Er involvert i 3 stykk transformatorstasjoner i forbindelse med vindparker hvor stasjonene er blitt spenningssatt fra mobilt aggregat. Tilsvarende dette :
https://www.utleiesenteret.no/?produkter=60-kva-stromaggregat
I 2 av tilfellene er det ikke utnevnt driftsleder, aggregat er ikke jordet med egen jordelektrode, det er ikke overlevert samsvarserklæring på anlegget, det er innkommende høyspentkabler men disse er ikke tilkoblet til nett eller vindturbiner.
Er det innenfor regelverket å spenningsette fast installasjon med ett mobilt aggregat? Hva må isåfall foreligge i forkant?
Jordingsinstallasjonen i trafostasjonen er ikke ferdig, mye som ikke er jordet eller sammenkoblet.
Kjenner til at i den ene trafostasjonen så var det veldig problem med utløsning av jordfeilautomater.
Løst
hva må til (type opplæring) for å betjene vern i sikringsskap for instruert/sakkyndig betjening?
Løst
Hva sier NEK 400 om jfb for lys i industribygg? Anlegget skal være for usakkyndig betjening?
Løst
Hvor lenge er installatør pliktig å oppbevare samsvarsærklæring
Løst
Det kan være aktuelt å endre et 690V distributsjonssystem fra IT til TN (overordnet nett). I vårt system er det ikke behov for N-lederen i noen deler av anlegget (ikke i framtiden heller). Det er et nytt anlegg.
Er det krav om å føre med nøytral-/null-lederen i et TN-system til våre tavler, og mellom våre tavler (flere distribuetere tavler)?
Kan ikke se noen åpenbare grunner for det, men flere ulemper (ekstra materiell i tilførselskabel, tavler, økte pris, vekt, dimensjoner osv.).
Løst
Hei, jeg skal ha prøve i Elenergi og har nokre få temaer eg lurer på.
Vi har fått utdelt pensumliste til prøva og på den står ditta:
Berekne kabel og vern
Berekne OV
Ib rekka
Kortsluttningaberekning IT/TN
Spenningsfall
FDV
Risikovurdering og sluttkontroll
Gjøre rede for reaktiv, aktiv og tilsynelatende effekt
Inntak
Overspenningsvern
Jordfeilbeskyttelse
Selektivitet mellom KV/OV og OV/kurssikkring
Nettsystemer
Informasjon på sikkringer
Virkningsgrad på motor
Læraren min sa at vi kan få oppgaver og spørsmåla fra alle desse temaene på prøven.
Jeg føler jeg har god kontroll på det meste, men er litt usikker nå det kjem til Selektivitet mellom KV/OV og OV/kurssikkring og Gjøre rede for reaktiv, aktiv og tilsynelatende effekt. jeg lurte på om noen kunne forklare kort og enkelt hav dette går ut på osv.
Løst
Noen som kan anbefale et bra og nøyaktig instrument til å finne avstanden til jordfeil i en kabel.
Fra koblingpunktet og til der jordfeilen er.
Kabelen er ca 450m lang og ligger i jord, det er jordfeil i selve kabelen så jeg trenger et bra og nøyaktig instrument til å finne hvor feilen er, hvor mange meter det er fra koblingsboks og til feilen
Løst
Hei, prosjekterer et elektrisk anlegg i bolig i forbindelse med hovedoppgave. setter spørsmål ved om det er krav til dypjordelektrode i samordning med ringjording. Boligen er tiltenkt TN.nett og 399-fordeling og skal prosjekteres etter Nek400:2018.
Løst
Heisann, I et gammelt hus jeg holder på å jobbe på er hovedjordleder til spyd kjeller splittet opp i mange koblinger som går ut til diverse jorda stikkontakter. I kjeller. Disse er loddet og ligger ukapslet. Er dette ok? Var vel slik de ofte gjorde det før. Litt usikker når kunde spør meg om dette er lovlig
Løst
Hei!
Vi har en jobb vi har utført nylig på ett eksisterende industribygg fra 1994. Jobben gjelder utvidelse med ny stiger og automasjonstavle, som styrer ulike motorer og komponenter i en hall i bygget. Her er det også på samme tid installert en del vannrør i stål, da dette er ett renseanlegg.
Ved feiltakelse er det blitt lagt opp 6mm2 utjevningsforbindelser på denne nye installasjonen, mens det på den eksisterende delen av renseanlegget er brukt i hovedsak 25mm2, mens også noe 6mm2. Det er mange større stigere til ulike underfordelinger i bygget, slik at krav til utjevning i.flg NEK400:2014 vil være 25mm2.
Spørsmålet er som følger:
-Lar det seg gjøre å risikovurdere dette i forhold til gamle forskrifter (FEB91) og hvilke krav gjaldt den gang, eller er dette noe vi må endre på slik at det tilfredsstiller NEK400:2014, som gjaldt da vi utførte jobben?
Mvh Erik
Løst