Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elsmart-melding

Hei

Fikk i dag se på et ark fra elsmart på et nytt anlegg. Under merknad var dette skrevet:
Merknader:

Max. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 4.932 kA
2-polt kortslutning : 4.271 kA 20.0 1.05
Kortslutningsytelse : 1.965 MVA

Imp. pluss-systemet R: 20.61 mOhm X: 19.35 mOhm Z: 28.27 mOhm Cos(phi): 0.729

Min. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 3.929 kA
2-polt kortslutning : 3.403 kA 90.0 0.95
Kortslutningsytelse : 1.565 MVA

Imp. pluss-systemet R: 25.68 mOhm X: 19.27 mOhm Z: 32.11 mOhm Cos(phi): 0.800

Greit nok med kortslutningsstrømene, men hva betyr det andre?

Spurt ${formatDate(1391194380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjoner for arbeid i egen bolig

Hei!

Med mastergrad og tre års relevant erfaring kan en ihht forskriften ha det faglige ansvaret for arbeid i egen bolig og fritidsbolig. Spørsmålet gjelder hva som legges i relevant erfaring.

Det er ikke spesifisert for personell med bachelor/ mastergrad i motsetning til f.eks. person med fagbrev. Er det tilstrekkelig at en har jobbet som leder for kobling, leder for sikkerhet, ansvarlig for arbeidet eller lignende?

Spurt ${formatDate(1391087340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Referanseinstallasjonsmetode

Skal opp til fagprøve som trikker snart og lurer på en ting.

Om man har en kurs med: 10meter forlegningsmåte C og 0,2meter forlegningsmåte A2. Er det da uten forbehold forlegningsmåte A2 som skal benyttes for dimensjonering av vern???

En må jo på et eller annet punkt komme seg inn i skapet..

Spurt ${formatDate(1390957620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Internkontroll

er internkontroll bra erstatter for samsvarerklæring?
Problemet er følgende:
Skulle fore ut et par stikk kontakter ifb. med rehab gips. elektrikker kompis hjalp meg med dette. Men så balet det på seg og det ble mer omfattende jobb og flere kontakter og brytere. Denne kompisen kan ikke gi noe papirer på jobben, men garantert fagmessig utført.
Har forstått det slik at jeg ikke kan be installatør om å gi meg samsvar.

Hva kan jeg gjør?
Skifte hele sikringskapet hos en elektrikker slik at de kan gå gjennom hver kurs?
elsjekk?
internkontroll?

Setter pris på konstruktiv svar uten å få lekse at jeg ikke hadde liv. Er klar over det men det balet på seg bare og jeg hadde nok aldri satt i gang hvis jeg visste utfallet.

Spurt ${formatDate(1390947480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
stikkkontakter ovn/kjøl

Holder på å skifte kjeøkken til kjøkken med integrert stekeovn og kjøleskap. Slik tegning er nå så kommer stikkkontaktene til både kjøleskap og stekeovn rett bak disse. Er dette ulovlig?

Hvis det er ulovlig, er det mye jobb å flytte på disse? Vil helst ikke flytte på disse hvis jeg ikke må.

Hilsen not so handyman.

Spurt ${formatDate(1390853820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav om enlinjeskjema i / ved tavle?

Hei.

Jeg holder på med FSE-kurset på Web (bra kurs foresten)
Jeg fikk spørsmålet ""Hvorfor skal det finnes enlinjeskjemaer i komplekse lavspenningsanlegg?""

Svaret er enkelt, men jeg lurte på noe mer rundt dette.
Er det noe i forskriftene som tilsier at enlinjeskjemaene skal / burde ligge i / like ved tavla?

Jeg ser bedrifter gjør det litt forskjellig.

Spurt ${formatDate(1390848960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Legge opp stikkontakt i egen garasje i garasjelag

Hei.

Jeg eier en garasje i et garasjelag. Eieformen er vel å sammenlikne med en andelsleilighet der jeg betaler en fast leie.

Men jeg skulle gjerne lagt opp en ekstra stikkontakt for motorvarmer og el-verktøy.

Kan jeg sånn uten videre gjøre dette eller er ikke sånt ansett som eget anlegg?

Spurt ${formatDate(1390699140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beskyttelsesleder, egen klemme.

Finner det i EN-60204-1 at hver enkelt beskyttelsesleder skal ha egen klemme, og i NEK400 finne jeg at ""de skal kunne kobles fra individuelt"" men dette står under ""hovedjordskinne""

Hva med en jordingskinne i en underfordeling ?
En jordingskinne i en underfordeling er ikke per definisjon en hovedjordskinne...

Så da kan man igrunnen koble to beskyttelsesledere under samme klemme i en underfordeling?

Kanskje et litt dumt spørsmål men men..

Spurt ${formatDate(1390579620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE §8 Melding ulykker

Hei
I veiledningen til paragraf 8 i FSE står det:

""Det er imidlertid også krav om melding av ulykker til andre myndigheter.""

Hvem er andre myndigheter?

Mvh
Forvirra lærling

Spurt ${formatDate(1390570980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
kval. installatørprøven

Har følgende kompetanse:

2009 energimontør
2012 teknisk fagskole elkraft
2014 elektriker

Når kan jeg gå opp til installatørprøven, og vil det komme en egen prøve for høyspentinstallatør?

Spurt ${formatDate(1390513020)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.