Jfr. FEB 88 og FEB 91, så kunne mann utelate kortslutningsvern. Var det slik på denne tiden at man også kunne utelate ovberbelastningsvernet?
Jeg har kommet over noen installasjoner fra denne tiden som kun har lastskillebryter, og jeg ble nysgjerrig på hvordan dette skulle etterleves?
Løst
Hei, jeg har bytta ut kabling til stue kurs og brukt gammel sikring. Når jeg sko teste felle-jordfeilbryteren i tavla la den ut på 33mA ved test fra stua (kurs 4). når jeg testa stikk ved tavla på kurs 7 løste den ut på 17mA.
Testa på nytt i stua som 3 forsøk, fortsatt 33mA utløselse i stua.
Takk for svar
Løst
Mener å ha hørt noe om at boliger prosjektert etter en gitt dato skal være klargjort på el billading i garasje. Slik jeg forstod det var det nok at trekkerør var trukket frem til garasjen. Noen som vet mer om dette, og om det er NEK 400 krav eller om det kan være kommunale byggeregler som trer i kraft her?
Løst
Har satt IK ettersyn bort til en installatør. Er ettersyn/test av jordfeilbrytere da et punkt som man kan forvente i en slik kontroll. Hvis kontrollen er med intervall på noen år, er det å regne at opplysninger om ting jeg bør utføre/teste i mellomårene blir gitt. Opplæring vedr. dette.?
Løst
1. Ska legge kabel ut til tilknyttinsskapet fra sikringskapet. Hva er den beste måten å gjør det på. Hvis jeg legger den i rør så kan jeg vel ende opp med kondens i rører??
2. Skal montere modus 3 ladestasjon; som plasseres ute. Kas referanseinstallasjonemetode foretrekkes for å tilfredstille TEK 17??
3. Det er enkelt for kunde å kunne velge høyere ladeeffekt på elbilladeren ved valg av lader mode 3 fra Salto, hva er viktig å tenke på om det monteres elbillader hvor det monteres vern med høyere utløsestrøm enn 20A?
4. Og til slutt 25A-B eller 25A-C til komfyr??
Setter pris på alle gode svar
Løst
Hei
Er det tillatt å bruke Wago klemmer inne i kanal av aluminium uten bruk av koblingsboks inne i kanalen? Wago klemmene blir liggende løse inne i alu.kanalen.
Skal kanalen jordes når det installeres stikkontakt i alu.kanal uten plastboks bak stikkontakten?
Løst
Hva slags dokumentasjon skal man ha fra en kabelbanker etter endt jobboppdrag? jeg er ikke elektriker, men jeg synes et A4 ark er litt i snaueste laget? skal det ikke være bilder over hvor rør er lagt i veggen?? hva om mor banker inn en spiker med bilde av besta og drar gjennom K-rør osv?
Løst
Det er flere poster om akkurat dette temaet, men jeg velger å lage en ekstra.
I forbindelse med renovering av bolig fra 1980 skal det trekkes nye kurser med stikkontakt til vaskemaskin og tørketrommel. Det er ikke mulighet for nye rør, det blir derfor trekt 4x2,5mm2 PN A1 forlegning. Installatør (min sjef) mener det ikke er noe problem å sikre disse med Eaton xDigital 15A=(I2 19.5A). Jeg mener derimot at det kun er ABB's 13A med I2 =15,6A som kan brukes etter NEK400:2014.
Tar jeg feil her?
Løst
Jeg er fersk EKOM installatør og har en kunde som ønsker å få montert en PLS for styring av ventilasjon samt diverse, inkl skjermstyring. Jeg sjekket hos NKOM og fant følgende om arbeid som EKOM inst. kan forestå:
Eksempler på systemer som utløser krav om at arbeidet utføres av autorisert virksomhet er regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- og innbruddsentraler, i tillegg til kabel-TV-nett, fibernett og datanett. Regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- og innbruddsentraler mm. er også regulert av DSB og DIBK, men deres regelverk omfatter ikke installasjon og vedlikehold av ekomnett. Installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes av Nkoms regelverk."
Jeg tolker dette da som at jeg kan ta på meg oppdrag innen det meste av styresystem (SD - PLS) og alarmanlegg. Er dette riktig tolkning? Har også forespurt NKOM men her tar det tid å få svar.
For info har jeg montører med både automasjons og elektro fagbrev samt jeg selv har lang erfaring innen automasjon/PLS og alarmsystem.
Løst
Hei, jeg lurte på om det går an og trekke flere kurser til evt. veggbox/takbox kjøkken med 16A hørt det er noen som praktiserer det.
A=2,5mm2
Inst.ref A1
Takk for svar
Hilsen lærling
Løst