Hei, har en liten oppgave hvor jeg skal prosjektere lader for el-bil på jobb. Og er en del ting jeg er usikker på når det kommer til dette.
Tenkte å gjøre dette veldig enkelt ved å bruke Mode 1 (enkel stikkontakt).
Spørsmål:
1. Når det står ''enkel stikkontakt'' blir det da feil å sette opp ett stikk med to uttak, da det kan koble seg andre på det uttaket som ikke blir brukt? Står jo i 722.302 at det skal være en egen kurs til lading av el-biler.
2. Uttrykket ''Schuko'' er nytt for meg, er dette bare navnet på en helt vanlig stikkontakt? Samme som vi har hjemme? Eller er dette en egen type som er laget for lading osv?
3. Da kursen for lading ikke skal sikres med mer enn maks 10A og det må settes opp en 30mA jfb type B (for å ta DC-feilstrømmer osv) kan jeg da sette opp denne: El-nr:1606371?
Gjerne kom med andre tips
mvh
Lærling
Løst
Hva er effektbryter i forhold til overlastværn, kortslutningsværn og kurssikring? Er det forskjellig karakteristikk på effektbryter og overlastværn og kortslutningsværn?
Løst
Hei,
Lurer på om det er lov å ha flere ladere/stikkontakter til EL-Bil på samme jordfeilbryter men med forskjellige vern?
Løst
Jeg gikk inspeksjonsrunder i anlegget for en storkunde i forbindelse med internkontroll. En verkstedhall bestående av mye tunge maskiner og laster.
I en tavle ser jeg en Moeller PLSM 63A C-automat som freser, smågnistrer og ryker litt og som holder så høy varme at avdekningen rundt var myk og halvsmeltet. Selv automathuset var deformert og forkullet rundt klemmene. Instinktivt slår jeg av automaten med en gang uten å bry meg om hva den forsyner.
Jeg tar av avdekningen og ser tydelig hvorfor dette har skjedd. For det som går rett inn på automatens klemme er AL. Ikke rart dette har blitt glodvarmt når det har vært brukt AL i en klemme som ikke er beregnet for metallet og det heller ikke ser ut som aluminiumen har blitt riktig klargjort før kobling. Isolasjonen på lederne var smeltet bort et godt stykke oppover og dette kunne blitt kortslutning hadde det smeltet videre inn der lederne møtes i kabelen videre. Hovedtavlen i bygget og hovedtransformatoren til netteier er vegg i vegg, så en kan se for seg kortslutningsytelsene, hadde dette smelt.Etter avtale med kunden så byttet jeg automaten, fikk dratt til meg nok kabel til å kunne avmantle den og koble den til med overgangsklemmer beregnet for AL. Da jeg hadde materiell i bilen. Og byttet avdekningen rundt. For kuriositetens skyld så målte jeg belastningen etter reparasjonen og den var på 61A og forsynte et større snøsmelteanlegg ute på parkeringsplassen utenfor.Jeg fatter og begriper ikke at folk kan være så ansvarsløse og slurvete. For dette er ikke eneste gangen jeg har sett feil bruk av AL. Ha respekt for AL, og koble det riktig og i godkjente klemmer, kjære bransjekolleger!
Løst
En hotellvirksomhet kom med en henvendelse til oss om vi kunne montere britiske og australske stikkontakter i konferanserommene. Dette for å imøtekomme strømbehovet til tilreisende deltagere under leie av rommene. Hotellet kunne stå for importen av materiellet. En skulle tro tilreisende folk hadde med seg adapter, men det er nå min mening.
Men er dette tillatt? Spenning, frekvens og strømmessig så burde det ikke vært noe problem.
Hva kreves egentlig av typegodkjenning på utstyret? For kontaktmateriell har vel ikke krav om CE merking på seg.
Løst
Hvem kan utstede samsvarsærklæring
Løst
Hei,
på norsk sokkel offshore, vil der være noen begrensninger som hindrer mulighet for innleie av personell I en senior/bemyndiget/fagansvarlig stilling på feks elektro? Eller er det AML §14 som legges til grunn for all innleie? Og vil tidsrom for innleie ha noen betydning? evt hvordan kan dette gjøres/dokumenteres riktig.
Er det Ptil eller DSB som har det overordnede ansvaret her?
Mvh
Patrick
Løst
Feks stue. 1 stikk pr 4m2.
Men hvis det er mye vindu som går helt ned til gulv, blir det mindre veggplass å plassere på.
Hvordan virker stikk plassert over vindu, som går over bryter inn på dette regnestykket?
Teller de som 1 stikk pr 4m2? Har hørt begge deler
Løst
Hei hvis jeg kommer med en vanlig kobber leder som tilknyttingskabel, inn i tilknyttingskapet har jeg da lov til å splitt PEN leder til PE og N leder på hovedjordskinnen??
Er det nødvendig å jorde hovedvannkranen i TN nett?
Løst
Hei!
Vi har et system (offshore) med flere nødstopper og i tillegg en trådløs kontroller for styring, også denne med nødstopp. Når den trådløse enheten skrus av aktiveres nødstopp. Når man skrur på den trådløse enheten, må resetknappen (i tavlefront) trykkes inn for å resete nødstopprele. Å gå ned til styreskapet for å trykke reset er litt tungvint da styreskap og trådløs enhet er på to forskjellige deck.
Forslag til endring: I tillegg sette inn en resetknapp på trådløs enhet (slik at det blir 2 stk. reset) og en 2-pos. velger i tavlefront for å velge hvilken resetknapp som kan brukes.
Er dette en løsning som kan godkjennes og er ok? Kan vi sette inn 2 stk. reset uten velger? Eller er det andre måter vi kunne løst dette på?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.