Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
IT nett
-Hovedkurs 63A
-Skilletrafo 50kVA 440V-440V:
-Febdok beregning viser at det er akseptabelt med 63A effektbryter på primærsiden (ingen vern på sekundærsiden)
-Dobbelisolert kabel hele installasjonen
Spærsmål
Er det krav til jordfeilovervåking eller har febdok tatt hensyn til utkobling av 2.jordfeil innen 5 sekunder? selv om febdok refererer til ik2pmin i resultatet.
Løst
Hei.
Er i dag installør Gr. L og har dette som en del av min jobb. I tilegg har jeg jobbet som prosjektleder på linje og stasjonsanlegg de siste 2 årene.
Hvordan skal jeg gå frem for å få installatørpapirene for GR. H. ??
Skal det eventuelt bare vedlegges en bekreftelse fra eier av virksomheten som sendes DSB eller er det noe annet som skal gjøre.
Håper det er noen som kan gi meg et svar på dette
Løst
Vi har i bedriften en leder/eier som har ansatt en person av sin egen familie, dette i seg selv er ikke noe problem. Dette er er person med erfaring fra lavspent vår leder nå krever skal være med på våre linjeprosjekter.
Vår installatør (og en del av vi som er prosjektleder) mener han ikke er skikket til dette arbeidet, både med hensyn til erfaring og hans ""egnethet"" Installtør mener det kan være en viss fare for de andre deltakerne om den nye personen skal delta som en av 3 på et av våre lag.
Hvilken mulighet har installtør med sitt ansvar mulighet til å nekte en person å delta i arbeid han mener en person ikke er skikket til?
Håper noen kan gi meg et raskt svar.
Løst
Jeg har en armatur som jeg skal sette inn ledrør på i stedet for tradisjonelle lysrør. For å kunne gjøre dette må jeg fjerne drossler og gjøre om ledningssystemet. Armaturen skal ikke selges så jeg kan vel bare fjerne fabr.skiltet og betrakte dette som et ingenmannsprodukt. Må man ha CE-merket armaturen for privat bruk?? jeg er jo elektriker og det er jo ingen forskjell på om jeg gjør forandringen eller om en annen elektriker ansatt hos armaturprodusenten gjør dette.. eneste forskjellen er vel at armaturen får et nytt produtknummer og CE merke... dette skjønner jeg dersom armaturen skal selges.. men igjen dette er privat bruk...
Løst
Kan man ha 1 inntakskabel fra inntak å gå til første fordeling(leilighet1) dær blir den skøytet med koblingsstykket i skapet og videre til neste fordeling(leilighet2)
Begge leilighetene har egen måler
Eller hvordan skal dette gjøres?
Løst
Hei
Evoline Port (stikkontakt som felles ned i benk, og kan trekkes opp ved bruk) blir mer og mer populært. Ser på siden til Evoline http://www.evoline.no/UserFiles/File/Port%20006%20datablad.pdf at produktet leveres med stikkontakt på.
Har vanlige forbrukere lov til å montere disse i kjøkkenbenken/skaper, og bare plugge rett i en ledig stikkontakt? Eller regnes dette som fast installasjon?
Løst
Er det lov å sette opp jordet stikk uten jord tilkoblet, i anlegg med stålrør?
Og hva er evt. farene med dette?
Løst
Det undres her over, og er i mot fornuft og logikk at malte skinner kan belastes høyere enn blanke skinner i følge Tavlehåndboka (2003) Tabell 1.2: ""Belastningstabell for skinner i henhold til DIN 43671"".
For eksempel:
Umalt skinne: ~ 50 Hz 15*2 mm - 29,5 mm^2 -> 128 A
Malt skinne: ~ 50 Hz 15*2 mm - 29,5 mm^2 -> 148 A
Hva kan årsaken til dette være?
Løst
Tidlegere skal det ha vert eit krav om ein høgere ip grad en 44 på offentlige bad.
Stemmer dette og gjelder det enda?
Løst
er det noe krav/norm å ha betjeningsbryter før v.v.b eller er det nok med stikkontakt ( fast tilkoblet)
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.