Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Funksjonssikker kabling

Er det nødvendig med funksjonssikker kabel til installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann hvis kabelen er funksjonssikker forlagt?
Altså sprinklet føringsvei eller 30 mm betongoverdekning.

Tenker da på installasjoner som brannheis, sprinklerpumpe, brannventilasjon osv.

Viser forøvrig til TEK 10:

§ 11-10. Tekniske installasjoner
(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.

Spurt ${formatDate(1366878060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafo/ jordfeilbryter

Vi skal installere en kurs på 230V og 63A som skal forsyne en trafo for 230V/400V . Bruker en effektbryter som sikring for denne kursen. Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis mobil. Hvor setter vi jordfeilbryteren? Vil den ha noe funksjon gjennom trafoen? Må vi sette jordfeilbryter på 400V siden? Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som blir sående ute.

Spurt ${formatDate(1366806600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
hdmi kobling

Har lakt opp ein hdmi kabel og ein vga kabel ,i ein tek 123 kanal, på eit konferanserom.

Kunden ønsker og ha ein kobling i tek kanalen, der han kan koble på pc`en.

Eg har sett slike koblinger før men vei ikkje hvem som har dette.

har noen eit tips?

Spurt ${formatDate(1366803900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JF bryter

Vi skal installere en kurs på 230V og 40A som skal forsyne en trafo som transfomerer spenning opp til 400 V 3 fas.

Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis flyttbar.

Vil en jordfeilbryter her være krav foran trafo har den noen funksjon gjennom trafoen? Kan vi legge klasse 2 frem til trafo?

Eller må vi sette jordfeilbryter på 400V siden av trafo ?

Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som står utvendig.

Spurt ${formatDate(1366728600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordingsledere

Det legges fundament jording med 25mm2 cu jordleder.

Det kommer da til hovedjordskinne 2 stk 25mm2 cu jordledere.

Er det da rett å betrakte total kvadrat på jordleder som 50mm2?

(Jordfeilstrøm vil jo fordele seg på begge jordlederne)

Spurt ${formatDate(1366619400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Anmerkninger fra DLE. Men installatørvirksomhet konkurs

Hei.

Jeg pratet med en bekjent av meg som forklarte sin situasjon der hun har fått utført arbeider av en installatørvirksomhet.

Så har det blitt elkontroll og de har funnet store feil og mangler på anlegget. Men firmaet som utførte dette er konkurs.

Men er ikke installatøren personlig ansvarlig når han forestår et anlegg? At han ikke slipper unna selv om firmaet er konk.

Noen flere som har vært borti liknende saker?

Spurt ${formatDate(1366368480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skrive ny dokumentasjon på gamle jobber

Hei.

Hjemme hos meg selv så har jeg gjort mye etappevis. Da under NEK400:2006 normen. Men det har blitt DEN haugen med papirer på alt og jeg tenkte å samle alt under en dokumentasjon og forestå det på nytt. Mange små bekker har blitt til en stor elv og småjobber her og der har blitt til at jeg i praksis har bytta ut alt.

Men kan jeg fortsatt gjøre dokumentere dette under 2006 normen eller må jeg gjøre det i henhold til 2010? Hvis jeg eksempelvis skriver at arbeidene er utført i 2008 og 2009.

Jeg skal snart selge leiligheten, og tenkte å gjøre papirene så oversiktlige og omfattende som mulig for neste eier.

Spurt ${formatDate(1366367820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgang fra 12V downlights til 230V i samme downlightsrammer

Hei.

I leiligheten jeg og madammen flytta inn i for 3 år siden så er det 9stk 12V halogen downlights.

Downlightsrammene er jeg ikke helt sikker på hvilken produsent det er men de er laget av stål.

Vi bruker pærer på 35W men vi skulle gjerne hatt noe kraftigere lys, men begrensningen vår ligger i trafoene.
Nå har ikke jeg drevet så mye med downlights da jeg jobber i industrien til daglig. Så dette kan høres litt dumt ut.

Men kan jeg ganske enkelt da bare sette i 230V downlightspærer, fjerne trafoene og kjøre 230V rett i lyspunktene? For da kan jeg bruke 50W pærer.
Ved å kjøpe GU10 sokler til alle punktene.

Jeg tok med en 230V GU10 spotpære hjem fra jobben og prøvemonterte den for å forsikre meg om at den passet og det gjorde den. Så i teorien så skulle dette være fritt frem.

Må rammene utjevningsforbindes av noe slag?

Spurt ${formatDate(1366317060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Godkjente sko til aus arbeid

Hva er godkjente sko til aus arbeid?

Spurt ${formatDate(1366300800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel i vegg og tak

Lurer på om noen vet hvor i NEK det står om legging av kabler skjult i vegg,tak eller bak list osv. Mange som lurer på om man kan legge en PR under list uten rør, eller tilførselkabel gå over himling uten rør osv. Husker også et spørsmål fra kvalifisering til installatørprøve, der spørsmålet var om det er greit at snekker eller andre ufaglærte kan legge røranlegg. Det er vel greit hvis man ser over hva som er gjort? Har ikke sett noe i normen om det heller.

Spurt ${formatDate(1366281180)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer