2 PN fra jordskinnen i skapet og ut til tilkoplingsstedet for elektroden - har det da noe for seg å legge 16mm2 internt i skapet? Unngår uansett krappe bøyer, bruker mangeledet jordleder (RK) korteste vei til jordskinne.
Tenker ikke der overspenningssvern står i TKS sammen med OV/everkskabelen og tilkoblingspunktet for elektroden
Noen som har en klart svar på dette?
Løst
hei. jeg har lurt på dette en stund.
vis jeg får elektriker til å legge opp 1 stikk i hvert rom og jeg selv leger resten selv men tilkoblings punktet mitt er den stikken elektrikern la opp?
er da mitt anlegg regnet som ikke fastmonter el anlegg?
Løst
hei. jeg har lurt på dette en stund.
vis jeg får elektriker til å legge opp 1 stikk i hvert rom og jeg selv leger resten selv men tilkoblings punktet mitt er den stikken elektrikern la opp?
er da mitt anlegg regnet som ikke fastmonter el anlegg?
Løst
Hei!
Mykje det same som ei NH-sikring?
Og når vi er i gang, kva står NH eigentleg for?
Løst
Spørsmål er ska legge opp 2 spotskinne som ska styre 2 forskjellig dimmer å trenge L N for å få strøm til dimmer og fra før av Så har man 2bryter fase å en L fase fra før av kan man hente N fase fra annen kurs eller må man trekke N fra samme kurs
Løst
2 spørsmål angående dokumentasjon.
Kan ikke elektrikeren lage sluttdokumentasjon på utkobling av jordfeil på et IT anlegg (byttet sikringer), med jordfeil på trafokretsen (ikke i mitt anlegg)?
Er ikke kombivernene retningsstyrt og med inst.testeren kunne måle utkobling av sikringer på mitt anlegg?
Anlegget ble megget (var tett).
Løst
Det skal monteres høyspent-trafoer i ett relativ begrenset område, trafokassene er vesentlig større enn selve trafoene.
ettersom funksjonen til trafokassene er berøringsikkerhet, ønsker vi å få avklart om hvor forskriftskrav til avstander gjelder, skal de beregnes fra trafoen eller utside av kasse?
Nb. det er berøringsikker tilkobling på hsp siden.
Løst
Tema gjeld måling av straum i LS-tavle i nettstasjon i fordelingsnettet (230IT)
Diverse manualar for måleinstrument (f.eks. Scneider PM3255) oppgir at S2 på straumtrafo skal jordast, medan diverse manualar til straumtrafoar ikkje skriv noko om dette.
Nokon som veit når S2 skal jordast, og ikkje minst kvifor?
Løst