Jordfeilstrøm på Hovedtavle- målt fra BKK på 7,0A

Noen som kan dele litt erfaringer med Lekkasjestrømsmålinger? BKK Gjorde arbeid ute i trafo og målte inn til hovetavle (230v's tavle) at det var 7,0A jordfeilstrøm.Det ble konstatert: "Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav. Jf. fel § 21"

Jeg har startet litt på feilsøkingen, det er 28 Sikringer/effektbrytere i hovedtavlen. Jeg har målt hver enkelt avgang med lekkasjestrømstang (multimeter med lekkasjestrømshette på måleområde 4000mA).

Jeg fant en avgang som var sikringet med 3x80A effektbryter som gikk til en tavle som forsynte ett ventilasjonsanlegg med 2 avtrekksvifter og 2 tiluftsvifter + div styringer for ventilasjon. Denne kursen målte jeg alt fra 2A-4A. Det varierte veldig. Kan virke ut som en del støy, er dette vanlig og hva som er lov på ventilasjonanlegg og generellt effektbrytere?

Jeg vet at en vanlig brukerkurs aldri skal ha mere enn 30mA og bør ligge på max 7mA.

De andre avgangene låg på alt fra 60mA- 500mA. De fleste avgangene hadde minst 3 tavler og over 100 kurser totalt.

Må jeg måle alle avgangene som har over 30mA lekkasjestrøm for å kunne verifisere at det ikke ligger farlige feil i enkelt kurser? Da må jeg måle ca 500 kurser.

Jeg har lest noe om kapasitiv lekkasjestrøm på under 100mA dersom anlegget har lange kabler, store varmekabler, og mye pc utstyr. Da får man vel ikke fjernet lekkasjestrømen og hva er lov rundt dette?

Jeg fikk også utslag på noen varmtvannsberedere, da målte jeg 150mA , men da jeg megget de var det 460Mohm. Jeg megget mellom jord og Fase. Lekkasjestrømstangen har jeg brukt rundt alle faselederene.

Hvor stor lekkeasjestrøm kan det ligge samlet i en hovdedtavle når bygget har over 500 kurser?

Hva som er vanlig? Regner med det er forskjell på bolig og næringsbygg.

Setter stror pris på svar og gjerne noen gode eksempler :)

Spurt ${formatDate(1560340130)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgangsresistans

Hvorfor er det forskjell i overgangsresistans til en installasjon med dobbelt isolert kabel fra TKS-skap til fordeling og når en ikke bruker dobbeltisolert? Dobbeltisolert stiller krav om 30mA og ved ikke dobbeltisolert bruker en trafostørrelsen.

Spurt ${formatDate(1560339180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2,5mm2 20A elbillading. Enebolig?

Bestemmelsene om maks sikringsstørrelse for små tverrsnitt gjelder ikke for bolig.

En ladestasjon kan settes som fast belastning og dermed gjelder ikke kravene til beskyttelse mot overlast.

En kabel 2,5mm2 åpent og forlagt i jord tåler over 20A.

Er det slik at vi for boliger kan legge opp til lading på 20A, med tverrsnitt 2,5mm2?

På samme måte som at man kan ha 15A på 1,5mm2, med en I2 verdi på 1,2

Spurt ${formatDate(1560203448)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav for å utføre Z015

Hva er kriteriene for å kunne utføre Z-015(U99)? Vi har en midlertidig utstyr som sendes ut til Nordsjøen og dermed så må Z-015 utføres.

Har Automatiker fagbrev og Ex vedlikehold kurs. Må en ha kurs ekstra kurs for Z015 eller er dette nok?

Spurt ${formatDate(1559903215)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyeste varige driftsspenning (Uc) Tabell 53C

Hvorfor gjelder kravet om høyeste varige driftsspenning (Uc) for overspenningsvern i IT-nett type 1 og/eller type 2 ? 350V kun installasjon galvanisk tilknyttet allment nett?

Er det noe mindre brannfare ved installasjon galvanisk adskilt fra allment IT-nett?

Spurt ${formatDate(1559902889)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Separat forlagt beskyttelsesleder ifm. bruk av énledere

Ved tilførsel mellom hoved- og underfordeling (TN-C-S) der det er tenkt 300mm2 Cu énleder, hvordan dimensjoneres beskyttelsesleder som dermed vil defineres som "separat forlagt beskyttelsesleder"?

Iht. 543.1.1 Tabell 54B blir det da minimum 150mm2, siden S>35 (300) og dermed S/2?

I tillegg skal den ikke være mindre enn formell angitt i 543.1.2, men denne verdien blir uansett småtteri sammenlignet med tabellen referert til ovenfor.

Synes 150mm2Cu høres voldsomt overdimensjonert ut, spesielt mtp. 70mm2 Cu i PFSP 240mm2 (uten sammenligning forøvrig).

Spurt ${formatDate(1559724883)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvordan løse opplegg for aggregatvender

Hei

Har en driftsbygning med eksisterende 160A hovedsikring. Bonden ønsker å få lagt opp 63A apparatinntak og tilhørende sggrgat/nettvender.

Hvordan løser man dette med en 63A nettvender ift. overbelastning og utforming?

Bør det splittes opp slik at 63A inntaket kun går på prioriterte kurser, eller holder det at den dekker hele tavlen, men sikret med 63A i forkant så bonden selv må sørge for at anlegget ikke blir overbelastet ved et strømbrudd?

Spurt ${formatDate(1559719551)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elvirksomhetsregisteret - arbeidsoppgave prosjektering

Hei,

for registrering av virkeområder i elvirksomehetsregisteret må en kunne dokumentere erfaring/kompentanse inne de forskjellige grenene.

Men for arbeidsoppgaver:

Ligger det noe til grunn bak de? Tenker og registrere inn "prosjektering av elektrisk anlegg", men usikker på om jeg må kunne dokumentere noen tilleggskompetanse eller ikke for dette?

jr

Spurt ${formatDate(1559635923)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tolkninger i normguiden

I NEK400: 2014 og 2018 er teksten i 753.411.1 identiske. Hvordan kan det da ha seg at tolkningen i Normguiden ikke er lik? Det står blant annet i 2018 utgaven i guiden følgende:

"Elektriske varmefolier som installeres i tregulv, skal dekkes av et metallnett forbundet med tilførselskabelens beskyttelsesleder."

Jeg kan ikke forstå at dette vil være aktuelt med kl II folie?

Spurt ${formatDate(1559557257)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
selektivitet mellom vern

Kan noen forklare scenariet under?

vern A: 32A

vern B: 16A/C

Ikmin ende er på 500A, vern B løser ut momentant

selektiviteten mellom vernene er på 90A

Hva vil skje mellom vern B og A?

Spurt ${formatDate(1559239286)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.