Grense for direktestart av motorer

Hei

Er det noen grenser for når man må tenke på stjerne/trekant, eller frekvensomformer? tenker kW.
- Og er det forskjell på 230V og 400V med tanke på dette?

Spurt ${formatDate(1372164840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon på tannklinikk

Er det elektriske anlegget hos en tannlege å regne som anlegg som forsyner medisinsk utstyr? Da med krav om skilletrafo eller liknende tiltak.

Bare jeg og en kollega som diskuterte det litt istad.

Spurt ${formatDate(1372107360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til fordelinger

Kravet om at en tavle skal være utformet i ubrennbart materiale gjelder kun for landbruk og boliger. Stemmer dette ? I såfall vill det være mulig å benytte plastkapslinger i for eksempel en garasje ?

Spurt ${formatDate(1372007100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kompetansekrav installatør

Hei.

Eg har spørsmål ang kvalifikasjoner som krevst for å ta installatør-prøven?

Har tenkt å melde meg på forberende kurs i Kristiansund.
Mitt ekspempel på utdanning og kompetanse er slik:
-2006 , Fagbrev elektriker
-2006-2008 Tekniks fagskole, elkraft
-2008-NÅ Allsidig elektriker/teknikker/skipselektriker Offshore/båt og litt utland.

Nokon tips eller meninger om dette vil vere tilstrekkelig?

mvh
Olav

Spurt ${formatDate(1371976080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording i gammel hytte

Jeg har kjøpt ei gammel hytte der det ikke er ført jord frem til sikringsskapet.
Følgelig er ingenting i hytta tilkoblet jord.
Dette har jeg tenkt å gjøre noe med etterhvert, og da oppstår det endel spørsmål:

1. Jeg regner med at ringjord med 25mm2 kobberledning blir det enkleste grunnet tynt jordsmonn på fjellgrunn. Her kommer jeg neppe ned til 0,5 meters dybde og garantert ikke frostfritt. Hvor lang bør en kobberledning være i dette tilfellet ?

2. Er det greiest å koble seg til i begge ender av ledningen, eller kun den ene enden ?

3. Hvilket tverrsnitt må ledning (PN) fra ringjord til jordskinna i sikringsskapet ha ?

4. Rundt eiendommen er det et gjerde bestående av galvaniserte jernstolper med nettinggjerde. Kan gjerdet, pga. stolpene som er støpt fast i fjell, benyttes som jording ? Regner med det er rundt 60 stolper til sammen. Avstand fra gjerde til sikringsskap vil være ca. 15 meter.

Spurt ${formatDate(1371509400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kunde gjøre ting selv

Har en kunde med mange barn og ikke helt god økonomi, som skal bygge nytt hus.

Han vil dermed gjøre mest mulig selv av det som han lovlig kan gjøre selv.

Hvor mye kan han gjøre selv?

Selv ser jeg ikke helt røranlegget som elektrisk arbeid, men selvsagt kan han ikke koble selv.

Noen med noen gode retninglinjer? Noen som har egne erfaringer?

Spurt ${formatDate(1371410880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skilletrafo foran stikkontakter for studioutstyr

I et lydstudio var det ønsket skilletrafo for å unngå strømmer mot jord som fører til støy i opptak.

Denne trafoen skal kun brukes med visse utstyr mens andre apparater ikke skal kobles til.

Min tanke var da å benytte datastikk på denne kursen og montere tilsvarende støpsler på utstyret studioet ønsker å benytte bak trafoen.

Høres dette ut som en bra løsning eller bruker man datastikk kun i UPS anlegg? Tanken bak det er bare at man ønsker en ""idiotsikring"" mot feil bruk av anlegget.

Mvh Jan

Spurt ${formatDate(1371221940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
overgangmotstand

er det noe lav grense på overgangmotstand i bolig max er 1667ohm

Spurt ${formatDate(1371149340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jording

hvilken Tverrsnitt skal sluk/slukrist ha 2.5 eller 6mm2 ? ska det trekke egen jording til den?

Spurt ${formatDate(1371050280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmtvannsbereder påstemplet 2kW yter under 2kW ved 218V. Støpsel

Hei.

Jeg har skifta ut berederen min hjemme nå, og den er på merkeskiltet påstemplet en effekt på 2kW. Ved å se på ampereverdien på skiltet så skjønner jeg at produsenten har gått ut ifra 230V drift.

Jeg koblet den til med fast tilkobling i boks, men mens jeg satt å kobla så tenkte jeg litt på denne problemstillingen.

Jeg som har 218V faktisk spenning i veggen vil få mindre effekt og jeg har målt den til rundt 1800W med varmeelementene på full gass.

Kunne jeg i teorien bruke støpsel og kontakt eller måtte jeg uansett bruke merkeskiltet som utgangspunkt?

Altså, ikke misforstå meg. Jeg foretrekker å alltid koble beredere til fast. Jeg spurte bare for å tilfredstille kuriositeten rundt det.

Spurt ${formatDate(1371034800)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.