Har hørt at krav om klasse to i TT (også IT hvis ikke lav nok berøringsspenning) bare gjelder fra og med hovedsikring, mens andre påstår det også gjelder inntakskabel helt fram til hovedsikring. Noen som har referanse til NEK 400:2010?
Løst
Hei.
Her forleden så skulle vi koble til en ekstra tilførsel til en ny gruppe med automater i en eldre tavle for sakkyndig betjening. Og jeg foreslo at vi da kunne koble de nye kabelskoene på de samme boltene på motsatt side av skinna siden det ikke var plass til å sette opp et nytt hull i hver skinne.
Dette var ikke montørene særlig enige i og mente at man ikke ville få særlig god kontakt ved en slik løsning. Men de nye kabelskoene bak vil jo få samme presset og koblingsflate mot kobberet. Så jeg kan ikke se at de ville fått dårligere kontakt av den grunn.
Hva er riktig her?
Løst
Hei. Jeg har lagt skjultanlegg i hybler nå. Fra teknisk rom hovedfordeling har jeg lagt stigekabel pfxp 4x10mm2 til hver hybel og egen jording. Annlegget er 400V. Må man legge 5x10mm2 eller er det nok å merke jordingen i kabelen blå i begge endene?
Løst
Hei
Holder på med renovering av en gammel garasje og ser her at 1 fase stikk går rett ut av 3 fase stikk. Dette er et IT anlegg. Er det lov å sikre 1 fase stikk med en 3 fase sikring eller skulle dette vore skillt i tavla??
Løst
Sliter med at pærene går over kjøkkenbenken. Trur dette skyldes vibrasjoner eller at det blir for varmt. Spørsmålet mitt er kan jeg bytte til Led pærer,da det står at disse tåler vibrasjonere og ikke avgir like mye varme? Er det så enkelt, er GU4 12v. Må jeg bytte trafoen og kabel? Ved 230v kan jeg der bare bytte pærer?
Løst
Hei.
Rundt større bygg med kjeller i grunn spuntes det ofte med spunteplater rundt hele eller deler av bygget. Kan denne brukes som jordelektrode? Hva skal man med en 25mm2 kobberline som blir liggende i varierende grunnforhold rundt bygget hvis man kan sveise på en line til spunten som har et enormt stort tverrsnitt og som i tillegg ligger i ""god jord"".
Er det noen som har noen tanker rundt dette?
Dette vil jo også være hensiktsmessig med tanke på dypjording for å lede bort overspenninger.
Løst
Hei.
Dette er kanskje ikke riktig forum, men regner med at det er relevant for mange som er her.
Kan en høyspentinstallatør montere fiber på høyspent eller strekke OPGW uten å ha en EKOM-installatør i selskapet?
Løst
Noen som har erfaring med å være ansatt som installatør i en liten bedrift uten eierskap og uten å være daglig leder?
Hvordan er forholdet mellom installatør og daglig leder? Hvordan skiller ansvarsområdet seg? Hvilket ansvar har installatøren som ikke daglig leder har og omvendt?
Ser for meg at dette kan være en kinkig arbeidsituasjon når det kommer til myndighet og ansvarsområder. D
Løst
Dersom en utenlandsk leverandør/maskinbygger skal levere småkraftanlegg i norge. Kan han da montere anlegget komplett med kontrollanlegg, lys/stikk og høyspent trafo/koblingsanlegg. Sette på ett CE merke og forvente å få dette tilkoblet høgspentnettet uten å forholde seg til FEL, FEF, FSE, og FKE. Har prøvt å finne avklaringer på dette hos DSB og arbeidstilsynet uten hell.
Løst
I et gammelt bygg er det TN-C stigere oppover i etasjene, er det da lov å bruke disse stigerne som forsyning til byggestrømsfordelinger?
Etter vår tolking av FEL og Nek må vi opprette TNS ved hovedtavle i kjeller og legge nye stigere oppover i etasjene for byggestrømsfordelingene.